Hello la communauté,

Je construit actuellement en maison (comme c'est original), et je vais devoir bientôt régler le menuisier (Je suis le maitre œuvre, et j'ai choisis mes artisans).

Je viens vers vous car je suis inquiet sur une baie a galandage de 4metre, qui est étanche via des brosses, et dont je sens passer l'air.. la jonction des deux ouvrants est pas tip top.

Mon menuisier me dit qu'il ne peuvent pas faire mieux, les baie a galandage alu présente d’après lui une fuite incontournable.

Les chiffres : Coef. AEV : A*3.E*5B V*A2

Air = 3 (plutôt bon donc sachant que le tres bon = 4)

Donc ma question, je n'ai pas sur le devis de clause concernant des problemes qui pourraient survenir lors du blower door..

En bref, si je solde le règlement, comment pourrais je les obliger a revenir si le tests indiquaient de vrais manquement ? voire pire, si le test est KO, suis je en droit de leurs demander de regler le second test ?

Merci,
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Mauvais choix de menuiserie. Toutes ces baies vitrées coulissantes sont de la daubes, il faut choisir des baies coulissantes qui se déboitent...(cela porte un terme).
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
pipine51 a écrit:Bonjour,
Mauvais choix de menuiserie. Toutes ces baies vitrées coulissantes sont de la daubes, il faut choisir des baies coulissantes qui se déboitent...(cela porte un terme).

Hello
Ouep j'en suis conscient, mais avec 14 fenêtres a acheté et un budget de 20 000 Euros, pas évident...
coulissant levant ?
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
ce sont des coulissants qui en fin de course viennent en applique
évidemment c'est plus cher que du coulissant 'classique'
Pas juriste mais si l'AEV est respecté à mon avis il sera difficile de vous
retourner vers le menuisier.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Avec la moitié de ce budget, j'ai acheté du Schüco en triple vitrage passif, pour 10 fenêtres, 3 portes, 2 baies vitrées, et 1 porte fenêtree, en Allemagne, site Polonais !
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 200 message Jura
C'est sûr vos menuiseries à galandage seront très fuyarde lors du test d'étanchéité, après il faut voir dans quelles proportions, si le reste est bon, plafond, liaisons au sol, boite élec le résultat sera peut être admissible.
Généralement les constructeurs mettent du scotch pour le test et l'enlève après !
Votre menuisier aurait dû vous prévenir quand même, le galandage c'est joli mais c'est la pire des solutions thermique et à l'air, sauf si le système posé a été livré déjà isolé et étanché en usine ce qui est rarement le cas.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Généralement les constructeurs mettent du scotch pour le test et l'enlève après ! >
Mais bien sur cette façon de faire n'est pas conforme comme le dit soloswaz,
il faut tomber sur un vérificateur qui ' ferme les yeux' ou qui s'entende avec le constructeur, ...
Comme dit essayer d'être très bon par ailleurs pour essayer de compenser.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello

De toute maniere, je n'ai pas de constructeur derriere moi, donc oui j'ai soigné toute la mise en oeuvre, mais je souhaitais pas etre penalisé par les menuiseries.

J'attend le retour du menuisier, j'ai insisté sur un engagement a revenir en cas de pepin...
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Salut,

sur une maison individuelle, si tout est bien fait, les fuites part une voir 2 baies à galandages restent dans la "tolérance" mais ça restera clairement un point faible.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Plutôt de m'inquiéter pour un test qui prend 5 minutes
je m'inquiéterai plutôt de savoir si je vais regretter mes Galandages les 20 prochaines années Blush
Les miennes sont des KAWNEER et je ne sent pas d'air passer,elles
sont pleins Sud je pense que ça compte aussi.
Qui n'avance pas, recule
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Ce qui est grave c'est de penser que le test n'est bon QUE pour le certificat ! Le test sert à démontrer que les fuites d'air sont sous controle...
Le but, n'est pas d'avoir 0.6, le but est de ne pas avoir du tout de fuite ! Si il y a des fuites et même si vous etes à 0.6, il faut les boucher...c'est cela de moins à chauffer.
Si vos ouvrants fuient, faites les changer ou trouver une solution pour faire en sorte de limiter au max cet inconvénient.
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Et cest bien la ma volonté Pipine, je m'en fout du test mais il pourra confirmer ou infirmer mes inquiétudes.

,3/5 pour cela d'ailleurs que je tane le menuisier pour tenter de trouver une solution à ces ouvrants qui d'après moi demande à être améliorer
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
pipine51 a écrit:Ce qui est grave c'est de penser que le test n'est bon QUE pour le certificat ! Le test sert à démontrer que les fuites d'air sont sous controle...
Le but, n'est pas d'avoir 0.6, le but est de ne pas avoir du tout de fuite ! Si il y a des fuites et même si vous etes à 0.6, il faut les boucher...c'est cela de moins à chauffer.
Si vos ouvrants fuient, faites les changer ou trouver une solution pour faire en sorte de limiter au max cet inconvénient.

Mouais, quelques fuites ça ne fait pas de mal pour la pérennité de la maison à la longue!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Quand on connait rien à la construction, peut être...
Les fuites créent juste un pont thermique, cela créé une zone froide, donc une zone de condensation, donc de la moisissure à long terme, tout simplement...
Ensuite, j'ai juste une absurdité ! Il suffit de demander au technicien l'équivalence de la totalité de leurs fuites...cela peut donner par exemple, un trou d'un diamètre de 200mm? Et dans ce cas, on se dit "c'est comme ci ma maison avait un trou de ce diamètre, dans le mur de mon salon", et d'accepter de vivre avec cela ! Quel serait le premier reflexe ? de le boucher pour ne pas sentir ce froid.
C'est l'étanchéité, plus que l'isolation qui fait ces économies d'énergies à vie...
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
pipine51 a écrit:Quand on connait rien à la construction, peut être...
Les fuites créent juste un pont thermique, cela créé une zone froide, donc une zone de condensation, donc de la moisissure à long terme, tout simplement...
Ensuite, j'ai juste une absurdité ! Il suffit de demander au technicien l'équivalence de la totalité de leurs fuites...cela peut donner par exemple, un trou d'un diamètre de 200mm? Et dans ce cas, on se dit "c'est comme ci ma maison avait un trou de ce diamètre, dans le mur de mon salon", et d'accepter de vivre avec cela ! Quel serait le premier reflexe ? de le boucher pour ne pas sentir ce froid.
C'est l'étanchéité, plus que l'isolation qui fait ces économies d'énergies à vie...

Jamais vue de problème de condensation auprès d'une entrée d'air, ou d’une baie coulissante à galandage mal réglée pourtant? 

Et niveau ponts thermiques il y a de quoi s’inquiéter ailleurs sur les maisons actuels en briques et ITI.

Sinon le problème actuellement de faire des maisons le plus étanches possible, c'est simplement que les débits de renouvellement d'air sont aux minima, et qu'au bout de quelques années ou la VMC n'est jamais entretenu, bah les debits d'air sont ridicules et pas de bon renouvellement d'air de la maison. 

Sur les derniers concours en ZAC de contructions à hautes performances énergetiques, les cahiers de charges demandent meme de repasser sur des VMC auto réglable, c'est pour dire!

Donc ça peut paraitre aberrant, mais oui une maison étanche mais de manière raisonnable c'est bénéfique pour la pérennité de la maison.

Et sinon petite parenthèse, je suis thermicien et je bosse dans le bâtiment depuis 16 ans, je pense en toute modestie m'y connaitre un peu en consturction. ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Sinon pour répondre à Tugal, lorsque j'ai fais construire ma maison en maitrise d’œuvre, avec les devis j'ai demandé à chaque artisan de signer un engagement d'obligation de résultat concernant la perméabilité.  Ainsi lors du test, une fois les points problématique identifiée, l'entreprise n'aurait eu qu'à revenir pour y remédier. Niveau des factures, j'avais gardé 5% pour les éventuels réserves à lever.

L'engagement était:

L'objectif fixé aux entreprises est d'atteindre une mesure de perméabilité à l'air de < à 0.60m3/h.m²


Cette valeur quantifie le débit de fuite traversant l'enveloppe, exprimé en m3/h.m², sous un écart de pression
de 4 Pascals conformément à la Réglementation Thermique (R.T.) en vigueur.
La mesure de la perméabilité est effectuée à la charge du maître d’ouvrage.
Toute défaillance constatée lors de la réalisation du test devra être palliée par l’entreprise titulaire du lot
concerné sous cinq jours ouvrés. Une fois le désordre résolu, l’entreprise responsable de la défaillance aura
à sa charge la réalisation d’un nouveau test de perméabilité prouvant la correction du défaut d’étanchéité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Merci Migoul, je vais faire la même chose dans le cadre des menuisiers.

Merci pour le conseil
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Raté !! décidément !! Faut se mettre à la page !
Les BONNES maisons étanches, sont justement équipées de VMC double flux qui ventilent bien plus qu'une ouverture de fenêtre 10mn par jour, et de loin ! 
D'ailleur l'hygro n'existe même plus sur les machines performantes, puisque cela ne sert plus à rien !
Ma VMC tape les 180m3 / heure !! Et je n'ai aucun pont thermique et suis passif, sans chauffage...

Je n'ai pas autant de métier dans le batiment, je ne suis qu'un simple autoconstructeur, et me suis rendu compte que plus les gens ont de l'expérience, moins ils veulent évoluer et plus ils ont de retard ! 
Dans mon projet, je me suis rendu compte que :*
- nombreux plombiers ne connaissaient pas le multicouche...
- aucun maçon ne connaissent les briques Perinsul, ou le purenit, pourtant connu par tous en Belgique, Allemagne, Pologne, bref tous ceux qui sont en avance sur nous, donc partout...ni le liquixx d'ailleurs...
- Très peu d'entre eux savent faire un escalier béton avec des marches balancés..
- Très peu de poseurs de fenêtres connaissent le montage des ouvrants avec les membranes d'étanchéité à l'air...
donc l'expérience...
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
pipine51 a écrit:Raté !! décidément !! Faut se mettre à la page !
Les BONNES maisons étanches, sont justement équipées de VMC double flux qui ventilent bien plus qu'une ouverture de fenêtre 10mn par jour, et de loin ! 
D'ailleur l'hygro n'existe même plus sur les machines performantes, puisque cela ne sert plus à rien !
Ma VMC tape les 180m3 / heure !! Et je n'ai aucun pont thermique et suis passif, sans chauffage...

Je n'ai pas autant de métier dans le batiment, je ne suis qu'un simple autoconstructeur, et me suis rendu compte que plus les gens ont de l'expérience, moins ils veulent évoluer et plus ils ont de retard ! 
Dans mon projet, je me suis rendu compte que :*
- nombreux plombiers ne connaissaient pas le multicouche...
- aucun maçon ne connaissent les briques Perinsul, ou le purenit, pourtant connu par tous en Belgique, Allemagne, Pologne, bref tous ceux qui sont en avance sur nous, donc partout...ni le liquixx d'ailleurs...
- Très peu d'entre eux savent faire un escalier béton avec des marches balancés..
- Très peu de poseurs de fenêtres connaissent le montage des ouvrants avec les membranes d'étanchéité à l'air...
donc l'expérience...

Lol!

C'est plutôt que dans mon métier, je sais m'adapter aux demande du client aussi en dehors de son budget.  Et aussi échanger avec des "talibans" de la maison passive! (ironie, faut pas le prendre mal)   Dans le cas de ce topic, il me parait plus productif de renseigner la personne en tenant compte de ce qui a été posé / réalisé plutôt que de parler passif, triple vitrage ect....
Tout le monde n'a pas la même notion de vivre, et pour beaucoup une maison passive ça leur passe par dessus la tête.  
Sinon oui je te rejoins pour les entreprises sur du passif en France on a beaucoup de retard, par contre en conception n'importe quel bon bureau d'études sait intégrer une conception passive en association avec l’utilisateur final. ;)


Mais on est HS! ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 12h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir