Bonjour à tous

J'ai acheter une applique mural extérieur et un détecteur de mouvement à part que j'ai voulu brancher dessus, le tout au niveau de la porte d'entrée.

J'ai un interrupteur double à l’intérieur (un bouton pour l'allumage de l'entrée et l'autre pour allumer justement l’extérieur et j'ai donc 3 fils qui sortent actuellement du mur, un bleu (neutre), un marron (la phase) et un vert/jaune (la terre), sur l'applique, j'ai la terre qui se branche sur la carcasse le neutre et la phase qui se branche au cul de l'ampoule, jusqu'ici tout va bien...

Mais viens l'histoire du détecteur et là ça se complique un peu... en effet j'ai brancher l'ensemble en respectant le schéma mais rien ne s'allume.

Je vous joint le schéma de câblage du détecteur

 

Si quelqu'un pouvait m'expliquer là ou je me suis planter, ça serais cool

Merci
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Haute Loire
Bonjour,

Il faut que tu précises ce que tu veux faire :
- Le bouton intérieur autorise le fonctionnement du détecteur
- Ou le bouton intérieur force la lampe à allumée (bypass le détecteur)
- ou autre

?

@+
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour ksar

Oui tout a fait je voudrais que le bouton interieur autorise le fonctionnement du dètecteur

Merci
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Ok, c'est super simple :
- Le marron qui sort du mur sur le L du détecteur
- Le bleu qui sort du mur sur le N du détecteur + sur la lampe
- Un nouveau fil entre le LS du détecteur et la phase de la lampe.
- le branchement ddu Vert/Jaune reste inchangé.

@++
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Ok super un grand Merci pour ton aide Ksar Smile

Je vais essayer cela

@+
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Re Ksar

J'ai rèaliser le branchement que tu m'a donner mais rien ne marche Sad
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
J'ai donc essayer de brancher l'applique en direct et rien de fonctionne non plus !

J'ai donc démonter mon double intérupteur interieur et la je vois de brancher le fil marron et un fil rouge sur l'intérupteur exterieur

Il y un bleu a l'interieur mais sur un wago

Là je nage...si quelqu'un a une idée svp

Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
A noter également que j'ai un variateur sur spot juste au dessus.

Merci
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Tu es sur que le marron est la phase, ce ne serait pas le retour de lampe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Salut kersu

Tu parle du marron dehors qui sort du mur ou du marron sur l'intèrupteur à l'interieur ?
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Oui, ce ne serait pas le même ?, et la phase serait sur l'inter intérieur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour kersu

Oui tu as raison, la phase est sur l'inter qui n'était pas alimenter á cause d'un mauvais branchement que j'avais fait sur mon variateur juste au dessus !

Probléme resolu du coup Smile

Un grand MERCI á vous les gars (Ksar et Kersu en autre Wink) pour votre aide.

@+
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 14h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects