La construction de ma maison devrait bientôt commencer c'est a dire d'ici 15 jours 3 semaines, mais je me pose une question. 
Je passe par un constructeur qui s'occupe de tout, c'est une maison de plein pied de 90 m² avec garage et vide sanitaire. Pour l'instant je n'ai pas encore choisi ma cuisine, ni la salle de bain, donc je ne sais pas trop ou sera placé l'évier pour la cuisine et j'hésite encore pour le choix de l'emplacement de la douche
Donc voici ma question : faut-il savoir exactement ou seront placés l'évier et la douche avant de couler la dalle pour prévoir les emplacements des évacuations ou n'est-ce pas nécessaire ? 
Merci beaucoup de votre aide.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 80
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,

La réponse se trouve dans ta question.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 80 message Cantal
Ah bon, il faut vraiment savoir ou les évacuations vont se trouver ? et si je change d'avis ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 80
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir,

Non pas d'obligation de prévoir les attentes des réseaux au coulage de la dalle, on peut tout à fait carotter après, jusqu'à la pose des cloisons.

Attention tout de même en ce qui concerne l'évacuation gravitaire des EU si l'implantation est modifiée : prévoir des déclivités suffisantes en tout point.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 80 message Cantal
Bonsoir Vodkatonik,
Merci beaucoup pour votre réponse, ça me rassure un peu quand même.
Par contre n'étant pas du tout du métier, qu'est-ce que l'évacuation gravitaire ? et les déclivités ?
Je suppose que si je modifie les emplacements de l'évier et de la douche après avoir coulé la dalle, il y aura un coût supplémentaire pour faire ces modifications ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 80
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Bonne supposition.
Évacuation gravitaire: l'eau s'écoule toute seule parce que les tuyaux sont en pente vers l'égout ou la fosse septique dans le cas contraire, il faut prévoir une pompe pour remonter les eaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photolover Env. 80 message Cantal
Alors si je comprend bien le cout supplémentaire sera assez important ! Donc en gros, avant de couler la dalle, il vaut mieux savoir ou je vais mettre la douche et l'évier.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 80
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Ce qu'il faut surtout savoir c'est la différence de niveau entre d'une part votre évacuation décomptée à partir de la sous-face de votre plancher bas (d'où partent généralement les évacuations), et d'autre part le fond (ou fil d'eau) de votre égout ou fosse septique. Ce qui suppose soit de la mesurer avec des outils adaptés, soit de connaître au préalable leurs niveaux respectifs (mentionnés normalement sur plan de masse pour regard TAE, plan de coupe pour dalle RDC). Néanmoins je ne saurais trop vous conseiller de la vérifier, ou de la faire vérifier par votre cst, directement sur le terrain avant tout travaux de terrassement. Une fois que vous connaissez cette différence de niveau, et en adoptant une pente de 2cm/m, vous savez si l'écoulement peut se faire de façon gravitaire ou non. Si pente insuffisante deux solutions : rehausser la maison (préférentiel) ou, comme le rappelle jpaul, installer une pompe de relevage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 80 message Cantal
Je laisserais le constructeur s'occuper de tout ça, tout en lui faisant confiance.
Je vais essayer de faire des choix avant de faire la dalle dans ce cas.
Merci pour vos conseils
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 80
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Comme l'ont dit : la confiance n'empêche pas le contrôle. Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 20h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir