Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance entre différentiel et disjoncteur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.560 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bonjour
Une question pour les électriciens:

J'ai des chaudières pour lesquels je dois raccorder des résistances de backup. C'est des résistances 13 A mono.

Avec ces chaudières sont fournis des disjoncteurs 20A Siemens type C, disjoncteurs qui sont à placer dans le tableau électrique de la chaudière; Ces chaudières sont distantes d'environ 5 m de mon tableau elec principal, et de mon DB. La connection intérieure pour les résistances est déja fournie.
Ces chaudières tirent leur alimentation électrique principale (circulateur et électronique) des PACS auquelles elles sont reliées, qui sont sur des circuits séparés sur mon tableau avec protection à 20 A et différentiel.

Ma question porte sur la liaison entre chaudière et source d'énergie pour ces résistances. Je souhaite mettre ces circuits sur mes différentiels 0.03A, et j'ai prévu de relier différentiels et disjoncteurs des résistances avec des 3*2.5mm2 sur les 5m.

Je me dis en faisant comme ça qu'en fait je ne protège pas la liaison (le cable) contre d'éventuels courts-circuits, sinon par le DB qui sautera à 30A (abo tri 18 kVA)

D'un autre coté je me dis que si je mets un disjoncteur 20 A au départ de la liaison, mon circuit est protégé, mais je fais plus ou moins double emploi, et je ne sais lequel sautera en premier en cas de souci en aval du 2e (celui de la chaudière)

Quelles seraient vos recommandations ?
pas de disjoncteur en tête de liaison ? 2 disjoncteurs de même calibre ? de même type ( genre un D dans le tableau)? Augmenter la section du cable ? 1 seul disjoncteur placé dans le tableau électrique ?

merci d'avance de vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
J'avoue que j'ai un peu du mal à visualiser le circuit. Un petit dessin ou un scan de la notice d'install ?
Sans ca on à droit à 12m sur du 2,5mm2 pour 20A pour une laison de tableau secondaire.
Pourquoi faire les 30mA ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui je suis pas clair hein ? Smile

plus simple: entre la source d'énergie et un disjoncteur, peut-on mettre un cable (sur 5-6m en l'occurence) sans le protéger par un disjoncteur à la source sinon celui d'EDF ?
Pour les 30 mA, c'est recommandé par le constructeur (fuite à la terre tout du moins).
Ce que demande le constructeur c'est un circuit séparé pour ces résistances.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
A mon avis c'est assimilable à l'alimentation d'un tableau secondaire. Donc pas de raison de mettre un 30mA pour protéger la ligne le DB suffit. Par contre à priori il faut un 30mA sur le tableau secondaire.
5-6 mètres en 2,5mm2 pour 20A tu est largement dans les clous. Tu as droit à 12m.
Par contre soigne le tirage du cable qui relie le tableau secondaire. Il doit être inaccessible (IP2x demontage nécessitant un outil). Même si c'est du RO2V.
J'espère que ca reponds à ta question. Bon courage.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
merci jp

Ca répond bien à ma question.

Oui pour le démontage, il faudra plusieurs outils et une échelle Smile ce sera sous goulotte depuis le tableau, et ça chemine ensuite à 4m environ dans un passage de cable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
un différentiel est une protection des personnes : si + de 30mA reviennent par la terre au lieu du neutre, suite à un défault d'isolement dans un appareil, ça saute. Un disjoncteur protégera contre les surcharges et courts-circuits (trop de courant passe dans une infrastructure comme un câble, et à tendance à le faire chauffer).
Messages : Env. 60
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
non ok merci je connais bien la différence. Mon souci, c'est que le disjoncteur est dans le tableau de la chaudière, et je me demandais si je devais protéger spécifiquement la liaison entre source d'énergie et disjoncteur.

Un cable peut toujours être coupé, déterioré... un rongeur par exemple.

Je mettrais effectivement tout ça sur différentiel. J'en ai à la pelle presque.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Les liaison doivent être protégées par une fonction différentielle intermédiaire. L'idée est de créer un sélectivité si un problème apparait sur la ligne, le DB suffit donc. C'est pour cela que la ligne doit être inacessible, même en cas de problème il n'y a ni contact direct ni contact indirect possible. Ca ne dispense pas du 30mA en bout de ligne avant le départ.
Le coup de la souris ca marche pas trop avec le RO2V elle aiment, jamais su pourquoi, le gout, la couleur ?
Enfin fredoche tu as l'air d'avoir bien compris. Evidemment si tu mets un 30mA en départ de ligne ca règle ton problème aussi.
Bon chauffage !
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 28 avril 2024 à 19h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir