Bonjour,

Sur mes plans, il y a le doublage entre l'escalier intérieur (quart tournant) et le mur périphérique (en biobric).
Sur le plan du maçon, il existe un espace de 10cm entre l'escalier intérieur et le mur périphérique.

Hier, ils ont coulé l'escalier béton, mais accolé au mur. Cela m'a étonné car ça ne correspond pas aux plans.
J'ai eu peur que cela fasse un pont thermique.

J'en ai parlé à mon MO. Selon lui, c'est une sorte d'erreur du logiciel qu'ils utilisent et ils en étaient déjà conscient avant que j'en parle mais ils ne peuvent pas faire autrement au niveau du dessin. Ce n'est pas une erreur de maçonnerie ou du dessinateur.

Suite à quelques recherches google, j'ai trouvé des témoignages (notamment sur ce forum même) de personnes ayant le même problème. Par contre, ils étaient assez vieux (2010-2012) et c'était plutôt la RT2005 qui était concernée il me semble.

J'ai également contacté l'étude thermique. La personne que j'ai eu au téléphone m'a expliqué que, certes cela fait un pont thermique, mais que dans quasiment toutes les constructions neuves (de maisons individuelles) les murs et escalier béton sont solidaires.
Je lui ai demandé si le fait que le mur soit accolé à l'escalier avait été considéré dans mon étude thermique. Il m'a répondu que oui, ce pont thermique est pris en compte dans leurs calculs.

Voila, j'aimerai avoir votre avis sur cette histoire.
Est-ce que je dois me faire du soucis ?
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Du souci... non...

Mais ça fait quand même pitié qu'ils perdurent dans leur médiocrité alors qu'ils en sont conscients Sad
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, apparemment, ce pont thermique à été pris en compte.

Maintenant, l'escalier pouvait très bien être décalé afin de laisser passer l'isolant entre le mur et l'escalier. Ça se fait très bien et çà évite les ponts thermiques énormes comme vous aurez là.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 400 message Loire
J'ai oublié de préciser que selon ce que m'a dit mon MO après coup, comme c'est fait, on peut à priori difficilement autoporter un escalier en quart tournant.
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Hé bien pour respecter les plans, ils devront tout casser et refaire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ludo42000 a écrit:J'ai oublié de préciser que selon ce que m'a dit mon MO après coup, comme c'est fait, on peut à priori difficilement autoporter un escalier en quart tournant.

Difficile ne veut pas dire impossible !
Il y a un plan ils ont juste à le respecter.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Il existe beaucoup de solutions si l'escalier ne peut se porter.
Comme rajouter un ancrage dans le mur, mais pas besoin de le faire sur toute la longueur de l'escalier.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ludo42000 a écrit:Selon lui, c'est une sorte d'erreur du logiciel qu'ils utilisent

C'est plutôt le logiciel qui est à jour (automatique ITI --> escalier décalé), et le Cst qui est en retrad d'une norme...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 00h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir