Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble pour un tableau secondaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Je vais mettre en place dans mon abri de jardin un petit tableau étanche de une rangée.
J'ai fais un petit schéma et je me demandais :
* La section pour aller de la maison vers l'abri ( 6² ? ) et le départ a 32A sont ils bons ?
* L'inter sectionneur est t'il judicieux en début de tableau?
* Je peux ensuite tirer une ligne en 2.5² sur 15 m pour aller jusqu’à mon portail électrique ?



Merci d'avance

Tom
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20000 message Gard
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Un interrupteur sectionneur + différentiel.... 30 mA => Mettre un interrupteur différentiel en tête de 40A/30 mA.

Ensuite si c'est possible plutôt que de se brancher sur un 40A je me brancherais sur le bornier directement en amont du 32A.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Merci de votre réponse mais je n'ai pas trop compris ce que je dois changer sur mon schéma ?
Si ll y deja un inter différentiel dans le tableau de la maison pourquoi en mettre un nouveau dans l'abri?
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Bro44 a écrit:Merci de votre réponse mais je n'ai pas trop compris ce que je dois changer sur mon schéma ?
Si ll y deja un inter différentiel dans le tableau de la maison pourquoi en mettre un nouveau dans l'abri?


Je préfère dériver depuis le bornier et ne pas être sous le disjoncteur du tableau. Ensuite je préfère mettre en type A dans un dépendance si je mets un jour un appareil à recharger style voiture ou autre.

Mettre sous le disjoncteur limité à 8 disjoncteurs divisionnaires c'est charger inutilement.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Vous avez raison pour le disjoncteur différentiel du coup je pars du tableau sur les borniers je branche mon câble de 6² sur un disjoncteur divisionnaire de 32A direction l'abri et la je pars sur une ligne classique => Diff type A ou AC et disjoncteur divisionnaire classique.

La méthode semble mieux ?
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Bro44 a écrit:Vous avez raison pour le disjoncteur différentiel du coup je pars du tableau sur les borniers je branche mon câble de 6² sur un disjoncteur divisionnaire de 32A direction l'abri et la je pars sur une ligne classique => Diff type A ou AC et disjoncteur divisionnaire classique.

La méthode semble mieux ?


MOi ça me semble bien comme ça et on peut couper à tous les niveaux. C'est ce que j'ai fait chez moi.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, par principe je ne pose jamais du 6² dans votre cas de figure, car dans votre cas la différence de pris entre du 6 et des 10 pour 15 mètres et dérisoire, par contre le travail lui et le même, et dans le futur-ci voit voulez ajouter d'autres appareils il vous voudra tout retirer,

à vous de voir
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir