Retour
Menu utilisateur
Menu

Différences entre ces planchers chauffants?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.552 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Peut-on comparer, tant en gamme de qualité-prix que de facilité de mise en oeuvre et d'utilisation, les planchers chauffants suivants:
ROTH - VELTA - GIACOMINI. Quel est celui qui est pour l'utilisateur le plus facile à régler si besoin est et celui qui est le plus difficile. Est qu'il y en a un qui se détache des trois ?
Peut-on faire un amalgame de différents éléments (ex, mettre des tubes Roth, des collecteurs Giacomini sur le même plancher chauffant? Merci car j'ai ce problème.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Pas d'avis? Crying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je pense avoir mal posé ma question. Je la renouvelle sous cette forme: un plancher chauffant peut il être constitué de plusieurs éléments provenant de marques différentes? Je pensais que cet équipement était un tout d'une seule provenance, ne serait ce que pour la garantie?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
yves a écrit:Je pense avoir mal posé ma question. Je la renouvelle sous cette forme: un plancher chauffant peut il être constitué de plusieurs éléments provenant de marques différentes? Je pensais que cet équipement était un tout d'une seule provenance, ne serait ce que pour la garantie?


Dans la mesure où l'artisan ou l'entreprise te le pose, oui, on peut mélanger les éléments...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
D'accord, mais qui garantie quoi? je viens de lire sur les docs respectives de deux fabricants de plancher chauffant que le matériel mis en place doit être intégralement de chez eux, faute de quoi la garantie ne jouera pas. Tant mieux si celà fonctionne , mais pour un avatar futur? D'autant que pour moi, le futur est d'actualité.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Tu peux mélanger, si diamètres et raccords sont bien compatibles, la difficulté de réglage ne tient pas au matériel mais plutot à la compétence de l'installateur.

Pour la garantie, tu viens de citer les exclusions, mais les garanties porteraient plutot sur des défauts de conception ou de fabrication, qui ne sauraient être remise en cause à mon avis par des différences de matériels.

Maintenant un raccord Roth sur un tube Velta, ça peut poser des problèmes de garanties si le raccord fuit.

De toute façon, cette garantie est j'imagine d'1 an, comme celle du partfait achèvement de ton installateur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

perso j'ai un melange

tube roth
collecteur giacomeni

isolant TMS

no problemo pour monter et regler tout cela. Je l'ai fait tout seul comme beaucoup d'autres

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Comment régles tu tes collecteurs ? Pour moi, j'ai la nette impréssion qu'ils ne savent pas comment intervenir sur les GIACOMINI. Déjà douze à treize interventions et à chaque fois les problèmes se déplacent. A moins que ce soit autre chose, les thermostats par exemple, il y en a quatre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Il me semble te l'avoir déja expliqué Yves non ?

On règle les collecteurs en équilibrant les pertes de charges de chaque boucle. C'est en général calculé par logiciel, mais sinon ça se recalcule, il suffit de connaitre les linéaires de chaque boucle.

le problème des thermostats, c'est qu'ils modifient en permanence les équilibrages, fermant ou ouvrant certaines boucles. Le réglage principal en est faussé et en avoir 4 n'arrange rien à l'affaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Merci de ta réponse Fredoche, ma question n'est pas neutre. Qui dit logiciel dit paramètres connus. or, personne n'a eu en mains une étude thermique qui indique comment on a pu équilibrer les différents secteurs de ce plancher. Personne n'a eu en mains un plan de callepinnage des tubes PER pour connaître les linéaires. Celà fait plusieurs mois que je demande ces informations et nul n'est capable de me les donner. Alors je fais quoi?
Pour les thermostats , je suis moi aussi suspicieux sur leurs modalités de fonctionnement. Devant une telle inertie ou incurie du constructeur, du chauffagiste, du grossiste qui a vendu le type de plancher et ses accessoires, j'avoue que je tourne en rond. Bon, il faut aussi attendre les conclusions du référé, mais j'aimerais bien avoir une amorce de solution et c'est pas facile.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Rien n'est perdu, ne t'inquiète pas trop. Tu finiras bien par rencontrer un professionnel digne de ce nom, capable de te remettre ça à niveau, car cela ne parait pas insurmontable, vraiment.

A priori, les tubes PER sont métrés, et avec un peu de chance, si les chiffres sont visibles là où les tubes sont apparents au niveau des répartiteurs, il est possible de faire la différence entre départ et retour, donc d'en déduire les longueurs.

De ces longueurs, du diamètre des tubes, et du régime du circulateur découlent les pertes de charges associées à chaque boucle. L'équilibrage de base se fait simplement en créant artificiellement au niveau des collecteurs une perte de charge équivalente à celle de la plus grande boucle. La plus grande boucle est celle qui naturellement présente la perte de charge la plus forte, les autres basiquement sont alignées sur celle-ci, en refermant les vis cachées sous les pastilles rouges de tes collecteurs. Seules la ou les plus grandes boucles restent totalement ouvertes. Avec cette méthode, aucune boucle n'est favorisé et chacune reçoit le même débit en l/h, d'où la notion d'équilibre.
Ensuite on affine en fonction des besoins en puissance de chaque pièce, et souvent on termine de manière empirique, en tatonnant finement pour obtenir le confort attendu.

Tout ça peut se calculer, même à la main, si ça peut te rassurer.

Pour les thermostats, il y a 4 thermostats pour 6 têtes thermos raccordées à voir tes photos, et déja ceci est bizarre. Ensuite sur le principe c'est trop de boucles pilotées par thermostat, et cela contrarie l'équilibrage basique, puisque comme tu peux le comprendre, on équilibre en fonction d'une boucle,la plus grande. Autant de thermostats peut amener un fonctionnement réellement anarchique qui sera aggravé par les phénomènes d'inertie (minimum 2-3 heures) associés au plancher chauffant.
L'usage des thermostats n'est pas nécessaire au bon fonctionnement d'un plancher chauffant, notamment à cause des phénomènes d'inertie. Il se justifie surtout pour des pièces qui sont longtemps innoccupées. Pour ma part, et confirmé par mon père qui à la même opinion, utiliser plusieurs thermostats rend vraiment difficile le réglage d'un plancher.
Et si tes 6 boucles sont vraiment pilotées par thermostats, il reste encore la question du by-pass, c'est un élément quasi obligatoire dans ce cas.

Garde espoir, je suis convaincu que tu rencontreras le pro qui saura te résoudre tout ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Si celà ne tenait que de nous, il y a longtemps que nous aurions résolu le problème à l'aide d'un vrai professionnel expert en la matière. Non, ce qui nous fait râler c'est que nous sommes obligés d'attendre le bon vouloir des uns et des autres pour apporter les solutions ad hoc. Je ne veux et ne peux faire passer ce pro car je sais que c'est celà qu'attends le constructeur pour se défausser sur un autre. Donc patience, pour moi c'est un challenge car dans ma profession je suis connu pour aller vite...un peu trop parfois Laugh
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 18h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir