Retour
Menu utilisateur
Menu

Bruit bizarre volet roulant motorisé SIMU Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.542 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour,

j'ai un problème sur l'un de mes volets roulants motorisés de marque SIMU (posé en 2012).
Après être fermé pendant plusieurs heures, lorsque je le fais remonter avec la télécommande sans fil, il fait un bruit très bizarre au tout début de la remonté pendant 2 secondes, puis le bruit redevient "normal".
Le volet monte et descend sans problème, c'est juste ce bruit là qui m'interpelle.
Ca ne le fait pas à chaque fois, c'est aléatoire. Le volet ne se bloque pas.
Il fonctionne sans problème à part ça.

Voici une vidéo, le bruit est au tout début pendant 1/2 secondes:

https://youtu.be/wmxfh7Bf5PI

J'ai tenté de réglé les butées, mais impossible, il me semble qu'elle soit automatique sur ce modèle (je n'ai pas de molette sur le moteur).
je précise que je n'y connais rien, j'avais fait motorisé mes volets roulants par quelqu'un à l'époque (sans facture).

Avez-vous une idée ?

Merci de votre aide! 
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 60000 message
Si le bruit ressemble a un grondement , deux possibilités   :
-le condensateur du moteur est fatigué .
-une lame coince sur un bord .
Il n' y a pas de fin de course ; c' est électronique par mesure de l' intensité consommée par le moteur (quand il force  , il est arrivé .
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Val D Oise
Merci Didier pour ta réponse.

- une lame qui coince ? Non franchement j'ai bien regardé, ce n'est pas ça.
- Pour la fin de course sur ce modèle, tu confirmes ce que je pensais, c'est totalement automatique, donc c'est à exclure.
- le condensateur: j'y ai pensé, j'ai vu que ça se changeait... ça ne semble pas très compliqué... je vais voir... Ca serait donc les prémisses d'un condensateur qui fatigue... pourtant, aucun problème pour remonter le volet, comme les autres, et comme au début en 2012.
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Oui , normalement quand le condo fatigue , il faut aider le moteur a relever le tablier .
Par contre tu écris : après être resté fermé plusieurs heures .Cela laisse a penser qu'il se coince avec son poids , vérifie mieux , c 'est bizzare .
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Val D Oise
Alors, j'ai démonté le moteur (merci les tutos sur you tube!), j'ai pris la référence du moteur et du condensateur au cas où, j'ai tout vérifié partout au niveau des frottements.
J'ai mis de la DW40 là où ça frotte (rails qui guident le volet sur les cotés). A voir maintenant... je le laisse fermé, on va voir.
En tout cas c'est pas compliqué de changer le condensateur si besoin.

Merci pour tes conseils Didier! Je reviendrai içi pour donner les évolutions.
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour,
le bruit continuant à être présent, j'ai commandé hier un condensateur pour 17 euros.
http://www.piecevolet.com/fr[...]-425-v.html

J'attends de le recevoir.
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
J'ai reçu et installé le condensateur. PLus aucun bruit pour le moment ! A surveiller dans les jours qui vont suivre, mais ça semble vraiment réparé! Pour 17 euros livré, top !
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Oui , si tu savais combien de moteurs de volets roulants ou de stores bannes sont changés par les vendeurs ou installateurs alors que ce n' est que le condensateur qui est HS .
J' ai fait installer 8 fenêtres avec roulants chez moi de marque Bubendorff (soit dit les meilleurs à l' époque )et il y en avait un qui montait par saccade , et le fabricant me disait " on ne fait plus cà , il faut le changer ;700 euros , atchoum atchoum , j' ai cherché et trouvé sur le net qu'il fallait changer les condensateurs sur la platine électronique de la commande à distance (radio ),je l' ai fait pour 5 euros , merci aux connards de Bubendorff !
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Val D Oise
Ton expérience se retrouve malheureusement partout: les "spécialistes" préfèrent changer que réparer! Au final je remercie toutes les sociétés et autres artisans du bon coin qui ne voulaient pas se déplacer chez moi car "trop loin", ou "pas nous qui les avons monté", etc... Au final je me suis lancé grace à eux, et le pire c'est que c'est tout bête !
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Oui ils me disaient 700 EUR et j' ai réparé pour 5 EUR , qulls enfoirés !
Messages : Env. 60000

En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 23h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir