Bonjour à toutes et tous,

Je suis en train d'affiner mes choix pour une VMC double flux pour une maison.

J'épluche la doc concernant une VMC Zehnder double flux, le nouveau modèle ComfoAir Q 350 et je trouve assez peu d'infos.

Cette VMC est elle compatible avec une installation en hygroréglable?

Le site de Zehnder ne parle pas du tout de ce type d'installation et les bouches Zehnder ne sont apparemment qu'en autoréglable....

Je m'interroge.... Les débits de base en hygro, selon les normes françaises, étant nettement plus bas qu'en auto, une installation en hygro économise sur la consommation électrique des ventilateurs et également sur les calories échangées.... Zehnder ayant une réputation d'enfer, je suis assez surpris....

Merci d'avance de vos conseils.

Fabien
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 60000 message
Pour moi, l'installation de ces deux VMC est totalement différent, et est donc difficilement "comparable".
La VMC hygro, est plutôt faite pour les maisons des années 80, or, la double flux, plutôt pour des constructions type de demain.
Une maison des années 80, comme encore beaucoup d'aujourd'hui, sont faites à l'envers, isolation intérieure pas terrible, ponts thermiques, etc...et une simple douche dans une salle de bain aux murs froids transforme la pièce en mur dégoulinant de flotte...Dans une bonne maison bien faite, les murs sont bien isolés donc chaud, les fenêtres chaudes également, et la maison équipées d'une DB bénéficie d'une VMC qui fait respirer celle ci.
Ventiler peu est une erreur, c'est penser comme dans les années 80. Surtout avec une Zehder ou une Paul !
Je suis passif, j'ai une DB Paul Novus 300, la maison respire, je n'ai pas de chauffage, il faut que je prenne plusieurs douches de suite pour avoir ne serait ce, qu'un petit voile de buée sur ma fenêtre, et combien même si celle ci de forme, elle disparait en quelques minutes, même en fonctionnement mini...
Faut juste penser différent et construire intelligent, cela fonctionne.
Zehnder ou Paul font d'excellentes machines, buses, utilisées depuis des dizaines années dans d'autres pays en avance sur le notre, tu peux leur faire confiance !
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Votre question est étrange... C'est comme si vous cherchiez des pièces de voitures diesel sur un catalogue de voiture essence. Ce forum et internet vous apporteront une première vision des choses de qualité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour Pipine51,

Merci de votre réponse, mais je pense m'être mal exprimé en relisant mon post.

Je voulais parler d'une installation vmc double flux avec des bouches d'aspiration hygroréglables dans les pièces humides, comme certains constructeurs peuvent le proposer.
Je ne parlais pas d'une vmc hygroréglable simple comme je pouvais avoir dans mon appartement construit en 2005.

J'envisage une rénovation complère d'un pavillon de 1991, incluant changement de l'ensemble des ouvrants, une installation électrique conforme RT2012 notamment avec des boîtiers d'encadrement étanche à l'air, ainsi que le changement de l'isolation intérieure en doublage collé en r=3,7 (impossibilité d'ITE à mon grand regret) et une meilleure isolation des combles.

Du coup, une vmc double flux me paraît un complément indispensable afin de ne pas rejeter à l'extérieur des tonnes de calories économisées par l'ensemble des travaux d'isolation!

Du coup, ma question serait plus: est il possible d'installer des bouches hygro sur une vmc Zehnder? Permettant ainsi une réduction des débits, et donc une baisse des consommations des ventilateurs?

Pour info, la vmc double flux compatible hygro que j'étudie aussi est la Dee Fly Cube micro watt d'Aldes ....

Quelqu'un a t il un avis sur le modèle Zehnder Confoair Q 350 et sur le modèle d'Aldes?

Merci d'avance!


pipine51 a écrit:Pour moi, l'installation de ces deux VMC est totalement différent, et est donc difficilement "comparable".
La VMC hygro, est plutôt faite pour les maisons des années 80, or, la double flux, plutôt pour des constructions type de demain.
Une maison des années 80, comme encore beaucoup d'aujourd'hui, sont faites à l'envers, isolation intérieure pas terrible, ponts thermiques, etc...et une simple douche dans une salle de bain aux murs froids transforme la pièce en mur dégoulinant de flotte...Dans une bonne maison bien faite, les murs sont bien isolés donc chaud, les fenêtres chaudes également, et la maison équipées d'une DB bénéficie d'une VMC qui fait respirer celle ci.
Ventiler peu est une erreur, c'est penser comme dans les années 80. Surtout avec une Zehder ou une Paul !
Je suis passif, j'ai une DB Paul Novus 300, la maison respire, je n'ai pas de chauffage, il faut que je prenne plusieurs douches de suite pour avoir ne serait ce, qu'un petit voile de buée sur ma fenêtre, et combien même si celle ci de forme, elle disparait en quelques minutes, même en fonctionnement mini...
Faut juste penser différent et construire intelligent, cela fonctionne.
Zehnder ou Paul font d'excellentes machines, buses, utilisées depuis des dizaines années dans d'autres pays en avance sur le notre, tu peux leur faire confiance !
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Vous vous etes très bien exprimé et nous avons tous très bien compris.
Ce qu'on veut vous dire c'est qu'une VMC DB ne rend pas le même service qu'une simple flux.
Une DB est fait pour ventiler. une simple flux, pour beaucoup, c'est une source de froid puisque cela fait rentrer de l'air froid de l'extérieur...et donc cherchent à baisser au mini celle ci, voir à l'éteindre !
La DB fait sortir autant d'air qu'elle en extrait, Chez moi, pour 155m², il me semble qu'on tourne de mémoire à 180m3 / h...
A ce niveau de ventilation, on a pas besoin de buses hygro.
On peut programmer la VMC en fonction des horaires, la faire baisser quand il n'y a que peu de personnes présentes, la faire tourner vite aux horaires des douches, mais encore une fois, même à vitesse mini, l'air étant tellement bien remué, les surfaces se trouvant relativement à la même température, on n'a pas de condensation, et quand bien même l'air se chargerait d'un peu trop d'humidité, celle ci serait très vite évacuée.
Ne vous inquiétez pas de cela, vous n'aurez pas de problème d'humidité, votre DB (surtout de cette qualité) fera le job, même si vos buses ne sont pas hygro.
Ma femme étend sa lessive à 23h le soir, le lendemain 8h, le linge est sec alors que la VMC tourne au mini la nuit (ou presque), et pas du tout de sensation d'humidité !
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Une double flux étant "équilibrée" lorsque le débit d'air soufflé dans les pièces seches est à peu près égale au débit aspiré dans les pièces humides, le fait de mettre des bouches hygro reviendrai à mettre l'habitation en surpression ce qui n'a aucun intérêt.

La conso mes moteurs n'a rien à voir avec l'ouverture des bouches.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

Nous habitons une maison dans le 92. C'est le deuxième à chaque hiver le niveau d'humidité peut atteindre les 70 voir légèrement plus à certains moment. Nous n'avons de bouée ni de condensation. Nous pensons installer une vmc double flux et vue le coût et les travaux engendré, nous pensons qu'eventuellement une VMC double flux decentralisé ferait l affaire. Que pensez-vous svp?

Merci


pzpn a écrit:Bonjour,
Vous vous etes très bien exprimé et nous avons tous très bien compris.
Ce qu'on veut vous dire c'est qu'une VMC DB ne rend pas le même service qu'une simple flux.
Une DB est fait pour ventiler. une simple flux, pour beaucoup, c'est une source de froid puisque cela fait rentrer de l'air froid de l'extérieur...et donc cherchent à baisser au mini celle ci, voir à l'éteindre !
La DB fait sortir autant d'air qu'elle en extrait, Chez moi, pour 155m², il me semble qu'on tourne de mémoire à 180m3 / h...
A ce niveau de ventilation, on a pas besoin de buses hygro.
On peut programmer la VMC en fonction des horaires, la faire baisser quand il n'y a que peu de personnes présentes, la faire tourner vite aux horaires des douches, mais encore une fois, même à vitesse mini, l'air étant tellement bien remué, les surfaces se trouvant relativement à la même température, on n'a pas de condensation, et quand bien même l'air se chargerait d'un peu trop d'humidité, celle ci serait très vite évacuée.
Ne vous inquiétez pas de cela, vous n'aurez pas de problème d'humidité, votre DB (surtout de cette qualité) fera le job, même si vos buses ne sont pas hygro.
Ma femme étend sa lessive à 23h le soir, le lendemain 8h, le linge est sec alors que la VMC tourne au mini la nuit (ou presque), et pas du tout de sensation d'humidité !
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

Nous habitons une maison dans le 92. C'est le deuxième à chaque hiver le niveau d'humidité peut atteindre les 70 voir légèrement plus à certains moment. Nous n'avons de bouée ni de condensation. Nous pensons installer une vmc double flux et vue le coût et les travaux engendré, nous pensons qu'eventuellement une VMC double flux decentralisé ferait l affaire. Que pensez-vous svp?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

juste un peu de lecture pour bien rappeler l'entretien que nécessite une VMC DF (une SF s'entretient aussi mais les enjeux ne sont pas les mêmes).

Le but pour moi n'est pas de dire "N'en mettez pas !", chacun fait comme il le sent par contre, c'est bien d'avoir quelques clés pour réussir sa conception de DF.

https://blog.bricozone.be/vmcdf/retour-experience-vmc-double-flux/

Moi, ça m'a aidé dans mon projet ... je n'ai pas une maison parfaitement étanche ... sachant que j'avais calculé une économie de 1 stère de bois par an ... donc inamortissable.

Bonne lecture et bon projet
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 12h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages