Problème horizontalité

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 416 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous.

C'est en fouillant sur internet concernant une question que je me pose, que je suis tombé sur ce site.

Voici mon interrogation.

Je suis en train de faire construire une maison, et un me rendant sur le chantier je suis tombé sur un problème d’alignement entre les parpaings.

N'étant pas du tout du métier et n'ayant aucun connaissance en maçonnerie, seriez vous me dire si cela présente un problème?

Je trouve cela étrange que les parpaings ne sont pas alignés correctement et présente un jour, qui d'ailleurs n'est pas comblé par du ciment.
Cela a t'il une conséquence, ou je m'inquiète pour rien?

Et également, sur la 4eme photo, pourquoi des trous ont été percés dans certains parpaings?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.









Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Je suis loin d'être un maçon avisé, mais pour moi ils sont très bien ces murs !

Les trous, probablement pour faire tenir les planches de coffrage avec des chevillettes de maçon afin de faire l'angle du mur en béton

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour,

Cette maçonnerie est très bien. Tu vois le jour à travers le joint?

Les trous ont été fait pour passer les serre-joints, ceux-ci seront à reboucher bien sur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Faux si vous êtes en zone sismique et je crois que la haute savoie est en zone sismique élevée, il faut que tous les joints verticaux doivent être remplis de mortier
je dis ça car nous sommes nous même en zone 3 et en procédure judiciaire , l'expert a confirmé dans son rapport que tous les joints verticaux doivent être remplis, je dis bien tous et pas 1 sur 2.
S'il s'agit de blocs béton "standards" posés au mortier et cela semble être le cas et si votre construction est réalisée selon les règles PS 92, la référence est:

"DTU Règles PS MI 89 révisée 92.
3.3.2 Exécution
Les joints verticaux entre petits éléments doivent toujours être remplis."

Donc si ce n'est pas fait c'est impossible à reprendre , c'est une des causes chez nous pour la démolition du bâtiment
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
D'après le site http://www.planseisme.fr/, ma future habitation se trouve effectivement en zone de sismicité 4.

Donc effectivement, les joints verticaux ne sont pas fait.
D'après ce que tu me dis, je ne devrais donc pas voir l'écart entre les parpaings.
Flute.

Merci en tout cas pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
La sismicité 4 est très élevée , cela présage rien de bon.
essayez de passer un couteau entre les parpaings ou si vous voyez le jour , c'est pas bon
avez vous vérifié les chaînages ? car si votre maçon travaille aussi mal il a peut être fait d'autres négligences , je dis ça car c'est le cas pour notre construction
sur la dernière photo , votre mur ne semble pas harpé ? mais juxtaposé à l'autre, ce qui n'est pas bon
il risque d'y avoir fissure par la suite à ce niveau
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Alors non... Je n'ai pas vérifié les chaînages.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Sur la dernière photo , votre mur ne semble pas harpé ? mais juxtaposé à l'autre, ce qui n'est pas bon
il risque d'y avoir fissure par la suite à ce niveau
les chaînages sont très importants en zone 4 , le respect du parasismique est obligatoire en zone sismique
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Je ne sais pas ce que veux dire le terme harpé.
Mais voici 2 autres photos du même mur d'un autre angle.
C'est les 2 murs perpendiculaires (mur droite du garage et celui de l'entrée.




Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
C'est bien ça cela ne semble pas harpé à la jonction des 2 murs
lisez ce topic , on apprend plein de choses https://www.forumconstruire.[...]niques-.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Pour le harpage c'est le dtu 20.1
art 6.3.3
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Ok, merci pour toutes ses infos.
Je vais voir ce que réponds le promoteur à ce sujet.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Les parpaings doivent être croisés dans l'angle, sur la photo ils sont juxtaposés
Le harpage est figuré sur la fig. 25 : il s'agit de ne pas arrêter la maçonnerie toute droite mais de la décaler un rang sur deux, tel que représenté.
un lien :
http://www.smabtp.fr/WebFond[...]penDocument
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Correze
alexbuisson a écrit:Faux si vous êtes en zone sismique et je crois que la haute savoie est en zone sismique élevée, il faut que tous les joints verticaux doivent être remplis de mortier
je dis ça car nous sommes nous même en zone 3 et en procédure judiciaire , l'expert a confirmé dans son rapport que tous les joints verticaux doivent être remplis, je dis bien tous et pas 1 sur 2.
S'il s'agit de blocs béton "standards" posés au mortier et cela semble être le cas et si votre construction est réalisée selon les règles PS 92, la référence est:

"DTU Règles PS MI 89 révisée 92.
3.3.2 Exécution
Les joints verticaux entre petits éléments doivent toujours être remplis."

Donc si ce n'est pas fait c'est impossible à reprendre , c'est une des causes chez nous pour la démolition du bâtiment


Démolir un bâtiment pour absence de joint entre parpaing, sérieux ?

J'imagine qu'il devait surtout y avoir un gros souci au niveau du/des chainages, non? Voir absence complète?
Messages : Env. 40
Dept : Correze
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
C'est exact smith ,il n'y a pas que le remplissages des joints verticaux,


Cependant je tiens à confirmer que les joints verticaux entre parpaings doivent être tous remplis de mortier et que cela fait partie du parasismique obligatoire en zone 4, et que ce n'est plus possible de les refaire après le montage des murs, donc c'est très important

Le non-respect des normes en matière de sécurité des personnes peut donc entraîner une impropriété à destination d’un ouvrage, même si aucun dommage n’est à déplorer. La présence de défauts de conformité aux règles parasismiques constitue un « facteur avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme ».

la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque par séisme, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination

En cas de non-conformité, en fonction des conclusions des experts, l’alternative est soit la mise en sécurité par des travaux de reprise et/ de confortement, mais le remplissage des joints n'est plus possible après coup,  soit la démolition-reconstruction
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
alexbuisson a écrit:Faux si vous êtes en zone sismique et je crois que la haute savoie est en zone sismique élevée, il faut que tous les joints verticaux doivent être remplis de mortier
je dis ça car nous sommes nous même en zone 3 et en procédure judiciaire , l'expert a confirmé dans son rapport que tous les joints verticaux doivent être remplis, je dis bien tous et pas 1 sur 2.
S'il s'agit de blocs béton "standards" posés au mortier et cela semble être le cas et si votre construction est réalisée selon les règles PS 92, la référence est:

"DTU Règles PS MI 89 révisée 92.
3.3.2 Exécution
Les joints verticaux entre petits éléments doivent toujours être remplis."

Donc si ce n'est pas fait c'est impossible à reprendre , c'est une des causes chez nous pour la démolition du bâtiment


Est ce que vous voyez le jour à travers vos joints? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Est ce que vous voyez le jour à travers vos joints? 

Mdr 😂 sans moi cette fois , bonne fin de construction et bonne année
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis repassé sur le chantier hier pour vérifier, et effectivement les joints verticaux sont bien remplies de mortier.

En tout cas je vous remercie pour vos réponses et également pour m'avoir fournie toutes ses explications.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Petite précision
Si ce sont des parpaings de 20 cm , joints verticaux remplis ou non , vous ne verrez pas à travers les joints, car les parpaings s'emboitent les uns dans dans les autres ,du coup vous avez l'impression que c'est rempli de mortier entre 2 , la seule façon de voir , c'est par le haut du mur ou de percer à la jonction.
par contre si ce sont des parpaings de 25cm vous verrez à travers ,si les joints ne sont pas remplis
ces parpaings sont structurellement différents des 20.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 23h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir