Retour
Menu utilisateur
Menu

DTU fumisterie poele a bois

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 397 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour a tous 
quelqu un peut il me renseigner sur le dtu de fumisterie de poele a bois ,   c est un parcours du combattant pour avoir des infos correct 
j ai un poele  bruno sortie de buse de 130 , la notice du poele  me dit qu il faut que je monte mon conduit double paroi isolé (exterieur ) en diamètre  interne 150 .
apparemment le dtu dit que je peux  rester au meme diametre que la sortie de buse a savoir que je pourrai rester en 130 . La notice du constructeur qui dit que je dois monter en 150 mm prend elle le dessus sur le dtu ?
Pour résumer suis je obligé de monter ma fumisterie en 150 ou bien est ce que je peux rester en 130 pour etre dans la legalité vis a vis de mon assureur .
Un vendeur de conduit me dit que le fabricant se protege en disant de monter en 150 !
Vrai faux ?
Merci pour vos réponses 
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,

Tu dois respecter (en plus de DTU 24.1) la notice du fabricant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Yonne
Ok merci pour la réponse 
Ca fait peur , un site pro qui vend des conduits pour poêle m avait dit que je pouvais monter en 130 mm !(alors que je lui avais dit que le constructeur préconise en 150 mm ).
Pas d obligation particulière pour la traversée du mur avec le double paroi isolé , je scelle au ciment normal ?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour , une autre question !
mon racordement en simple paroi  au double paroi , dois je le faire en 150 ou est ce que je peux le faire en 130 ?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 21h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir