Bonjour
en vue d une  future  renovation avec  isolant en laine de  verre  en vrac soufflé !
en peripherie de la  toiture  ( combles perdus )!
la pose  d un isolant avec un R=7 epaisseur  isolant 33cm d epaisseur
l isolant touchera  forcement la tuile !
comment eviter cela en pensant que l isolant ne doit en aucune maniere  toucher la  tuile !
et en respectant le R=7 ?
merci
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour,
Bien, à part une dépose de toiture (tuiles ,lattage et contre lattage) pour y mettre un pare pluie??
J' attends les réponses d' autres avec curiosité..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Leers
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Georges31,

GEORGES31 a écrit:l isolant touchera  forcement la tuile ! comment eviter cela en pensant que l isolant ne doit en aucune maniere  toucher la  tuile ! et en respectant le R=7 ?
merci

Pour ce type de mise en oeuvre, les avis techniques des produits (les produits de laine minérale en vrac sont tous des produits sous avis techniques) mentionnent la mise en oeuvre préalable de déflecteurs sur les rives de la toiture pour éviter que les flocons viennent boucher la lame d'air de ventilation indispensable à conserver en sous couverture si les entrées de ventilation s'effectuent depuis les rives basses de la toiture.

Il existe aussi un cahier de prescription technique décrivant les règles de mise en oeuvre communes aux produits isolants en vrac qui peut vous aider à la programmation des travaux. Il s'agit du CPT 3693 accessible depuis le site d'évaluation des avis techniques : http://evaluation.cstb.fr/do[...]3693-v2.pdf

Bonne lecture
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
pour répondre efficacement il faudrait déjà connaître au moins la hauteur disponible en bas de pente.
Si distance = 0 évidemment se rapprocher de la réponse de 'jveujepeu'
Autre piste, en périphérie sur (par exemple 1,50 m) mettre un isolant en rouleau
en lambda 0,035. R = 6,85 en épaisseur 240. On gagne ainsi 9 cm .
Bien sur c'est du boulot en plus et il faut jouer les contorsionniste, mais si
on n'a pas le choix, .....
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
En effet la  hauteur  en bas  de  pente de la  toiture  est restreinte et la  surpose  d un isolant en plus  de  l existant comme  se  sera le  cas  complique la  solution a  apporter! 33cm nouvel isolant + 15 cm existant
la pose  de  deflecteurs en peripherie (  reflecteur a +10cm  cstb3693) par  rapport  au niveau de  l isolant   48(33+15) cm semble  impossible  a  realiser !
en ce  qui me  concerne je n ai trouvé aucun document interdisant le  contact entre la  tuile  et l isolant
sur le  cstb et avec mon correspondant  info energie rge !
le commercial du devis en cours  avec l artisan pr la pose de l isolant dans un cadre  RGE me  dit  ( apres ma  question embarrassante ) de ne pas  s inquieter  que  l isolant en contact avec la  tuile  va  se  tasser !!!!
pour la  durée c  mystére !
si  quel qu un a des  infos officielles concernant le non  contact de  l isolant avec la  tuile  je  suis  preneur !!
le  lne  laboratoire national metrologie et  essais
me  renvoie au  fabricant de  l isolant !!!!

merci  a  vous  tous
cdt georges
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<en ce qui me concerne je n ai trouvé aucun document interdisant le contact entre la tuile et l isolant
sur le cstb et avec mon correspondant info energie rge ! >
Curieux ces réponses
Si il s'agit d'une couverture tuiles terre cuite à emboîtement sans écran regardez le DTU 40.21,
Ventilation de la couverture, il est demandé une lame d'air de 2 cm mini.
Ces 2 cm ne sont pas à prendre à partir de la sous face de la tuile, mais à partir
de la sous face des liteaux support de couverture (entre dessus de l'isolant et sous face
des liteaux).
<e ne pas s inquieter que l isolant en contact avec la tuile va se tasser !!!! >
Pas bon le commercial; argument à la rigueur valable pour la ouate de cellulose mais pas pour
les laines soufflées en laine de verre ou laine de roche : voir leurs Avis Technique.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<en ce qui me concerne je n ai trouvé aucun document interdisant le contact entre la tuile et l isolant
sur le cstb et avec mon correspondant info energie rge ! >
Curieux ces réponses
Si il s'agit d'une couverture tuiles terre cuite à emboîtement sans écran regardez le DTU 40.21,
Ventilation de la couverture, il est demandé une lame d'air de 2 cm mini.
Ces 2 cm ne sont pas à prendre à partir de la sous face de la tuile, mais à partir
de la sous face des liteaux support de couverture (entre dessus de l'isolant et sous face
des liteaux).
<e ne pas s inquieter que l isolant en contact avec la tuile va se tasser !!!! >
Pas bon le commercial; argument à la rigueur valable pour la ouate de cellulose mais pas pour
les laines soufflées en laine de verre ou laine de roche : voir leurs Avis Technique.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour GEORGES31,
GEORGES31 a écrit:en ce  qui me  concerne je n ai trouvé aucun document interdisant le  contact entre la  tuile  et l isolant sur le  cstb et avec mon correspondant  info energie rge !
.../...
si  quelqu un a des  infos officielles concernant le non  contact de  l isolant avec la  tuile  je  suis  preneur !!
Comme dit par lucienpel, il s'agit des règles de l'art et ce sont donc les règles de mise en oeuvre décrites dans les DTU Couverture (les Documents Techniques Unifiés sont propriété de l'AFNOR et s'acquièrent sur leur site)

Citation: le lne laboratoire national metrologie et essais me renvoie au fabricant de l isolant !!!!
cela est quelque part logique car en dehors des règles de l'art, il peut y avoir des règles spécifiques de mise en oeuvre lorsque le produit ou système est innovant. Dans ce cas, les produits ou systèmes sont testés et validés pour leur usage dans le bâtiment par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Le produit est alors sous Avis Technique, ce qui est le cas des isolants en vrac.

Citation: le commercial du devis en cours avec l artisan pr la pose de l isolant dans un cadre  RGE me  dit  ( apres ma  question embarrassante ) de ne pas  s inquieter  que  l isolant en contact avec la  tuile  va  se  tasser !!!!
pour la  durée c  mystére !
le plus désolant c'est que ces règles sont censées être maîtrisées par les professionnels pour réaliser leur travail ! Qui mieux qu'un professionnel devrait les maîtriser ? Et cela d'autant plus qu'il s'agit de travaux sous garantie décennale !!!
Avec de tels arguments, je doute que ce commercial connaisse réellement les produits qu'il propose car en termes de tassement, il est possible de trouver la classe de tassement des isolants en laine de verre en vrac sur leur certificat Acermi ou dans l'Avis Technique du produit choisi. Au-delà de connaître les produits, il faudrait a minima qu'il maîtrise les indispensables de sa profession et là en l’occurrence pour votre chantier, le fait de ne pas obstruer la ventilation du comble (lorsqu'elle s'effectue par les rives de toiture) par l'ajout d'un isolant complémentaire fait partie du B.A.BA pour un professionnel de l'isolation des toitures ! Ce serait pour moi, je changerai d'entreprise pour la réalisation de mes travaux.

Maintenant, si vous disposez de peu de hauteur pour l'isolation à mettre en complément, plutôt que de faire poser un isolant en vrac, préférez opter pour un isolant en rouleaux à faible lambda. A résistance thermique égale, il faudra moins d'épaisseur d'isolant. A titre d'exemple, pour une résistance thermique R=4, il faut une épaisseur de laine de verre en vrac variant de 185 à 255mm suivant le produit choisi. Pour la même performance, il faut moins de 140mm avec une laine au lambda de 0.032 W/m.K !

N'hésitez pas à consulter une autre entreprise
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 13h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir