Retour
Menu utilisateur
Menu

Fixation des tasseaux du plafond sur pannes

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 224 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Marne
Bonjour,

Avant de me lancer, je voudrais avoir des conseils sur mes options choisies pour rénover la chambre de mon fils. Ma maison date de 1976. Sa chambre possède un plafond à 2m4 et des cloisons situées à 1.6m des murs droit et gauche. Une structure en bois tient le plafond au dessus duquel se trouve une bonne épaisseur de laine de verre en piteuse état.

  1. Je désire dans un premier temps supprimer les cloisons et le plafond. Y a t'il un risque sur la charpente de supprimer ce plafond car il doit être fixé aux chevrons et joue peut-être un rôle de contreventement.

Une fois supprimé je vais me retrouver avec le volume suivant:





La distance entre le pignon et le mur de refend est de 4,72m. L'angle du toit est de 45°. La section de la sablière 10x8, des pannes 22x9 (distance entre pannes 1,8m), des chevrons 7x5.5. (distance inter chevrons 40cm).

Je vais mettre 200mm de fibre de bois entre les pannes, puis des tasseaux de 6x4 tous les 50 cm, fixés sur les murs et les pannes. ils bloqueront l'isolant et me permettront de fixer des plaques de fermacell de 10mm. Entre chaque espace des tasseaux, je vais mettre 60mm de fibre de bois.

  1. Comment fixer les tasseaux sur les pannes. Une vis à bois de 6x120mm par exemple ne risque t'il pas fragiliser la panne dans sa partie la plus contrainte. Ne vaut-il pas mieux mettre des équerre par exemple fixées sur le haut du flanc de la panne. 

Je ne veux pas me reprendre sur les chevrons, car même s'ils semble en très bon état, je compte faire changer les tuiles de mon toit et le cas échéant les chevrons en même temps.

Le futur plafond sera à au moins 3m, rendant la partie horizontale peu large (1,5m). Cela permettra l'utilisation d'un lit mezzanine. au pire des cas, je rajouterai des suspentes en tasseaux jusque la faitière.




Je vous remercie pour les éclairages éventuels de véritables professionnels de la charpente.
Xavier LOUIS
   
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, un plafond en placo se fixe avec des rails et des suspentes aux chevrons, sinon bonjour les surprises....!!

non votre charpente ne risque rien lorsque vous déposerez l'ancien plafond…

pourquoi ne pas visser des chevrons 6/8 sous panne et axés pour recevoir les suspentes et rail à placo le 4/6 est un peu léger pour ça….
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour,
Merci pour cette réponse,

Le guide de pose fermacell suivant indique que l'on peut agrafer les plaques de fermacell sur une ossature bois réalisé de tasseaux. J'ai fais l'an dernier un plafond et un doublage des cloisons sur armature ferraille de ma salle de bain et je trouve la pose plus simple sur ossature bois.

Quelles sont les surprises que vous pensez voir arriver avec ma solution? que le bois travaille et provoque des fissures sur la cloison à long terme?

la charge maxi sera de 11,5kg/m² (sans compter l'angle des rampants) pour le fermacell et 14,3kg/m² pour les 260mm de fibre de bois (sans compter qu'il sera principalement bloqué entre les pannes pour 200mm). soit environ 30 kg/m². Pensez vous que mes tasseaux sont vraiment sous dimensionnés? (cas le plus critique: porté de 1,8m et entre axe de 50 cm). Je ne trouve d'abaque pour ces sections...

La principale question que je me pose est de savoir comment fixer les tasseaux sous panne. Cela m'embête de visser dans la partie inférieure de la panne, mais je me fais peut-être des soucis pour rien et que la pratique est courante.

Sinon je cloue en haut de la panne des bouts de tasseau de même hauteur que la panne et je viens fixer le tasseau dessus en les vissant.

Xavier LOUIS
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir