Retour
Menu utilisateur
Menu

Chemins de câble en sous sol ou câble entérré dans béton?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.032 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour,

je suis actuellement chargé d'affaire en électricité dans une petite structure en MOE.
Afin de se diversifier ma boite a trouvé des affaires en exécution, et je suis confronté à un problème de connaissance quant à la faisabilité ou la "légalité" d'une technique (c'est mon premier chantier EXE). J’espère que quelqu'un pourra m'aider ici.

Voilà le soucis : j'ai 6 barres d'immeubles à alimenter (colonnes montantes) depuis un poste HTA situé a plus d'une centaine de mètre de chaque immeuble. Il ya deux niveaux de sous-sol où se trouvent deux niveau de parking souterrain, et le cahier des charges propose d'alimenter chaque colonne montante par câble 4G240mm² NFC 33-210 cheminant par chemin de câble au plafond du sous-sol -1 (SS-1).



Voici le plan du SS-1 avec le poste HT en haut à gauche entourré en gros, et mes 6 départs pieds de colonne entourés en rouge et le chemin de câble en bleu.

Ma question est : au lieu de suivre les chemins de câbles et de choisir un câble NF C 33-210 ( obligatoire en sous sol?) puis-je faire des tranchées pendant la phase VRD et amener des câble U1000R02V sous fourreau dans le sol du SS-2 avec des chambres de tirage? Ceci m'économiserai les supports de câbles ainsi que de la main d'oeuvre,je racourcirai les distances de câble et je pourrais prendre une section de 4G70mm² en U1000 (deux fois moins cher). Voilà à votre avis est-ce possible d'un point de vue normatifs? techniquement je sais que cela est faisable et plus rentable mais je ne sais pas si c'est autorisé car tout les branchements en parking souterrain que j'ai vu jusqu’à présent étaient sur chemin de câble...

Voilà j’espère que quelqu'un de calé trainera dans le coin ça serait chouette , merci beaucoup
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...

Allez sur la page devis création dressing de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Quel est le type de marché? Public ou privé?
Si c'est un marché publique, vous devez exécuter les travaux décris dans le CCTP.
Si c'est un marché privé, le MO vous demandera une moins value.
A qui vont appartenir ces câbles? Si c'est à ENEDIS ( ex ERDF), puisque ce sont les colonnes des immeubles, cela m'étonnerait qu'ils acceptent ce changement.
Des études ont du être faites pour passer ces câbles dans des chemins de câble, plus facile à changer ultérieurement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
Bonjou Jpaul, et merci d'avoir répondu,

Le marché est publique mais on peut quand même proposer des variantes pour les parties techniques à niveau de prestation équivalent .
Les câbles appartiendront au bailleur des 6 barres d'immeubles donc pas Enedis (leur presattion s'arrête au poste HT.

Mais je n'ai toujours pas ma réponse, à savoir si j'ai le droit de coffrer dans des caniveaux mes câbles sous fourreaux au SS-2 au lieu de chemins de câble au SS-1.

merci!
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
pour moi, il est possible de passer sous fourreau
il faudra faire un calcul concernant le choix des câbles (mode de pose en enterré).
vous êtes sur de vos sections de câbles 4G240 mm² ?????
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour phildecuivre,

c'est le cahier des charges qui préconise une amenée de puissance par 4G240mm² Nfc 33-210 (Alu) j'ai des distances du poste HT aux pieds de colonnes variants entre 100 et 160 mètres.
J'ai calculé qu'il me faut du 4G70mm² en cuivre (en étant large), car mes distances sont raccourcies et sont comprises entre 60 et 100 m.
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
Avec des puissances entre 66 et 122 kVA
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 17h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de dressingArtisan
Devis création de dressing
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Combien coûte un dressing ?
Combien coûte un dressing ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de dressings
Photos de dressings
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir