Nouvelle réglementation accroterre ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 191 fois
PJ68
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
Le 16/12/2017 à 04h01
Nouvelle réglementation accroterre ?
Bonjour
Notre architecte vient de nous avertir que suite à un changement de réglementation, si l on veut garder les accroterre en agglo coffrant, ils seront décalés de 5 cm du mur ( donc pas parfaitement alignés avec le mur). Sinon il faut les passer en beton avec un surcoût de 4000€. Visiblement c est Pour des questions de micro fissures au niveau du crépis ( différence de matériaux) et donc de risque d infiltration d eau.
Nous vous sollicitons pour savoir si d après vous ces 5 cm se verrons à l œil nu? Et d autre part si quelqu un à connaissance de cette nouvelle réglementation?
En vous remerciant
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
fillinges

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
Le 16/12/2017 à 10h00
Bonjour,
Décalage vers l'extérieur (avancée) ou en retrait ? Je ne vois pas ce que les 5 cm changeront. Pour notre maison, le constructeur a d'office réalisé la remontée du porche en béton (2013). Il suffit d'observer les remontées des toits plats et des balcons pour se rendre compte que les fissures sont pratiquement inévitables. Quant aux infiltrations, il faudra également s'assurer de la qualité de l'étanchéité derrière l'acrotère. Perso, je n'hésiterai pas - malgré la PV - à prendre l'option béton.
Cordialement
0
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
Le 16/12/2017 à 11h04
Re: Nouvelle réglementation accroterre ?
PJ68 a écrit:Bonjour
Notre architecte vient de nous avertir que suite à un changement de réglementation, si l on veut garder les accroterre en agglo coffrant, ils seront décalés de 5 cm du mur ( donc pas parfaitement alignés avec le mur). Sinon il faut les passer en beton avec un surcoût de 4000€. Visiblement c est Pour des questions de micro fissures au niveau du crépis ( différence de matériaux) et donc de risque d infiltration d eau.
Nous vous sollicitons pour savoir si d après vous ces 5 cm se verrons à l œil nu? Et d autre part si quelqu un à connaissance de cette nouvelle réglementation?
En vous remerciant


Dire que c'est une nouvelle réglementation est faux.
Cette prescription figure déjà dans la version 1993 du DTU 20.12 !

Elle oblige, en cas de terrasse béton surmontant une ossature maçonnerie, soit d'avoir un débord de 5 cm (avec une goutte d'eau), soit les nus à fleur mais avec un joint marqué (et rempli, étanche).

Ceci pour pallier aux horribles fissures horizontales entre béton et maçonnerie (courantes il y a quelques dizaines d'années), sous les acrotères, qui parfois sont infiltrantes.

Il est certain que la solution au nu, avec joint est esthétiquement préférable. Mais elle demande la surveillance du joint et accessoirement sa réfection.

L'autre solution, c'est structure tout béton ! Ou l'isolation par l'extérieur.

Ça, c'est le DTU. Maintenant, si il s'agit de BAB, il y a les avis techniques. Par exemple, le STEPOC autorise des acrotères bas (pas les hauts) en BAB de maxi 40 cm (2 rangs) : AT 16/16-746, disponible sur le site du CSTB. Et là, il est admis d'être au même nu, sans joint, mais avec un pontage d'enduit à la jonction.

Attention : BAB ne veut pas forcément dire STEPOC et il faut se référer à l'AT du BAB employé. Et si il n'a pas d'Avis Technique, c'est le DTU !
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
Sebr11

Messages : Env. 60
Dept : Aude
Ancienneté : + de 1 an
Le 16/12/2017 à 19h09
Re: Nouvelle réglementation accroterre ?
Tournesol a écrit:
PJ68 a écrit:Bonjour
Notre architecte vient de nous avertir que suite à un changement de réglementation, si l on veut garder les accroterre en agglo coffrant, ils seront décalés de 5 cm du mur ( donc pas parfaitement alignés avec le mur). Sinon il faut les passer en beton avec un surcoût de 4000€. Visiblement c est Pour des questions de micro fissures au niveau du crépis ( différence de matériaux) et donc de risque d infiltration d eau.
Nous vous sollicitons pour savoir si d après vous ces 5 cm se verrons à l œil nu? Et d autre part si quelqu un à connaissance de cette nouvelle réglementation?
En vous remerciant


Dire que c'est une nouvelle réglementation est faux.
Cette prescription figure déjà dans la version 1993 du DTU 20.12 !

Elle oblige, en cas de terrasse béton surmontant une ossature maçonnerie, soit d'avoir un débord de 5 cm (avec une goutte d'eau), soit les nus à fleur mais avec un joint marqué (et rempli, étanche).

Ceci pour pallier aux horribles fissures horizontales entre béton et maçonnerie (courantes il y a quelques dizaines d'années), sous les acrotères, qui parfois sont infiltrantes.

Il est certain que la solution au nu, avec joint est esthétiquement préférable. Mais elle demande la surveillance du joint et accessoirement sa réfection.

L'autre solution, c'est structure tout béton ! Ou l'isolation par l'extérieur.

Ça, c'est le DTU. Maintenant, si il s'agit de BAB, il y a les avis techniques. Par exemple, le STEPOC autorise des acrotères bas (pas les hauts) en BAB de maxi 40 cm (2 rangs) : AT 16/16-746, disponible sur le site du CSTB. Et là, il est admis d'être au même nu, sans joint, mais avec un pontage d'enduit à la jonction.

Attention : BAB ne veut pas forcément dire STEPOC et il faut se référer à l'AT du BAB employé. Et si il n'a pas d'Avis Technique, c'est le DTU !

suis toute a fait d'accord. si on isole la dalle par dessus on évite les chocs thermiques qui font dilater la dalle et qui crée une fissure entre la dalle et l'acrotère.
0
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
Le 16/12/2017 à 19h23
C'est vrai, mais attention : il n'y a pas que le choc thermique de la dalle, les acrotères, eux aussi, subissent un sacré choc thermique et ont tendance à solliciter les maçonneries sous-jacentes. C'est la raison de l'obligation du DTU 20.12.
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
En cache depuis le lundi 03 décembre 2018 à 16h16

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Injecter du béton entre parpaing et plafond »
Discussion lancée par stevefigueras - 4 réponses
« Faire une petite ouverture dans un mur en parpaing »
Discussion lancée par zataz - 4 réponses
« Elevation murs briques sous la pluie »
Discussion lancée par Bouledesuif - 1 réponses
« Utilité de la protection étanche des soubassements pour un VS »
Discussion lancée par cedB82 - 14 réponses
« Deux problèmes avec notre maçonnerie. »
Discussion lancée par chtom - 16 réponses
« Création de murs sur dalle béton (scellement chimique) »
Discussion lancée par miquel47 - 10 réponses
« Maçonnerie en brique rouge »
Discussion lancée par flomeme - 20 réponses
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir