Bonjour,

dans ma salle de bains, j'ai réalisé la liaison équipotentielle supplémentaire comme suit :

Arrivée des tuyaux cuivre pour la douche, j'ai utilisé deux crochets legrand pour y fixer le fils de terre, de la ca part vers une boîte de dérivation.
Idem pour les tuyaux arrivant aux lavabos.
Idem pour les spots encastrés.
De la boîte de dérivation, c'est ponté vers l'unique prise et de la ca part en direct vers le tableau.

Par contre, j'ai mis une sortie de câble pour un sèche serviette. Je compte mettre un appareil de classe 2. La ligne (neutre, phase, fil pilote, terre) part directement vers le tableau.
Etant en classe 2, je pensais qu'il n'avait pas à être relié à la LES et à la terre mais j'ai un doute.

Aurais je du vers la jonction avec la boîte de dérivation LES dans la salle de bain ?
Je peux faire la jonction dans le tableau ?

Ou je laisse en l'état ?

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
l'appareil de classe 2 ne se met pas à la terre mais vous pouvez laisser le fil V/J en attente sur un domino
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le fil de terre dans la sortie de câble doit être relié à la LES.

Si le radiateur est de classe 2 le fil de terre et sa liaison à la LES doivent être laissés en attente.
Si un jour vous remplacez le radiateur par un classe 1, le fils de terre et sa liaison à la LES devront être raccordés à la borne de terre du radiateur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bon ca m'arrange pas, j'ai bien relié luminaires, prises, arrivées cuivre dans une boite de dérivation mais j'ai complètement zappé la sortie de cable pensant mettre un appareil de classe II.
La ligne du sèche serviette part directement vers le tableau.
Je peux faire la jonction avec la LES la bas ?
La sortie de cable est sur le même mur que la prise mais à l'opposée.
Mis à part la jonction dans le tableau, faire courir le cable en bas du mur vers la boite de dérivation.

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 01h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir