Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat ambiance / robinet thermostatique - chaudiere gaz frisquet

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 183 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour à vous , j'aurais besoin de comprendre qq chose sur mon installation chauffage - Chaudière 2019 frisquet Gaz avec un circuit chauffage sol avec Thermo ambiance/reglage plage et un circuit pour chauffage radiateurs des chambres avec un autre Thermo ambiance/reglage plage , des tètes thermostatiques sur chaque chauffage chambre et un sans tête thermo pr chauffage porte serviette salle bain
Ma question porte sur le circuit chauffage chambre - L installateur m a dit mettre thermo ambiance chambre plus froid , c est ce que j'ai fait , et d ouvrir un max (5) la tete thermo du radiateur de cette chambre et de laisser les autres sur 2/3 (20° ) - Est ce cohérent pour vous ? Cela veut dire , si je comprends bien que la chaudiere regule sur la tempé consigne fixé par TA et les cycles, et que dès que l'on est sous température cible et dans une plage de chauffage alors la chaudiere demarre et dès qu elle atteint tempé cible dans la chambre elle coupe .
A quoi cela sert d'ouvrir à 5 le thermostatique ? pourquoi ne pas le mettre au même niveau que les autres ?
Dernière question , qd je passe sous tempé hors gel fixé dans la chaudière , la chaudière se met en circulation eau ds les chauffages sans chauffer , si j ai bien compris ? par contre la circulation fait un peu de bruit , qui peut me réveiller la nuit ,et ce malgré purge des radiateurs ? que puis je faire ? regler vitesse circulateur ?
Merci pr votre aide
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir étant possesseur d'une chaudière à gaz frisquet. Lorsque je met en hors gel je. N'ai pas de circulation d'eau dans les radiateurs. Mais la nuit c'est peut-être la montée en température de l'eau que vous entendez.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonsoir
Non ton installateur se trompe: ton TA il faut le mettre dans la sdb la pièce la plus chauffée, et dans les chambres tu regules le température pièce par pièce avec le robinet thermostatique. Pourquoi? Parce que l eau du radiateur circule tout le temps dans la sdb car pas de robinet. Un TA se pose toujours sans une pièce avec radiateur sans robinet.
Pour le hors gel l'eau circule seulement quand la température de la pièce là ou se trouve le TA descend au dessous de X°C. Aussi la chaudiere fera fonctionner le circulateur de temps en temps en saison de hors de chauffe pour que ce dernier ne se grippe pas par un arrêt trop prolongé.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
andcfres Bonsoir,
J'ai le même système que vous : une Hydromotrix Visio, 2 circuits, 1 pour le PC, l'autre pour les radiateurs à l'étage et 2 satellites avec sonde d'ambiance embarquée.

Côté PC, il vaut mieux installer le satellite dans la pièce de vie, mais à l'abri des rayons du soleil (la sonde est très sensible, elle monte vite).

Côté radiateurs, le problème est différent surtout si tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques. Il faut donc pour que le système fonctionne, sélectionner la pièce où l'on souhaite avoir la température la plus élevée en continu (et pas forcément la salle de bain), placer le satellite dans cette pièce, programmer la consigne (20°C par exemple) et la plage horaire et ouvrir à fond le robinet du radiateur (thermostatique ou non). Ainsi, la chaudière sera en régulation sur cette pièce. La température des autres pièces se fera par modulation de la consigne (20°C). Avantage : régulation fiable et précise. Inconvénient : impossibilité de monter la température des autres pièces au-dessus de la consigne du satellite.

L'ouverture à fond du robinet est importante. Car si le robinet est fermé (y compris thermostatique car pas assez ouvert), la température de la pièce ne sera jamais atteinte et la chaudière continuera de chauffer. Deux cas de figure : un des autres thermostatiques des autres pièces est à fond, et ce sera la fournaise dans cette pièce. L'autre cas, tous les robinets sont fermés, alors plus de circulation d'eau bien que la chaudière est activée pour chauffer. Dans ce cas, elle se mettra en sécurité.

Désolé pour ces explications techniques un peu longues, mais votre chauffagiste est de bon conseil, il connait bien son métier.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Ok - et merci à vous tous pour vos réponses - Je dirai que la réponse d'Eric me semble coller à ce que m a expliqué le chauffagiste - Je n'avais juste pas saisi sur le but d avoir le thermostatique bien ouvert ds la chambre ou se situe le TA.

L inconvénient cité impossibilité de monter la température des autres pièces au-dessus de la consigne du satellite."est gérable car pas de grand ecart de temperature entre la chambre la plus froid et les autres - donc j'attendrai bien la température de consigne sans soucis ds toutes les chambres.

Pour rebondir sur lea remarque d ulysse , dans la salle de bain je n ouvre jamais le radiateur car je n en ai pas forcement besoin -

Me reste à éclaircir le bruit ds les radiateurs , qui effectivement est peut etre plutot la montée en chauffe de l'eau - une idee pr reduire le bruit ?

Merci
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Petit test ce soir - Situation : Sur un cycle de 4h ou la consigne est 21 ° ds chambre qui a TA / et thermostatique à 5 - température 19,5 au debut de cycle , avec - les autres thermostatique sur 2,5 -> chaudiere demarre en debut de cycle , s arrete dès que 21° atteint ds chambre avec TA. Donc cela fonctionne ... mais par contre j ai tjs un bruit "sourd" au niveau du radiateur malgré que la chaudiere ne soit plus en chauffe - ce bruit n est que sur le radiateur avec tête à 5 , cela ne le fait pas sur les autres . Une idée ?
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonsoir,
Le bruit « sourd » ne serait ce pas le circulateur ?
Comme se radiateur est pleinement ouvert, le débit maximum passe par lui, d'autant plus si les autres radiateurs sont fermés ou en régulation.
Vous pouvez peut-être baisser la vitesse du circulateur (c'est du Wilo, je crois), par contre il va falloir corriger la pente de chauffe du coup...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
J ai l impression que le bruit est plutot au niveau des radiateurs qu au niveau du circulateur qui est un étage en dessous - Le bruit varie en fction de l'ouverture de la tête thermostatique , plus je fais vers 5 plus le bruit est fort
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
C'est bien le bruit du circulateur qui remonte par le fluide (transmission solidienne). Et plus vous ouvrez, plus le débit est grand, et plus vous l'entendez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Ok merci - moyen de faire qq chose pr limiter le bruit ?
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonsoir andcfres , voir si l'on peut réduire le débit (la vitesse) du circulateur. Généralement il y a un sélecteur de vitesse. Il faut ouvrir le capotage de la chaudière pour y accéder. Après il faut voir si la régulation reste ok, car le débit est moindre, et le cas échéant, revoir la pente de la loi d'eau
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Ok merci pour toutes ces infos - je vais voir ce que je peux faire
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 16h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir