Bonjour,
je suis en train de remplacer les anciens interrupteurs et poussoirs de ma cuisine (matériel Legrand de 1990) par du Legrand Mosaic. Je joins 2 photos : l'une avec les appareillages (ancien poussoir, télérupteur, nouveau poussoir) et le schéma de câblage actuel (le fil "gris" représente le fil existant "blanc").
J'ai un souci avec le branchement pour un poussoir avec LED témoin qui commande l'éclairage extérieur. Le réseau est constitué de 3 poussoirs (dans des pièces différentes), dont un avec témoin lumineux, qui commandent un télérupteur.
Après contact avec le service client Legrand, il m'a conseillé le poussoir avec LED témoin 077033 et la LED 067688 (pour câblage phase distribuée).
Lorsque j'effectue la connexion sur ce poussoir (fil "violet" sur l'entrée phase, fil "bleu" sur l'entrée neutre, fil "blanc" sur l'entré 1), la première pression allume l'éclairage mais la pression suivante ne l'éteint pas !
Si l'un de vous peut m'apporter ses lumières, je le remercie par avance !



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez un branchement 3 fil avec neutre aux poussoir
Il faut donc mettre :
- bleu sur L
- violet sur 1
ou l'inverse
- bleu sur 3
- gris sur 4
ou l'inverse
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Merci Carminas pour l'info. Je comprends donc que j'utilise soit bleu et violet, soit bleu et gris mais pas les 3 fils sur l'appareillage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non il faut tout raccorder, les 4 bornes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Donc je comprends :
- violet sur 1
- gris sur 4
- bleu sur L et 3 avec un pont
C'est cela ?

Blush
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui par exemple
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Ok, je teste cela demain au jour et vous tiens informé.
merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est un problème d'allumage de la lampe, raccordez déjà sans le témoin donc :
- bleu sur L
- violet sur 1
et voyez ce que cela donne

Ensuite vous raccorderez le témoin en 3 et 4
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
 
 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour Carminas
C'est OK, cela fonctionne nickel !
Un dernier souci : le témoin reste faiblement allumé lorsque le point d'éclairage est eteint.
J'ai essayé les 2 solutions :
L et 3/bleu, 1/violet, 4/blanc
Ou
1 et 4/bleu, L/violet, 3/blanc.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir