Retour
Menu utilisateur
Menu

Du Raccordement provisoire au chantier...

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 478 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gers
Bonjour,
N'étant pas vraiment habitué de se genre de branchements, je préfère demander conseil avant d'acheter le matériel.

Voilà, en vue d'une auto-construction, on vient de me poser un coffret de raccordement provisoire en 9Kva.
Je pensais qu'ils auraient pu me le connecter avec mon câble de 20ml en 2x16². Le technicien a refusé. Du coup, mon boitier est en bord de terrain.
Ma question est comment je relie mon chantier a ce coffret.
L'idéal, je pense, serait d'utiliser mon câble en 2x16² branché sur la prise (2P+T) du coffret (avec une prise mâle étanche/indus de 63A ?) et relié, sur le chantier a un coffret étanche.
A noter que ce dernier coffret étanche alimentera le chantier ET un mobil home dans lequel je vivrais durant les travaux.

Ce branchement vous parait-il correct ?

D'avance merci.
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
Bonjour,
Si vous ne savez pas comment faire, le mieux est de demander à l'électricien du chantier de le faire.
Ne faite pas n'importe quoi avec ce branchement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gers
Merci d'avoir pris la peine de me répondre, mais j'avoue que ce n'est pas le genre de réponse que je viens chercher sur les forums. Ce genre de réponse, je peux l'avoir de n'importe quel commercial ou électricien pas vraiment enchanté de voir un particulier faire les choses par lui-même.
Quand je parle d'auto-construction, cela comprends aussi le volet électricité, comme dans les précédentes constructions que j'ai faites.
Cette fois, je me retrouve dans une configuration que je n'avais jamais rencontré auparavant (branchement provisoire) et je souhaitais un autre avis que le mien, histoire de me rassurer.
Tant pis si je ne peux avoir ma réponse : il y a d'autres forums.
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
C'est surtout qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et d'après votre description, vous n'avez pas l'air d'avoir les bases.
Sinon commencez par expliquer pourquoi le technicien n'a pas voulu vous le faire ?
Si il ne l'a pas fait, vous n'avez pas de courant ?
Quel matériel avez vous acheté ?
Essayer d'être plus précis ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
C'est surtout qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et d'après votre description, vous n'avez pas l'air d'avoir les bases.
Sinon commencez par expliquer pourquoi le technicien n'a pas voulu vous le faire ?
Si il ne l'a pas fait, vous n'avez pas de courant ?
Quel matériel avez vous acheté ?
Essayer d'être plus précis ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gers
Le technicien Enedis m'a affirmé qu'il n'avait pas le droit de brancher mon coffret de branchement (avec disjoncteur et compteur) au boitier de raccordement (posé lors de la viabilisation du terrain) en bordure de terrain avec un câble de 20 m (câble 2x16mm²).
Il a tout de même raccordé mon coffret avec un câble de 1m50.
J'ai donc le courant, mais en bord de terrain, a une vingtaine de mètres de mon chantier.
Mon soucis c'est d'alimenter le chantier et le mobil-home (chauffage par convecteur électrique). Je ne suis pas convaincu qu'une simple rallonge avec des conducteurs de 2.5mm² fasse l'affaire et je pensais utiliser mes 20ml de câble en 16mm² (prévu pour le branchement définitif ultérieur) pour alimenter un petit tableau de chantier sur lequel je pourrais me brancher.
Pour le moment, a part le câble, je n'ai rien acheté.
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu as le jus d'un coté et le tableau au mobil , je vois pas ou est ton pb
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gers
Mon problème c'est avec quel genre de câble je relie les deux : mon câble 16mm² ou une rallonge avec du 2.5 mm² ?
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Quessoy (22)
Oui fait mieux prendre le 16
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Quessoy (22)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Guttcanard a écrit:Mon problème c'est avec quel genre de câble je relie les deux : mon câble 16mm² ou une rallonge avec du 2.5 mm² ?


ben mets ton 16 , evidemment
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gers
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Et apres une protec adaptée tu tire un 3.5 pour ton chantier avec prise etanche et voilou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Attention, avec ton 2x16², tu n'as pas de terre. Pour protéger tes prises, il faudrait alimenter un boîtier, lui même relié à un piquet de terre.
D'ailleurs as-tu mis une terre pour ton coffret de compteur provisoire ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gers
Oui, merci j'avais pensé à m'équiper en piquet de terre.
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 09h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir