Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment reparer un tuyau de plancher chauffant

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.578 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gaillard (74)
Bonsoir,
je viens de subir le scenario catastrophe.
Mon plaquiste vient de percer la chape beton et faire involontairement un trou dans le tuyau PER du plancher chauffant hydrolique.
L eau est bien evidement sorti assez rapidement avant qu on coupe l eau et d essayer de purger l eau des tuyaux.
Maintenant qu' on connait le coupable, je suis a l etape de trouver une solution.

Le tuyau rouge est donc troué, et il faut le reparer avant de recoulé du beton.
avez vous des idées comment peut on faire?
Messages : Env. 10
De : Gaillard (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

curiosité : pourquoi le plaquiste devait-il percer la chape ? si la chape est coulée c'est que les cloisons (placo) sont terminées non ?

'me semble que les raccords ne sont pas autorisés sous chape, je vais suivre pour voir les possibilités, c'est intéressant à connaitre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Gaillard (74)
Oui placo terminé....mais nous avons decider d'ajouter un coffrage de 10 cm pour meuble de cuisine (pour eviter cout du sur mesure ).... ce qui a finalement couté tres cher!!!
Messages : Env. 10
De : Gaillard (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Salut!

Pour réparer, il faut dégarnir le tuyau en retirant le béton sur ma périphérie du tube sur 15-20cm de chaque coté.

Il faut bien enlever le béton collé au PER en faisant attention de ne pas l'abimer et retirer les plots de l'isolant autour du tuyau. Et bien netoyyer autour du tube afin de ne pas y faire entrer des cochonneries au moment de la reparation.

Ensuite il faut couper le tube perpendiculairement dans l'axe de la fuite, et monter un raccord spécifique de réparation qui se met avec une pince à emboiture et ensuite il faut sertir le raccord.

Une fois réparé, il faut remettre le circuit sous pression voir si plus de fuite, et si c'est bon il faut enrouler le raccord dans une bande grasse, mettre des agrafes pour bien maintenir le tube et reboucher avec un béton dosé à 350 Kg/m^3

Fait le faire par le plombier qui a fait le plancher chauffant, et pour la facture c"'est le plaquiste qui la réglera.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 10h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
9
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir