Pb jotul PF900 : Marque manque de pellet et s'arrete, alors qu'il y a des pellets...

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 221 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour a tous,

j'ai un Jotul PF900 depuis quelques années qui chauffe ma maison.
Depuis une semaine, il s’arrête au bout d'un moment en me disant qu'il n'y a plus de pellet, alors que le container est plein.
J'ai essayé de l'observer et j'ai l'impression que c'est plutôt qu'il ne charge plus au bout d'un moment, comme si la vis s’arrêtait, ou quelque chose comme ça...

Est-ce déjà arrivé a l'un d'entre vous ?

Merci par avance
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 10 message Yonne
Suite du pb :

On entend bien le moteur de la vis, mais pas de pellet qui tombe régulièrement.
Il y aurait il un embrayage ou autre pour éviter que ça force trop qui serait trop usé ?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Soit il a besoin d'un bon nettoyage , mise à l'air des tuyaux silicone ,

 ou la vis n'est plus serrée sur le moto réducteur .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour et merci 500 XT pour votre réponse.

Le nettoyage je le fais moi même, et très régulièrement sachant que c'est mon chauffage principale, et la je viens de le faire (a moins que j'ai oublié un recoin, auquel cas ça fait 6 ans que je l'ai oublié ce recoin)
Je vais démonter le capot pour vérifier le serrage sur le moto réducteur.

je ne comprends pas ce qu'est "mise à l'air des tuyaux silicone" ?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Yonne
Et est-ce normal que la vis tourne souvent dans un sens puis dans l'autre ?:

Après démontage des capots, je me rends compte que le moteur de la vis et donc l'axe de celle-ci fait principalement des 1/8ème de tour dans un sens puis dans l'autre. et seulement que très rarement plus de ce 1/8ème de tour.
Je comprends mieux du coup pourquoi il ne tombe pas souvent des pellets dans le foyer.

Est-ce que ça vous parle ?
Du coup si le problème vient de la, pièce a changer ? ou seulement resserrage ?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Bonjour
J'espère que vous avez solutionné le problème.
Car vous avez trouvé la raison de la panne.
L'écluse qui entraîne le Pellet doit tourner dans le même sens.
En cas contraire, il faut changer le motoréducteur. car son condensateur est hs.

La pièce fatigue plus avec des granules foncés et compacts.
Mais le réservoir prend plus de poussière avec des granulés tendres et friables.
Il est possible de lubrifier les axes de l'écluse et du motoréducteur en fin d'hiver.

"Mise à l'air des tuyaux silicone" ? C'est un nettoyage des tuyaux qui contrôlent la pression.
Ils ne sont pas en cause dans le cas présent.
Bon chauffage à vous.
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Yonne
Merci beaucoup Cyaban pour cette explication (que je n'avais pas vu avant aujourd'hui).

Non je n'ai toujours pas résolu le problème !! Mais du coup maintenant ça devrait aller vite ! Je commande ça ce soir.

Je vous tiens au jus de mes aventures fraiches de cette hiver qui va me couter chère au final . (radiateurs bain d'huile pour réchauffer la maison)
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur un Jotul PF1200, avez-vous solutionné le problème en changeant le motoréducteur ?
Merci,
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour,votre alarme signale 1 défaut de dépression pascal lu par le vacuomètre. le vacuomètre est relié à l'admission d'air par 1 tuyau souple et mesure la dépression dans la chambre à combustion. la dépression est obtenue par l'extracteur de fumée qui extrait les fumées et aspire l'air frais. vérifiez que l'extracteur tourne bien et fait son boulot. coté vis la variation de vitesse de la vis se fait par 1 suite de rotations courtes et d'arrêt fréquents plus ou moins longs.un moyen simple de faire varier le débit de pellets. si il tourne dans l'autre sens il y a effectivement 1 problème..
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 10h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir