Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose baie alu Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 386 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Herault
Bonsoir,

La pose de nos menuiseries a été effectuée et certains points nous interpellent :

- les "joints brosses" [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]des sous faces des volets roulants ont été enlevées avant la pose (baguettes alu avec poils tout le long fixées sur la partie la plus longue de la sous face) 
Réponse du poseur : il les enlève pour éviter que le volet ne vienne frotter dessus et se raye

Quelqu'un peut-il nous indiquer l'utilité de ces baguettes (photo jointe) et quelle peut être l'incidence de leur absence?

- autre problème à notre avis plus "grave" : la baie repose sur des "plots" en bois fixés au sol afin d'éviter (toujours selon les dires du poseur) qu'elle ne bascule. "Les plots ne doivent pas être enlevés. Les carreleurs ont l'habitude" .(photo également jointe)
En fait, comme on peut l'observer sur la photo, la baie repose en partie sur le seuil et en partie dans le vide, soutenue par ces plots. Cela est-il normal et cela ne présente t il aucun risque comme nous l'a assuré le poseur?
Les règles DTU ont elles été respectées?

PS : pour ceux qui s'interrogerait sur la hauteur par rapport la dalle : une projection de mousse polyuréthane viendra en partie combler ce vide suite à un problème en début de chantier de hauteur de dalle.






Merci à tous ceux qui voudront nous aider à y voir plus clair 
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 70 message Herault
Autre photo zoomée

Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Herault
Bonsoir Elisa,

Mais encore en étant plus explicite? Devons nous exiger une dépose et repose pour la baie (en avançant quels arguments)?
Pour les "balais" des sous-faces cela semble facilement réalisable si cela a une réelle incidence et si l'argument avancé par le menuisier est totalement erroné. Il "suffit" d'exiger qu'ils recommandent des sous faces, les coupent sur la longueur opposée (nous avions lu l'autocollant apposé sur les sous- faces) et les remplacent. Cela est réalisable à tout moment.
La dépose de la baie est plus problématique et doit surtout intervenir avant le plaquiste. Merci de nous expliquer ce qui aurait du être fait? Est-ce le seuil qui est mal posé (celui de la porte d'entrée est plus avancé vers l'intérieur et permet à la porte de reposer entièrement dessus)?
Nous avons également une porte fenêtre (un vantail) avec clé où le seuil est posé comme celui de la baie mais aucun "plot" n'a été mis pour en supporter le poids.

Merci d'avance pour vos explications qui nous permettraient de faire le nécessaire si cela est récupérable

Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
en principe le fournisseur de menuiseries doit fournir au maçon les plans de réservation à la dimension des ouvertures ; dans votre cas d'ou vient le problème ; pas de plan ?; plan pas suivit ? 
les plans changent suivant les marques de menuiseries 

 https://docplayer.fr/14051276-Conseils-de-reservation.html
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Cillou tu dis que ton seuil de porte d'entree est + rentré vers l'interieur que celui de la baie vitré
Ce n'est pas normal ils doivent tous etre positionner de la meme facon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,
La sous-face est livrée avec le coffre linteau.
Si le fabricant, comme par exemple Terreal, a prévu un joint brosse, c'est qu'il a une efficacité prouvée.

Bref l'enlever pour éviter les rayures... c'est de la bêtise ou de l'ignorance.

Sinon en ce qui concerne les baies vitrées, les portes ou portes-fenêtres, regardez bien dans le document fourni par LECOQ44, les pages traitant des portes-fenêtres.
Vous constaterez que le recul du seuil maçonné est équivalent à l'épaisseur totale d'isolant mural.
Pour parler simplement, votre menuiserie ne devrait pas reposer dans le vide.

Dans votre cas, ce sont donc les seuils maçonnés qui sont inadaptés à l'épaisseur d'isolant.
Le maçon n'a pas respecté les plans du fenêtrier.



Solution :

- dépose des menuiseries concernées avant placo (à priori uniquement une baie et une porte-fenêtre)

- recul des seuils maçonnés

- repose des menuiseries
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Herault
Bonjour Allemand,

Merci pour vos explications et votre réponse claire et précise.
Avec tous nos remerciements.

Merci aussi à Lecocq44 pour la doc et à leo

Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Herault
Bonsoir Allemand,

Juste une question supplémentaire en ce qui concerne ce problème relatif à la pose des menuiseries : les renseignements communiqués sont-ils aussi valable pour un "coulissant panoramique" de 905 x 2200? Le coulissant devrait-il également reposer entièrement sur le seuil monolithe? (photos jointes)



[img]no[/img]



Merci d'avance pour votre retour 
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, au niveau des menuiseries "hautes", rien ne me choque: il ne faut pas que l'appui arrive au ras du placo sinon vous aurez un pont thermique.

Pour la baie, c'est également normal qu'une partie soit dans le vide. Bon, chez vous ça fait une bonne partie... Et les tasseaux est moyen comme méthode de soutènement.

Chez moi, autoconstruction, j'ai comblé ce vide par du béton cellulaire : le seuil alu repose uniformément sur ce béton et annule le pont thermique. La chappe a ensuite été réalisée au ras. Le sol n'est ainsi jamais + froid devant les ouvrants que n'importe quel autre endroit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci Stef1000 pour votre réponse
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 00h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir