Retour
Menu utilisateur
Menu

Placo sous plancher collaborant

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 793 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour je suis sur le point d'acquérir une maison sur 3 niveaux où tout l'intérieur est à faire. Les planchers sont tout de même réalisés, type plancher collaborant avec des tôles en acier galvanisé posées sur des IPN, la dalle en béton étant coulée sur le tout.
J'aimerai garder les poutres IPN apparentes, et venir accrocher des plaques de placo en BA10 sous les tôles PCB. J'ai peur qu'en vissant, les tôles se déforment localement et s'écartent de la dalle. Je serai donc d'avis de pré-percer sur ~5 mm en ø2 ou ø2.5, mais tenir les plaques et changer de perceuse pour alterner forêt acier et forêt béton semble compliqué.
Je ne sais pas si on a le droit de faire ça, est-ce que ça va fragiliser la dalle ? Je ne trouve absolument aucune information sur internet sur la pose de placo sous ce type de plancher c'est hallucinant !
Merci d'avance !
A+
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonjour,

Je vous recommande de vous rapprocher du fabricant du plancher collaborant pour connaître ses recommandations à ce sujet. Le plancher est peut-être sous avis technique. Il y a tout de même de la lecture et des infos sur le net à partir de quelques mots clés tels que « fixation plafond sous plancher collaborant » ou « plafond plaque de plâtre sous plancher collaborant » par exemple. Généralement, les plafonds sous ce type de structure sont réalisés avec une ossature secondaire.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, merci pour votre réponse. Je maintiens néanmoins ne rien trouver à ce sujet sur le net, j'entends en laissant les IPN apparent. Je ne pense pas qu'il soit possible de percer la dalle même sur quelques millimètres seulement.
Qu'en pensez-vous?
Coller du ba6 ou des plaques polystyrène lisses vous parait-il plus approprié?
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Les tôles ne vont ni se déformer ni se décoller de la dalle
Mais en général on fait un faux plafond quelques centimètres plus bas
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonjour,
Zack4 a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse. Je maintiens néanmoins ne rien trouver à ce sujet sur le net, j'entends en laissant les IPN apparent. Je ne pense pas qu'il soit possible de percer la dalle même sur quelques millimètres seulement.
Qu'en pensez-vous?
Coller du ba6 ou des plaques polystyrène lisses vous parait-il plus approprié?
Merci d'avance.

Coller ? et avec quelle colle ? Le collage de plaques à l'horizontal... port du casque recommandé ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
C'est sur, il faut déjà trouver ma colle pour coller des plaques de plâtre sur du metal
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Comme exemple, voir le § 6.4 du DTA d'un plancher collaborant. Lien ici :

http://ds.arcelormittal.com/repo/AMC/Avis%20technique/DTA%203-15-800%20Cofraplus%2060%20Avis%20limite%20au%2031-03-2022.pdf?flipbook=1

Le "fond de nervure", c'est la surface du bac qui appuie sur les poutres, c'est à dire la surface du bas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Ok c'est curieux mais je comprends que l'on peut donc percer la dalle et cheviller.
Ça implique de prépercer les plaques de plâtre, renvoyer les perçages aux bacs, percer à 5 en forêt métal, percer à 5 en percu en forêt béton.
Pas évident..
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Chevilles de 5, et longueur mini.
Et ne pas dépasser 5 kg par point de fixation.
Merci pour votre contribution.
A+
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 16h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir