Bonjour à tous,

Notre maison sera chauffée par une PAC géothermique eau glycolée/eau avec plancher chauffant RDC + étage.
J'ai fini l'installation de l'isolant et des tuyaux en août et je dois effectuer la mise en eau et la mise en pression avant le coulage de la chape liquide dès la reprise du chantier.

Pour la mise en eau, le chauffagiste préconise d'ajouter 20% d'eau glycolée pour les circuits intérieurs. Il me semblait que l'eau glycolée était uniquement pour les capteurs extérieurs, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer l'utilité en intérieur ?

Sinon techniquement pour le remplissage des circuits en eau depuis la nourrice, comment avez-vous procéder ? (sachant que je n'ai pas d'électricité sur le chantier, donc pas possible d'utiliser une pompe facilement...)
est-ce que c'est jouable avec une pompe à main du style de celles utilisées pour remplir les petits chauffages à pétrole ??

Pour l'étape suivante, la mise en pression, comment fonctionne une pompe à épreuve ? il faut une alimentation électrique ou pas ?

Merci pour vos avis éclairés Wink
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Pour le remplissage, il faut le faire à partir des nourrices en te servant de ton adduction d'eau, avec un tuyau d'arrosage et quelques raccords par exemple.
Le glycol ne sert à rien si tu ne souhaites pas te protéger du gel. En intérieur, à priori, inutile. Sauf peut être résidence secondaire, chauffage coupé sur de longues périodes. Le glycol réduit les rendements en plus, et donc la puissance de tes PC.

Nous n'avons pas fait de mise à l'épreuve à 10 bars, mais avec une adduction en moyenne à 3.5 bars, c'est déja pas mal.
Il te faudrait un manomètre, et si possible, un ballon tampon (un gros vase d'expansion). Sans vase, même à 10 bars, le moindre trou fera immédiatement tomber la pression, et il n'est alors pas forcément évident de repérer la fuite. Si tu as un vase sur ton réseau, sa capacité permettra de compenser la fuite et te laisse beaucoup plus de marge (sa contenance, soit 20 litres par exemple, ça se repère bien) pour trouver le problème.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
Merci à tous les deux pour vos réponses.

Le branchement direct de l'aduction d'eau sur l'embout de vidange de la nourrice simplifie bien les choses. J'ai juste à acheter 50m de tuyau d'arrosage (qui pourront resservir!) pour aller jusqu'à mon compteur d'eau + un colier de sertissage et un robinet d'arrêt.

J'ai rappelé mon chauffagiste, il me préconise la mise en épreuve à 6 bars jusqu'au coulage de la chape. J'ai un manomètre mais pas de vase d'expansion par contre il peut me prêter une pompe à épreuve pour un week-end si je viens la chercher un vendredi soir Smile
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
tusker a écrit:J'ai rappelé mon chauffagiste, il me préconise la mise en épreuve à 6 bars jusqu'au coulage de la chape.

C'est ce que notre chauffagiste a fait également pour le coulage et a abaissé la pression après séchage de la chappe.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
tusker a écrit:Merci à tous les deux pour vos réponses.

Le branchement direct de l'aduction d'eau sur l'embout de vidange de la nourrice simplifie bien les choses. J'ai juste à acheter 50m de tuyau d'arrosage (qui pourront resservir!) pour aller jusqu'à mon compteur d'eau + un colier de sertissage et un robinet d'arrêt.

J'ai rappelé mon chauffagiste, il me préconise la mise en épreuve à 6 bars jusqu'au coulage de la chape. J'ai un manomètre mais pas de vase d'expansion par contre il peut me prêter une pompe à épreuve pour un week-end si je viens la chercher un vendredi soir Smile

Pourquoi sur la vidange, tu vas pas les alimenter par les vidanges tes nourrices ?
Il faudra laisser sortir l'air (purger) quand tu rempliras.

Laisse bien le mano sur ton circuit après la mise en épreuve pour le controle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
fredoche a écrit:Pourquoi sur la vidange, tu vas pas les alimenter par les vidanges tes nourrices ?
Il faudra laisser sortir l'air (purger) quand tu rempliras.

Ben j'ai demandé au chauffagiste si je me branchais sur la vanne d'entrée pour les remplir, il m'a dit que non, eux ils se branchent sur la vidange car c'est plus simple (pour fixer le tuyau d'arrosage j'imagine car le diamètre est plus petit)
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

moi aussi je me suis branche sur la vidange, mais j'ai eprouve a 10 bars avec la pompe prete par mon fournisseur

pas de pb les purgeurs automatiques vont faire leurs boulots tu vas les entendre siflé

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
ok merci à tous Icon_idea
ça va me changer un peu de la lasure, chouette Wink
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Perpignan
coucou,
pareil pour nous, il 'est branché sur la vidange...
ça m'a un peu surpris aussi
Nel

Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
Messages : Env. 400
De : Perpignan
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 21h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir