Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Bonjour 

j'aimerais votre avis sur mon projet d'isolation de nos combles aménageable de notre MOB : 

caractéristique des combles :

rampant : 2,5M 
entraxe irrégulier des chevrons  (54,5cm à 55,5)
longueur au sol du comble : 12,4m
largeur au sol :5,8m
redressement : 1,05m
largeur plafond : 2,7m
épaisseur chevrons : 14,5cm
4 velux 114X116
pare pluies HPV sous toiture


isolation pignon : uniquement entre chevron avec URSA PUREONE 35QP 151mm R= 4,30

isolation rampant : entre chevron avec URSA PUREONE 35QP 151mm R=4,30
                            sous chevron avec URSA thermocoustique 75mm R= 2,3

redressement : entre chevron avec URSA PUREONE 35QP 151mm R=4,30
                       sous chevron avec URSA thermocoustique 75mm R= 2,3

plafond : 280mm pureone LAMBDA 40 : R 7


j'hésite à mettre à la place de la thermocoustique 75mm de la puerone 32QP 101mm avec un R 3,15 est ce que le gain en terme d'isolation vaut le sacrifice de cet espace.  

est ce que je dois isolé le rampant jusque derrière le redressement ou je m'arrête à celui ci? d'ailleurs doivent il avoir la même épaisseur d'isolation ? 

il me semble que le kraft doit être lacéré pour l'isolant entre chevron ?

quel système me conseiller vous pour tenir l'isolation ? 

Est ce que je peut me contenter de 200mm d isolant entre chevrons sur les rampants? Cela ne va pas créer trop de déperdition ?

merci de vos commentaires et conseils
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< j'hésite à mettre à la place de la thermocoustique 75mm de la puerone 32QP 101mm avec un R 3,15 est ce que le gain en terme d'isolation vaut le sacrifice de cet espace. >
c'est pour mettre ou ? en plafond ?
<il me semble que le kraft doit être lacéré pour l'isolant entre chevrons ?>
D'une manière générale pas de kraft entre 2 couches d'isolant (sinon effectivement
on le lacère)

<Est ce que je peut me contenter de 200mm d isolant entre chevrons sur les rampants? Cela ne va pas créer trop de déperdition ? >
vous dites je crois que les chevrons font 14,5 cm de haut et vous pensez mettre du 200 mm ?
En rampants, en laine minérale il faut au moins des lambda 0,035 (ou 0,036); les lambda
0,040 ne doivent pas être utilisés dans cette configuration.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
lucienpel a écrit:Bonjour
< j'hésite à mettre à la place de la thermocoustique 75mm de la puerone 32QP 101mm avec un R 3,15 est ce que le gain en terme d'isolation vaut le sacrifice de cet espace.   >
c'est pour mettre ou ? en plafond ?

La 75mm est destiné à la couche sous chevron sur rampant et redressement 

<il me semble que le kraft doit être lacéré pour l'isolant entre chevrons ?>
D'une manière générale pas de kraft entre 2 couches d'isolant (sinon effectivement
on le lacère)

ok

<Est ce que je peut me contenter de 200mm d isolant entre chevrons sur les rampants? Cela ne va pas créer trop de déperdition ? >
vous dites je crois que les chevrons font 14,5 cm de haut et vous pensez mettre du 200 mm ?

c'est une idée de mettre de la 200mm en rampant et redressement 


En rampants, en laine minérale il faut au moins des lambda 0,035 (ou 0,036); les lambda
0,040 ne doivent pas être utilisés dans cette configuration.

c'était bien l'idée de prendre un lambda de 0,035 voir 0,032 ma question était surtout si le fait de ne pas mettre une couche sous chevrons faisait une grosse différence en terme d'isolation. 


Cdt
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

< c'est une idée de mettre de la 200mm en rampant et redressement >
il n'y à pas d'étude thermique ?
Il vaut mieux parler en R plutôt qu'en épaisseur.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
En 200mm le R est de 5,70
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
d'accord, vous relevez de la RT 2005 pas de la 2012
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Si l isolant entre chevron est plus épais que le chevron ( 22 ou 24 cm pour 14,5 cm d épaisseur de chevron) comment fixe t on les rails placo ? Laugh
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Si l isolant entre chevron est plus épais que le chevron ....>
En principe on ne fait pas comme ça .
On met une première couche d'isolant entre chevrons (en respectant les règles de
ventilation de la couverture), puis une seconde couche sous chevrons.
Sinon on n'a un pont thermique au droit de chaque chevrons.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
C est bien ce qu il me semblé mais je voulais savoir si c était possible de procède ainsi ;)
Picto recompense Super Aviseur
Messages : Env. 300
De : Luz Saint Sauveur (65)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
Possible, oui avec une longueur de suspente adaptée.
Le plus efficace, non.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 11h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir