Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout inter diff 30mA tableau existant

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 150 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,
Mon tableau electrique (en fait mes car j'ai 3 tableaux) ne dispose pas d'inter diff 30mA en tête de rangée. Je souhaite en ajouter, afin de se mettre un peu plus aux normes... (Il y a tellement de normes non respectées dans notre logement qu'il fuat bien commencer par qque part).
Par contre la disposition du tableau est telle que je n'ai plus d'espace dispo sur 2 des 3 rangés pour l'intégrer (cf photo). Une réorg du tableau ne semble pas possible car  : 
- 36 espaces dispo, 32 utilisés
- la longueur des fils ne permet pas un repositionnement.

Actuellement les disjoncteurs sont des bipolaires, j'envisage donc de les remplacer par des unipolaires (unipolaire + neutre pour être plus précis) pour un gain de place et être en mesure d'ajouter l'inter diff: 
- 6 positions pour les disj + 2 postions pour le diff = 8 position / rangée => ça passe.

La question est donc puis-je pratiquer ce chgt  sans risque pour l'installation et surtout ces habitants ? L'utilisation actuelle  de modules bipolaires est elle le fruit du hasard (  ) ou le résultat d'une contrainte ? 

J'ai bien compris que les disj bipoloaires coupe en cas de défaut sur phase & neutre et que les unipolaire coupent en cas de défaut sur phase uniquement.
Aprés qques recherche il semble que les disj bipolaires ne sont pas nécéssaire en maison indiv mais plutot utilisés dans les "s[font=Verdana, Geneva, sans-serif]chéma de liaison à la terre de type IT" qui est utilisé lorsqu'il doit y avoir une continuité de l'alim (hopitaux....) Je dois avouer que les liaisons IT / TT / TN-C... on résisté à mon analyse...

[font=Verdana, Geneva, sans-serif]Comment puis je savoir quel est mon schéma de terre ?


[font=Verdana, Geneva, sans-serif]Merci d'avance pour vos réponses.

[font=Verdana, Geneva, sans-serif]


Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous voulez faire une mise en sécurité à minima, vous pouvez vous contentez de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation et qui protégera toutes vos rangées.

Quand aux bipolaire en place, on peut supposer que la personne qui a fait l'installation devait pouvoir en avoir à bon prix.

Mais aucun problème pour mettre de l'unipolaire + neutre en remplacement. C'est ce qui se fait en locaux d'habitation.

Profitez en pour vérifier les calibres des disjoncteurs.
Il me semble qu'en sortie du C32 ce n'est pas du 6².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Merci beaucoup pour les conséquences. Je vais envisager l'installation d'un seul diff en tête, et faire attention à la section, mais je ne suis pas sur de pouvoir/vouloir aller jusque là...
Question bonus : est il normal d'avoir 2 circuit sur un disjoncteur ? ( 2 fils sortent du 2 ieme 16A sur la rangée du bas...)
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la section incorrecte il suffit d'acheter le disjoncteur de bon calibre :
- 6² --> 32A maxi
- 4² --> 25A maxi
- 2,5² --> 20A maxi
- 1,5² --> 16A maxi
Aujourd'hui c'est potentiellement dangereux

Oui c'est tout à fait autorisé d'avoir 2 fils par borne d'un disjoncteur (mais c'est le maxi)
Au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 22h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir