Choisir un robinet thermostatique électronique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur avec deux zones, dont une qui comprend les 5 radiateurs des pièces à l'étage. Le pilotage de cette zone est assuré par un thermostat d'ambiance unique sans fil qui communique avec un récepteur, lequel est relié par câble à la commande du circulateur. Sur chaque radiateur se trouve un robinet proportionnel allant de 0 à 5. Ce principe n'est pas satisfaisant, car le thermostat se déclenche en fonction de la température de la pièce où il se trouve. Et la circulation ne se fait que dans les pièces où le robinet est ouvert. Ce sont des chambres avec des enfants, présents ou pas, qui ne comprennent pas pourquoi en ouvrant le robinet à 5 parfois cela ne chauffe pas ! Donc, je souhaite installer des robinets thermostatiques programmables sur chaque radiateur. Les 5 têtes devant être reliées à un récepteur unique qui va ouvrir la circulation générale dès qu'une seule commande est enclenchée. Sur Internet, je ne trouve que des têtes connectées à la box via un boitier spécifique, mais je ne comprends pas comment l'information de commande est ensuite transmise à la PAC. Existe-il des systèmes ne fonctionnant pas avec la box Internet, mais avec un récepteur unique qui fait le relais entre les radiateurs et la PAC? La commande sur smartphone ne m'intéresse pas. Sinon quel type de transmetteur entre la box et la Pac faut-il installer. pour remplacer le boitier récepteur de mon thermostat actuel ? NB : je n'ai pas d'à priori pour telle ou telle marque. Merci de me conseiller. Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
 
Env. 60 message Datacenter (33)
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une premiere reponse a votre question, comme vous l'avez demande.

Ce que vous cherchez existe: des tetes thermostatiques radio reliant plusieurs tetes a un boitier recepteur central qui dispose d'un contact sec ou d'un relais "call for heat" pour commander la pompe ou le circulateur. Le principe: chaque tete envoie sa demande au recepteur; celui-ci fait un "OR" logique et ferme le contact des que la moindre tete demande du chauffage, declenchant la circulation generale. En pratique il faut verifier deux choses: 1) que le recepteur du kit de tetes propose bien une sortie contact sec ou relais compatible avec l'entree de votre PAC/recepteur existant; 2) la tension et le type de signal attendu par la PAC (contact sec, 230V, 24V, etc). Beaucoup de kits "connectes" grand public (Danfoss, Honeywell Evohome, etc) offrent un boitier central avec sortie relais, meme si ils peuvent egalement se connecter a une box Internet. Si vous ne voulez pas la fonction smartphone, simplement ignorez-la et utilisez le relais filaire pour piloter la PAC. Demandez a l'installateur ou au fabricant du kit la fiche technique du recepteur pour etre sur de la compatibilite electrique.

Revenez de temps en temps: d'autres membres du forum vont partager leurs experiences concretes, recommander des modeles ou completer/contester ma reponse, ce sera utile pour affiner votre choix.
Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 60
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Étonnant que l'installation fonctionne à "l'ancienne". Désormais les PAC gèrent tout. La solution aurait été de supprimer le thermostat et que la PAC gère l'étage en loi d'eau. Quelle marque de PAC? Des photos ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
C'est une PAC qui a 20 ans, le système est ainsi. Il a évolué avec l'agrandissement de la maison, et c'est à l'usage que l'on voit les défauts. En fait mon problème est le suivant : je trouve des tas de vannes connectées sur les sites marchands, et je vois toujours qu'elles communiquent avec une application en ligne. Par contre, je ne trouve bizarrement aucune information précise expliquant comment les vannes peuvent commander un contacteur sec qui déclencherait la circulation d'eau chaude dans le circuit à l'étage. C'est ce point qui me pose problème.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Sinon tu peux mettre un thermostat par pièce type delta dore
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
Je ne connais pas ce produit non plus. On peut avoir 5 thermostat (un par pièce) qui pilotent le même contacteur sec ? Ou faut il commander 5 contacteurs et les monter en parallèle ? Quel modèle dois-je choisir ? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Oui, on peut mettre les contacts sec en parallèle. Va voir sur leur site, tu as du radio frequence, du filaire, à pile, ect..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
Je suis un peu perdu, car quand je recherche sur Internet, je trouve des pack delta Dore avec le thermostat et le récepteur à plus de 150 €. Or j'ai cinq pièces à contrôler, cela revient cher. En parallèle je trouve chez Netamo des packs de 4 têtes thermostatiques à moins de 100 €, mais là je n'ai pas derécepteur, donc , ce n'est pas complet. MA demande ne me semble pas si compliquée pourtant.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Je citai la marque delta dore, mais tu as un grand panel de choix et dans tous les prix.
De plus, si jamais tu trouves un modèle de tête rf qui pilote un contact sec, se n'est pas dit qu'elles soient compatibles avec tes corps thermostatiques. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
En fait, utiliser un thermostat par pièce n'est pas la bonne option : cela impliquerait de laisser les vannes des 5 radiateurs ouvertes en permanence pour que le flux d'eau chaude passe quand un thermostat est en demande. Et donc l'eau chaude alimenterait les cinq radiateurs en même temps dès qu'un seul thermostat est actif. Ce n'est pas du tout le but recherché. C'est pourquoi il faut bien des têtes de radiateurs thermostatiques connectées. Et j'en revient toujours à la même question : comment les têtes thermostatiques peuvent-elle commander un circulateur, indépendamment les unes des autres. J'étais cet après-midi chez Leroy Merlin : le vendeur m'a montré un pack de tête connectés Netatmo. Sur l'emballage il est écrit que cela permet de contrôler la température pièce par pièce, mais le vendeur n'a pas su me dire comment les connecter à un contacteur sec pour piloter un circulateur !!
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Oui mais la tête thermostatique régule la température. Donc même si une pièce est en demande, le radiateur de l'autre pièce qui est à température ne sera pas alimenté. Le seul risque c'est que toutes les têtes se ferment et que le circulateur continu de tourner. Il faut soit un radiateur avec un robinet, soit un bypass
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Je suis allé voir la doc. A priori il te faut le smart thermostat qui possède un contact NO. Par contre je n'ai pas vu combien le contact peut supporter en charge et si il faut passer par un relais. A contrôler aussi la compatibilité avec tes corps thermo (est livré avec la tête, des adaptateurs)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 8 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
Merci pour le retour. LE vendeur Leroy Merlin m'a parlé de tethermostat relié aux têtes connectées et qui pilote un contacteur sec. Mais nous avons buté sur un point : Dans quelle pièce placer ce thermostat ? Sachant qu'aucune des cinq pièces n'est prioritaire. Donc faut-il aussi une tête connectée dans la pièce où se situe le thermostat. Et lequel des deux (le thermostat ou la tête connecté) pilote la température ? Tout cela le vendeur n'a pas su y répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le jeudi 20 novembre 2025 à 02h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir