Bonjour

Un autre probleme vient à moi sur la fin de mon installation.

J'avais mis une arrivée alimentation Éclairage et une gaine qui faisait repiquage pour l'autre applique .
Le modèle d'applique que j'ai et connectée directement sur la platine , mon probleme et pour l'applique avec les 2 gaines, la platine autorise seulement 1 gaine pour l'étanchéité
sachant que l'applique doit venir cache la boite rouge maçonnerie...




Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pourquoi ne pas faire une connexion avec des bornes Wago dans la boite rouge en repartant avec un petit bout de R2V vers l'applique ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas a écrit:Bonjour

Pourquoi ne pas faire une connexion avec des bornes Wago dans la boite rouge en repartant avec un petit bout de R2V vers l'applique ?
.
Ça serait la solution idéale! Mais je me demandais comment protéger les Wago Il faut pas rendre la boite étanche si connexion à l'intérieure de celle ci ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre luminaire ne va pas assurer l'étanchéité ? surtout que cela a l'air abrité

Sinon passez les fil sur toute la longueur pour la 2ème applique depuis le tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas a écrit:Votre luminaire ne va pas assurer l'étanchéité ? surtout que cela a l'air abrité

Sinon passez les fil sur toute la longueur pour la 2ème applique depuis le tableau


Impossible de tirer une gaine direct depuis le tableau , les travaux sont quasiment finis. Le consuel ne va rien me dire si je connecte sous Wago sans fermer la boite ? Il s'agit d'un terrasse couverte
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas dit de tirer une gaine, mais de mettre double de fil dans l'existante

Pour ne pas prendre de risque vis à vis du consuel, mettre vos extrémité de fil en attente dans une petite boite de connexion type Plexo.
Vous raccorderez après.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas a écrit:Je n'ai pas dit de tirer une gaine, mais de mettre double de fil dans l'existante

Pour ne pas prendre de risque vis à vis du consuel, mettre vos extrémité de fil en attente dans une petite boite de connexion type Plexo.
Vous raccorderez après.


Ok , la boite plexo doit être fixé au mur, ou peut elle pendre ?

Quand vous dites de mettre double fil , cela veut dire tirer 2x 3x1,5mm2 et passer les 3 fils dans l'autre gaine au niveau de la boite rouge ? Ça risque d'être compliqué dans une ICTA de 16.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le norme ne précise pas.
Je pense qu'elle peut pendre

C'est sûr que si c'est de la gaine de 16 cela va etre délicat s'il y a un peu de longueur et quelques coudes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 10h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir