Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation éclairage allée voiture

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Peille (06) (6)
Bonjour à tous
Je souhaite installer un éclairage de plusieurs plots pour l'allée voiture.
L'installation électrique est la suivante:
Compteur Enedis et disjoncteur en limite de propriété qui vont alimenter l'araignee et tableau electrique de la maison. De là, sort une alimentation qui va alimenter un tableau électrique annexe dans le garage qui se trouve à 3 mètres de la maison. L'alimentation de l'allée est prévue de sortir du tableau du garage.
Le but est que la lumière de l'allée s'allume à l'ouverture du portail électrique lorsque la luminosité n'est pas suffisante et s'eteigne 30 secondes ou 1mn après la fermeture du portail.
De plus,pour compliquer la chose, je souhaiterai avoir la possibilité de pouvoir forcer l'allumage à partir de la maison. ( un interrupteur avec la 1ere position automatique gérée par le portail, la seconde position "on" ou j'allume manuellement l'allee et pour éteindre manuellement c'est l'automatisme qui reprend le relais).
Je ne sais pas si j'ai été clair...
Est-ce possible?
Comment faire?
Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Peille (06) (6)
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques pistes de réflexion :

Il faudrait en savoir plus sur la carte électronique de votre portail (ou la notice)
Dispose t'il d'une sortie pour éclairage de zone.
Si oui est-ce :
- un contact sec ?
- une sortie 230V ?
- une sortie Très Basse Tension ?
Dispose t'il d'une temporisation.

En fonction des possibilités, il est probable qu'il faille mettre un relais.

Pour la commande forcée depuis la maison, il suffit que l'interrupteur soit en parallèle du dispositif du portail pour faire une marche forcée.
Mais comme tout part du tableau du garage, cela veut dire tirer 2 fils entre le garage et la maison.
A moins de se tourner vers les solutions radio

Il faudra également un détecteur crépusculaire, si vous voulez que cela ne s'allume pas en journée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Peille (06) (6)
Pour l'instant concernant le portail, il n'y a rien. Ce n'est qu'un projet.
Mais je pense que nous allons aller au plus simple et faire une sortie 230V pour le portail quitte à laisser une gaine vide pour de la basse tension...
Nous attendons le passage du terrassier pour les VRD et autres gaines à passer... Mais pour faire venir la pelle juste une fois on y réfléchit déjà.
Messages : Env. 20
De : Peille (06) (6)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


j'ai déjà mis en oeuvre ce genre de problématique

je ne parle pas du prix de revient qui est ""secondaire""

la carte a une sortie signalant un mouvement de la motorisation facilement récupérable (même si en TBT) à laquelle j'ai couplé une horloge astronomique (plus sûre pour moi qu'une sonde crépusculaire).

le tout commandable également depuis l'interphone vidéo (qui permet aussi de surveiller une autre zone), sinon, oui, les solutions radio vont aussi (là, dans ce cas, Madame n'a pas voulu que l'interphone aie l'option IP que Monsieur voulait, elle a eu peur de saturer le wi-fi malgré mes dénégations)



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Peille (06) (6)
Ah... donc si je comprends bien... l'éclairage est couplé par defaut au portail avec ton horloge. Grâce à l'interphone video multifonctions, il y a possibilité d'allumer la lumière independament...?
Messages : Env. 20
De : Peille (06) (6)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Dam06 a écrit:Ah... donc si je comprends bien... l'éclairage est couplé par defaut au portail avec ton horloge. Grâce à l'interphone video multifonctions, il y a possibilité d'allumer la lumière independament...?



oui


allumage couplé à la motorisation en fonction du lever/coucher de soleil et possibilité d'allumer via l'interphone, mais aussi, en manuel, au tableau via la minuterie dédiée.

j'aurais pu proposer aussi via smartphone (ca a été refusé par Madame, mais par par Monsieur).

Dans mon cas évoqué, le soucis n'est pas le budget, mais Madame.

La technologie actuelle permet quasiment toutes les folies, réponds à quasiment tous les rêves.



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 02h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet