Bonjour à tous, 

J'ai une question bête par rapport à mes fenetres.

Je suis en train de faire la peinture dans mes pièces, et j'ai un courant d'air en dessous et au dessus de ma fenetre. Léger, mais bien présent, surtout quand il y a du vent. 
J'ai regardé, le joint en lui meme semble ok, mais j'ai un petit espace entre les deux battants et l'air passe un peu par là. 
Est ce que ca vous semble normal? 

jour sous la fenetre
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Photographe Env. 70 message Rhone
Bonsoir,

Il me semble que les fenètres on un peu de jeu pour réglage et quand ils enlèvent les scotch et les calent, il doivent pouvoir les règler.

Bonne soirée,
Christophe
Récit, maison R+1 dans le 69 Avis Villa création
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Est ce que ca vous semble normal? >
Normal non.
C'est une construction neuve ou un changement de fenêtre dans de l'ancien ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Drome
Bonjour,
c'est une construction neuve


je vais aller voir le chef de chantier pour en discuter avec lui, vu qu'à priori c'est qu'une question de réglage.

merci pour vos reponses !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< c'est une construction neuve >
le test d'étanchéité à l'air à déja été fait ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Drome
Bonjour,

Pour clore le sujet et apporter des réponses à notre problématique :
les fenetres devaient être revues avant la réception ce qui n'a pas été fait par manque de temps.

Du coup, nous l'avons signalé lors de la réception et il apparait après examen minutieux de la fenetre incriminée que le joint est plus "sec", plus fin que ce qu'il devrait, et du coup l'angle laisse passer un peu d'air. Ce point est noté en reserve pour la réception et le maitre d'oeuvre est en train de discuter avec le fournisseur des menuiseries pour trouver une solution.

Cela n'a pas empeché le test d'étanchéité à l'air (que l'on a obtenu avec une mesure à 0.31 Blush).

bonne continuation à tous !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 09h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir