Bonjour à tous!

Je me heurte à un mur avec le cdt car il a ordonné expressément le chauffagiste de poser les unités extérieures des pompes à chaleur avant de crépir...
L'argument étant de finir le chantier le plus vite et que tous les artisans sont "surbookés"...

D'après lui, rien d'illogique, c'est habituel, les potences sont décalées avec des rondelles (1,5cm) pour prévoir le crépi.

Je ne suis pas du tout satisfait par cette manœuvre d'autant plus que le poste chauffage et hors contrat donc nous sommes les clients et maitre d’œuvre pour cette intervention.

D'où mes questions :
  1. Est-ce ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour un gain en temps de livraison infime?
  2. Existe t'il un texte officiel ou pas de mise en œuvre de ces unités après crépi?
Merci pour tous vos conseils,

Amitiés

David




Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de facade...

Allez sur la page devis facades - enduits de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des enduiseurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades_enduits.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Logiquement, le ravalement doit être fait avant l'aménagement intérieur ( dans la phase hors d'eau hors d'air)

Je suppose que cela n'a pas été le cas, donc il faut lui rappeler les règles

Ensuite le ravalement n'a pas simplement pour fonction l'esthétique de la maison
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, merci pour cette réponse. J'avais évoqué ce point avec le cdt et le directeur qui ne veulent pas faire de crépi avant les cloisons... L'argument étant que les interventions risquent de dégrader le crépi!!! Dans un sens, le cdt nous bassine avec le DTU (hauteur d'eau sur un toit plat etc...) puis d'un autre côté
le DTU 20.1 pour le crépi après hors d'eau hors d'air n'est pas applicable selon eux....
Bref l'interprétation ce fait tj dans leur sens (moins de tracas avec un potentiel risque de reprise du crépi si y a eu un artisan un peu "bourin" comme le plombier par ex...), pour nous c'est fait, il faut quand même crépir.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour a tous je suis dans le même cas que vous jai un peu peur du résultat du crepis . Rst ce que cela c'est bien passé pour vous? Comment le facadier a pu crepir derrière et est ce que le résultat final est correct ?
En vous remerciant.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

La solution a été vite trouvée => Le constructeur ainsi que le chauffagiste soutenaient que c'est normal, ça arrive parfois.

Ma réponse a été immédiate, pas de problème mais si le résultat est décevant, pas de crépi sous les butées ni derrière les potences => vous refaite le façade et je ne paierais pas le chauffage avant!

Bizarrement, les clim ont été déposées dans la journée et 'enduit a été fait par la suite sans pb.

Bref, il ne faut pas se laisser faire!!!! Travailler à l'envers, ils n'y penseraient même pas une seconde chez eux....

Bon courage

David
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Merci pour l'info
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,
J'ai le même problème que vous.
Le conducteur de travaux veut faire l'enduit de la maison, après la pose de l'unité extérieure.
Avez-vous des photos du résultat final, car j'ai peur du rendu du crépi.
De plus, comment ont-ils protéger les unités extérieures pendant les travaux de ravalement?
Merci pour votre réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis hier à 10h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis enduits, crépis de facadeArtisan
Devis enduits, crépis de facade
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide enduit, bardage et parement
Guide enduit, bardage et parement
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir