Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance au feu et matériaux m0

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir,

Après avoir lu bon nombre de post sur le sujet, il me reste toujours quelques interrogations donc je lance un message de plus sur ce sujet.

Je prévois d'installer un conduit isolé (Poujoulat Therminox 100mm) pour les fumées d'un poêle a granulés.
Ce poêle sera dans un angle de pièce:
- un mur béton doublé laine de verre + pare-vapeur + placo m0,
- une cloison intérieure en ossature bois + double placo m0.

Le conduit traversera à l'horizontal la cloison ossature bois (20cm de garde au feu entre les montants bois et le conduit isolé de chaque côté) avant de partir à la verticale via un té avec tampon de visite bas.

La partie verticale montera contre la cloison ossature bois et sera protégée dans un caisson constitué en rail, placo m0 et isolé de laine de roche feu (revêtue alu).

Mes questions sont les suivantes :

La garde au feu avec les matériaux combustibles est de 8cm selon le DTU, mais qu'en est-il des matériaux combustibles (pare-vapeur ou montants bois) qui sont séparé du conduit par un parement m0.

En gros, mon caisson sera en firerock et placo M0, dois-je garder 8cm entre le caisson et le conduit ou puis-je ménager un espace plus restreins suffisant simplement pour la bonne ventilation du conduit (via aération haute et basse) ?

Mon double placo m0 (2x13mm) fait-il une barrière permettant de ne pas se poser de question pour les matériaux combustibles présents juste derriere (pare-vapeur) ou dois-je tout de même avoir une garde au feu de 8cm comme si aucun parement m0 était présent ?

D'avance merci pour vos contributions !
Bonne soirée.

Emmanuel
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 20 message Ain
Un petit up...
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonjour

M0 n'est pas incombustible
Les distances de sécurité s'apprécient en fonction du caractère combustible ou incombustible du matériau.
Tout ce qui n'est pas incombustible est réputé combustible.
L'interposition d'um matériau non incombustible ( même s'il est MO) ne dispense pas du respect des distances de sécurité au matériau combustible.
Donc soit c'est du matériau incombustible ( béton platre, placo fibre de verre, terre, mortier...) et il n' ya pas de distance à respecter, soit ce n'est pas du matériau incombustible et la distance de sécurité est à respecter.
Voila voila
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci de vos éclaircissements !
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Si, M0 en classement français est "incombustible et ininflammable"

Il faut vérifier le marquage euroclasse également, si présent :A1, qui correspond à incombustible, mais qui est différent de M0.

Pour des raisons compliquées, les classements français et européen cohabitent (à ce jour), vous pouvez choisir celui qui vous convient.

Mais pour 8cm de garde au feu avec le Poujoulat, ce qui est facile à obtenir, je vous conseille de les respecter, ce qui vous évitera d'éventuelles batailles juridiques en cas de sinistre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Quant à l'effet "barrière", laissez tomber: incombustible ne veut pas dire imperméable à la chaleur.

Du carton en contact avec une paroi M0 peut très bien prendre feu par conduction.

Là, on rentre dans la résistance des matériaux au feu (coupe-feu, pare-flammes...). Ça ne s'obtient pas forcément par des matériaux incombustibles, mais par une succession de différents éléments ayant des caractéristiques propres.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci pour ces précisions.
En effet j'avais déjà remarqué l'ambiguïté entre le classement français et européen.

Dans mon cas le parement est classé m0 ET a1, mon doute était vraiment sur l'âme structurelle de ma cloison qui est en bois et sur le pare-vapeur qui est en contact avec la face arrière du parement incombustible.

Mais comme vous l'avez fait remarquer, incombustible ne veut pas dire imperméable à la chaleur.
Pour des raisons esthétiques et d'encombrement, il m'aurait était plus pratique de pouvoir descendre mon conduit à 2 ou 3cm de mes cloisons et de réaliser un coffrage isolé en ménageant une simple lame d'air de 2 ou 3cm tout autour, mais la sécurité prime sur l'esthétique !

En cas de feu de cheminée je ne veux pas risquer un incendie par combustion de mon pare-vapeur ou des mes ossatures bois sous les parois m0.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 26 septembre 2024 à 01h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir