Le 11/05/2019 à 21h47
Évacuation condensat VMC-DF
Bonjour tout le monde,

J'ai récemment installé une VMC-DF (la Flexeo 210). Concernant le matos rien à dire, ça fonctionne nickel.
Par contre j'ai un petit soucis au niveau de l'évacuation des condensats.

J'ai pris ce modèle de VMC-DF car il est compatible maison climatisée avec une double sortie de condensat, car en été du coup la condensation ne va pas se former du même côté de l'installation.

Dans la documentation il est indiqué de faire une boucle avec les flexibles d'évacuation afin de faire office de siphon.
Ok pas de soucis... oui mais voilà actuellement ma VMC ne produit aucun condensat par rapport aux températures actuelles, pas assez de différence entre l'air entrant et l'air sortant j'imagine. Et même si j'arrive à amorcer les 2 boucles avec de l'eau (faut quand même démonter tout l'échangeur) ça va finir par s'assécher si pas de condensation produite entre temps.

Les 2 boucles actuelles ne servent donc à rien et je me retrouve donc avec d'un côté une évacuation des condensats qui souffle et une autre qui aspire. En parcourant pas mal de forum j'ai pu lire que la plus part des VMC aspire aussi via l'évacuation des condensats. Il faut donc utiliser un siphon sec qui permet de très bien gérer ce problème.

Bon ok mais du coup le problème se pose concernant l'autre évacuation qui elle souffle et donc là le siphon sec ne sait pas faire.

Alors j'ai bien trouvé ce modèle qui sait gérer les 2, mais bon à 80€ pièce je voudrais savoir s'il n'y a pas une autre solution moins onéreuse....

Je vous remercie par avance.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
LARZAC

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 7000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 8 ans
Le 12/05/2019 à 05h14
Bonjour, Il faudrait faire comme Mc Gyver et se le fabriquer en copiant le modèle.
0
Partager
Emile73

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 12/05/2019 à 16h01
Bonjour,

de la condensation côté insufflation c'est mauvais car vous risquez de contaminer l'échangeur et le réseau d'insufflation.

Une sortie condensat ne devrait ni aspirer ni souffler. Il suffit que la perte de charge dans le système siphon soit plus grande que la pression max de la VMC. De plus attention au siphon sec, il est possible qu'il scotche donc que les condensats ne s'évacuent plus, c'est arrivé !

En France pour avoir de la condensation côté insufflation, même avec une clim il faudrait que l'air neuf soit à 35°C HR 60% et l'air interne à 26°C, nous ne sommes pas en Asie du sud-est ! Certes ça peut arriver mais c'est une histoire d'un orage de 2 heures et en général la temp externe descend vite.

PS) l'échangeur et les ventilos doivent être nettoyés tous les 3 ans !
0
Partager
ptit_poulet
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
Le 12/05/2019 à 22h14
Citation: de la condensation côté insufflation c'est mauvais car vous risquez de contaminer l'échangeur et le réseau d'insufflation.


Justement c'est pour cela que cette VMC est équipé de 2 évacuations de condensats afin d'éviter ce phénomène peu importe la situation.

Citation: Une sortie condensat ne devrait ni aspirer ni souffler. Il suffit que la perte de charge dans le système siphon soit plus grande que la pression max de la VMC. De plus attention au siphon sec, il est possible qu'il scotche donc que les condensats ne s'évacuent plus, c'est arrivé !


Du coup merci pour cette idée, car je vais régler les moteurs différement. Actuellement je me rend compte au final que la VMC aspire plus qu'elle injecte d'air, ce qui aspire du coup aussi par l'évacuation des condensats. Donc en toute logique si j'affine mes réglages je devrais pouvoir trouver l'équilibre. Par contre je pense que je vais faire en sorte que la VMC insuffle plus qu'elle n'extrait afin d'envoyer un léger filet d'air dans l'évacuation des condensats. Comme ça avec un siphon classique au pire s'il s'assèche les mauvaises odeurs ne peuvent pas venir dans la VMC.

Citation: En France pour avoir de la condensation côté insufflation, même avec une clim il faudrait que l'air neuf soit à 35°C HR 60% et l'air interne à 26°C, nous ne sommes pas en Asie du sud-est ! Certes ça peut arriver mais c'est une histoire d'un orage de 2 heures et en général la temp externe descend vite.


Je pense que cela m'arrivera bien plus souvent ;)

Citation: PS) l'échangeur et les ventilos doivent être nettoyés tous les 3 ans !


Pas de soucis la documentation est claire là-dessus.
0
Partager
Emile73

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 12/05/2019 à 22h44
Citation: Justement c'est pour cela que cette VMC est équipé de 2 évacuations de condensats afin d'éviter ce phénomène peu importe la situation.

Bonsoir,
Il n'y a que dans les pays chauds et très humides qu'on met une évac condensats de 2 côtés. Mais si vous pensez avoir raison, mettez en 2.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a 6 jours.
0
Partager
ptit_poulet
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
Le 12/05/2019 à 23h26
Citation: Il n'y a que dans les pays chaud et très humide qu'on met une évac condensats de 2 côtés. Mais si vous pensez avoir raison, mettez en 2.

C'est pas l'histoire d'avoir raison, c'est juste que le produit le fait je ne vois pas pourquoi ne pas l'utiliser... C'est quoi cette agressivité ? On se calme je pose juste une question...
0
Partager
Emile73

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 12/05/2019 à 23h47
Re,
on commence un message par bonjour ou bonsoir Biggrin

Aucune agressivité, je vous explique, vous vous cramponnez à votre doc. Je vous dis alors allez-y si vous pensez avoir raison ... que puis-je dire d'autre ?
0
Partager
john8854

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
Le 13/05/2019 à 14h05
Bonjour,

Il existe des techniques pour dimensionner un siphon "fait maison"
https://www.abcclim.net/les-condensats.html

Il y a également ce blog plutôt bien fait qui parle également des siphons mais n'indique pas la manière de les calculer.
https://blog.bricozone.be/vmcdf/installation-vmc-double-flux/

Pour les siphons qui risquent de rester secs pendant une longue période, il y a possibilité de mettre de l'huile au fond du siphon qui a l'avantage de ne pas s'évaporer ou très peu. Pas besoin de recharger chaque semaine. Mais bon je pense qu'en maison individuelle on peut se passer de cette astuce.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
0
Partager
Emile73

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 13/05/2019 à 14h46
Bonjour,
john super pour le tuyau, le 1er lien permettra de mettre l'autre à jour
0
Partager
ptit_poulet
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
Le 13/05/2019 à 14h54
john8854 a écrit:Pour les siphons qui risquent de rester secs pendant une longue période, il y a possibilité de mettre de l'huile au fond du siphon qui a l'avantage de ne pas s'évaporer ou très peu. Pas besoin de recharger chaque semaine. Mais bon je pense qu'en maison individuelle on peu se passer de cette astuce.

Bonjour,
Merci john8854 pour l'astuce de l'huile dans le siphon, ça coûte rien et si ça peut faire gagner quelques semaines/mois sans s'en inquiéter je prends
0
Partager
Emile73

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 13/05/2019 à 15h19
Re,
l'huile super sauf avec un siphon à boule, dans le temps ça peut scotcher la boule !
0
Partager
ptit_poulet
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
Le 13/05/2019 à 16h06
Oui mais du coup entre l'astuce d'équilibrage + l'huile, plus besoin d'un siphon de l'espace temps, un siphon classique fera très bien l'affaire.
0
Partager
blueskies

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
Le 13/05/2019 à 16h25
Bonjour, pour une double flux on utilise normalement un siphon à bille qui fonctionne en l'absence de fluide

https://www.fiabishop.com/accessoires-vmc-double-flux-paul/6[...]ur-vmc-double-flux.html
0
Partager
ptit_poulet
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
Le 13/05/2019 à 16h49
Oui mais à 1ère vue il y a du pour et du contre, sans parler du prix.
0
Partager
blueskies

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
Le 13/05/2019 à 17h27
Je ne connais pas les inconvénients, ça m'intéresse car j'ai posé ce type de siphon il était livré avec ma VMC
0
Partager
En cache depuis le samedi 18 mai 2019 à 00h00

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Equilibrage VMC DF

    11 réponses Forum vmc Picto ok Résolu
    Bonjour a tous, Dans le cadre de la renovation de ma maison, j'ai installe moi-meme une VMC double flux Atlantic Primocosy HR/­BP. La VMC est positionnee ...
  • Picto forum

    Cave humide / VMC Déshumidificateur => Avis ?

    9 réponses Forum vmc
    Bonjour a tous, Premier message sur ce forum qui m'a deja bien rendu service ;) J'ai une cave voutee (30m2) qui me sert de studio de musique. Elle est ...
  • Picto forum

    VMC Zehnder Comfoair Q450 - prix indiqué par le constructeur semble élevé

    27 réponses Forum vmc
    Bonjour, J'ai demande a notre constructeur de changer le modele de VMC DF qu'il proposait (une Atlantic) pour une Zehnder. L'etude de la marque nous a ...
  • Picto forum

    VMC sans aération

    19 réponses Forum vmc
    Bonjour, Nous avons recemment acheter notre premiere maison. La construction a 10 ans. Elle est equipee d'une Vmc toute simple avec une extraction dans ...
  • Picto forum

    Aération et isolation salle de bain

    3 réponses Forum vmc
    Bonjour, Je vis dans un appartement parisien correctement isole, sauf au niveau de la salle d'eau qui possede un extracteur d'air naturel (pas electrique) ...
  • Picto forum

    Remplacer une VMC double flux par une simple flux

    27 réponses Forum vmc
    Bonjour, nous sommes en train de renover une maison que nous venons d'acheter. Elle est de 1990 et une VMC double-flux a du etre ajoutee en 2005. Elle ...
  • Picto forum

    Combiner un simple flux et une VMC double flux

    8 réponses Forum vmc
    Bonjour a tous, Nous sommes actuellement en plein agrandissement de notre maison en pierre renovee en 2014. Lors de la renovation mon electricien m'a propose ...
  • Picto forum

    Changement moteur VMC

    4 réponses Forum vmc
    Bonjour, On me dit qu'il faut changer le moteur de sa VMC tous les 10 ans. Est ce vrai ? En quoi est ce utile ? Je n'ai jamais nettoye mon moteur, je ne ...
  • Picto forum

    VMC DF pose litigieuse ?

    19 réponses Forum vmc
    Bonjour, Mes beaux parents ont fait poser une VMC DF dans leur comble par un professionnel. Ils ont une maison des annees 1970 en Eure et loir qu'ils ont ...
  • Picto forum

    Installation VMC double flux

    18 réponses Forum vmc
    Bonjour a tous Je vais commencer la construction de notre maison dans 2 semaines. enfin Caracteristique de la maison: -Surface habitable 150m2 -brique ...
2
personnes
surveillent ce sujet
Voir