Retour
Menu utilisateur
Menu

Réalisation poutre

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 377 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Mayenne
Bonjour,

je souhaiterai savoir de quelle manière peut être réalisée la poutre qui sera au dessus des baies vitrées.



merci
Messages : Env. 30
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Pour te répondre, il faudrait pouvoir lire ton plan (trop petit).

Et savoir ce qu'il y a au dessus ainsi que la dimension disponible en dessous. Si, par exemple, c'est une terrasse (toit plat), il y a des acrotères qui peuvent être utilisé. Là, on n'a aucune info.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Mayenne
Tournesol,

http://zupimages.net/viewer.php?id=16/12/94ui.jpg


c'est le plan du RDC, il y a un étage au dessus. Je souhaiterai savoir si je peux faire une poutre compléte ou si je dois installé des poteaux de soutènement.

merci
Messages : Env. 30
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu n'es pas très généreux dans les renseignements...

J'ai donc fait des hypothèses :
- plancher hourdis béton 25 + 4
- murs façade maçonnerie ht 2,50 m
- toiture (classique) deux pentes, pas de grenier accessible
- chape de sol, cloisons légères

Portée poutre sans poteau : environ 8,45 m. Poutres béton 30 x 85 ht (y compris plancher). Si allèges partout à l'étage, possibilité de poutres allège donc pratiquement sans retombée.

Solution poteau intermédiaire, à mi portée : poutres 30 x 45 ht.

A revoir après définitions plus précises.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Mayenne
Tournesol,

je vais essayer de vous en dire plus:

plancher isoltop 25+5
mur façade maçonnée 3 mètres
toiture plate.

Ce qui m'effraie un petit peu c'est la hauteur de la poutre. Ca risque de ne pas faire très jolie. Au départ j'avais pensé un mur rideau et puis j'ai changé d'avis pour pouvoir ouvrir les baie au rez de chaussée.

existe  il des solutions pour eduire l'epaisseur de la poutre avec dalle comprise.

Cdlt
Messages : Env. 30
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Et la solution poutre allège ?

Comment sont faites tes façades/ouvertures au dessus des poutre ? Si tu as des allèges, comme je te l'ai écrit, tu peux ne pas avoir de retombée du tout (allez : 5 cm !)

Oui, il existe des solutions pour enduire : le risque, c'est à la jonction béton/maçonnerie. Il suffit d'entoiler correctement.

Si le mur rideau était ton choix, je ne vois pas en quoi les ouvertures t'en empêchent.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Si je ne me trompe, Tournesol, on aurait quelque chose comme 12 ou 13 cm² d'acier. Cela nous donnerait alors un L/d entre 11 et 12. (au sens du 7.4.2 eurocode)

Ce serait donc inférieur à la limite d'obligation de calculer la flèche, limite qui serait de 20 x 0.8 = 16 avec un B25 et si la profondeur d'appui de 20 cm est suffisante.

A défaut de calcul de flèche, cette marge entre 12 et 16 parait-elle suffisante pour présumer de la compatibilité de la déformation de la poutre avec la menuiserie ?

Il me semble que les L/d se réfèrent à 1/250.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je n'ai pas cette approche car j'ai vérifié les flèches par le calcul avec les limites imposées par le BAEL en tenant compte du béton fissuré soit 0,5 cm + L/1000 pour les éléments de plus de 5 m soit, dans notre cas, 0,5 + 845 / 1000 = 1,35 cm (L/626).

Si je ne me trompe, aux EC2 complété par les recommandation professionnelles, la limite est égale à 1,4 + ((L - 7m) / 1000) = 1,55 cm (L/546) donc un peu supérieure au BAEL. On peut donc valider l'approche BAEL.

Mais avec des ouvrants en dessous de la poutre, faut pas pousser le bouchon trop loin. Et dans tous les cas, il conviendra d'en tenir compte dans la pose des vitrages.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Tournesol

Je ne pensais pas que tu avais calculé la flèche à ce stade de la réponse. Mais je suppose que tu as ta feuille de calcul.
J'ai fait de même, sur la base simplifiée du ML²/10, inertie fissurée et tout le bazar.
Avec un psi de 0.2 (important le psi), je trouve une flèche active de 1.2 cm. ceci avec 15 cm² d'acier, un béton C25, et j'ai mis 3.1 t /ml en charges g.
Cela fait donc "77 %" du 1.55 cm.
La méthode rapide du L/d me donnait 12, pour 16 de limite d'obligation de calcul de flèche, ce qui ferait en quelque sorte dans ce cas " 75 %". Si c'est toujours comme ça, c'est pas mal cette 1ère approche rapide par le L/d. On fait le raisonnement que la limite d'obligation de calculer la flèche doit être à peu près celle où on trouverait la flèche maxi admissible si on la calculait ; ou en proportion. A peu près bien sûr.

Mais tu as peut-être d'autres résultats.
A te lire à l'occasion.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
De l'époque où je bossais, j'avais concocté un feuille de calcul (pour les calculs rapides, dégrossissages, pré-dim) qui me donnait la flèche préjudiciable, la contrainte els du béton et de l'acier, etc.
Une fois les données chiffrées, ça prend une poignée de minutes !

Donc, pour les résultats :
- Poutre de 8,45 m de portée, béton 25 Mpa. Section de 30 x 80 ht = j'étais un peu pessimiste avec 85 cm...Charge G = 3330 DaN/ml, Qb = 665 DaN/ml, 13,5 cm2 d'acier, flèche "prejudiciable" = 1,07 cm pour une limite à 1,35 cm (80 %) (sens BAEL).
Je "n'épuise" pas la flèche totale car je suis au bout de la contrainte ELS du béton (ce qui n'est pas forcement la cas à l'EC2).

J'ai donc une charge supérieure à la tienne, et une flèche peu différente. A noter que, longue expérience, moins on a de données précise au départ, plus on prend de "gras" ! On affine ensuite...

Toujours pour la petite histoire : il ne sert pas à grand chose de "poildecuter" un calcul de flèche. Il est répété partout dans la littérature technique que les phénomènes de flèche (et surtout leur calcul, est très aléatoire et qu'il convient de ne retenir que les ordres de grandeurs. En respectant les règles communément admises, bien sûr ! Rolleyes
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 03h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir