Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour ,

je souhaite installer un tableau divisionnaire à 11 m du tableau principal, pour alimenter :
  • 1 circuit d'éclairage (1,5 mm2 16 A) 
  • 1 circuit prise de courant (1,5 mm2 16 A)
  • 1 portail  (1,5 mm2 16 A) 
  • 2 radiateurs pour un total de 3000 W (2,5 mm2, 20 A)
  • 2 radiateurs pour un total de 2000 W (2,5 mm2, 20 A)

J'ai tiré un câble de 3G6 avec un disjoncteur divisionnaire de 32A sur le tableau principal, mais après réflexion j'ai peur que ce soit un peu juste. Qu'en pensez vous ?


merci pour vos infos.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela vous autorise 7,3kW
Lorsque tout le chauffage sera en route il vous restera 2,3kW, ce qui devrait suffire pour l'usage restant.

Mais c'est vrai qu'un 3G10² aurait été plus évolutif.

De toute façon, maintenant que c'est tiré, voyez à l'usage cet hiver ce que cela donne.
Quitte à remplacer le câble par plus gros, ne le faite que si c'est nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci pour votre réponse ça me rassure, mais effectivement mon tableau ne va pas être évolutif c'est dommage.

Savez vous s'il existe un règle "officielle" pour calibrer un disjoncteur divisionnaire en fonction du calibre des disjoncteurs situés en aval sur le tableau secondaire ?
J'ai trouvé la règle qui dit de faire la somme des calibres chauffage, eau chaude , prise voiture électrique + la moitié de la somme des autres protections,
ce qui dans mon cas donnerait 20 + 20 + 8 + 8 + 8 = 64 A !
je trouve ce résultat énorme !
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que vous parlez d'interrupteur différentiel 30mA (qui sont corncernés par la règle que vous exposez) et pas disjoncteur divisionnaire.

Cette règle ne s'applique pas dans votre cas, car vous avez mis un disjoncteur 32A au départ du câble.
Il y a donc protection par l'amont et la limite à 32A fait que vous ne dépasserez jamais le courant assigné de 40A de l'interrupteur différentiel 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci pour toutes vos lumières Carminas !
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 01h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir