Bonjour,

Suite a mon étude de sol, pour faire mon radier, il est indiqué ceci:

Citation: Avec une assise à la profondeur hors gel la charge doit être limitée à 0,4 kg/cm² (= 0,04
MPa à l’ELS).
Il est conseillé de mettre une couche de forme sur la partie excavée (après enlèvement de
la terre arable). Cette couche de forme est constituée de préférence de sable ou de sable-
ciment (et/ou des graviers) mais d’autres matériaux sont aussi éventuellement possibles. La
mise en œuvre d’une bonne couche de forme peut être comprise dans le dimensionnement du
radier général, afin que la rigidité de la plaque (épaisseur, armatures) soit éventuellement
réduite.
Il est aussi conseillé, si le radier ne repose pas à une profondeur hors gel, de prévoir une
barrière de gel. Dans le cas de charges irrégulières ou importantes, nous conseillons d'armer
cette barrière de gel.
La rigidité de ce radier doit être calculée en tenant compte de la répartition des charges
(concentration de contraintes) et des caractéristiques du sol (tassements, …).
Ce radier général peut éventuellement être réalisé avec un béton de fibres d'acier (un
calcul adapté est nécessaire)[\quote]


D apres votre expérience si je pars sur 30cm de sable compacté, est-ce facile d atteindre les 0,04 mpa à l'els?
Il y a t il un sable de préférence a utiliser?
Sur du sable, l essai de plaque donne t il des résultats probants?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,

Personne?
En relisant bien, il ne faut pas que mon radier ne pousse le sol à 0,4 kg/cm².
C'est bien cela?
J'ai eu le geotechnicien au téléphone qui me dit que retirer les 30cm de terre végétale et venir mettre 35 cm de cailloux 0/31.5 était correct pour le sol, c'est ce qui se fait en général.
Pour des particuliers il etait rare les études g2 pro.
Dans mon cas il me dit au dernier moment que j'aurais du faire une étude g2 pro pour savoir l'epaisseur de cailloux a mettre...j'étais prêt a terrasser...
Moi qui aime bien me blinder, j'aimerai avoir vos avis!!!

Mais 0.4kg/cm2 cela me semble peu non?
J'ai commandé un essai plaque pour tester le compactage.
Mais voila pas que sur l'etude du radier que je viens de recevoir ils me mettent la phrase qui tue

"A titre indicatif pour des travaux réalisé en bonne condition climatiques, l'épaisseur de la couche de forme sera d'au moins 50cm, sur un fond de forme de portance mini ev2 >10 a 15mpa"

J'ai pourtant eu le messieur au téléphone il ne ma jamais dit de mettre autant...

wait and see?



Crying
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
borito a écrit:Bonjour,

Personne?

bonjour
il faudrait peut être un titre plus explicite ???
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Nord
ManuTaden a écrit:
borito a écrit:Bonjour,

Personne?

bonjour
il faudrait peut être un titre plus explicite ???


Possible,mais j ai des expériences précédentes qui ne sont pas plus concluantes...
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
L'essai de plaque solliciterai sous le sable.

Une grave ressemble plus a la demande du geotech.

Un sable a compacter sur 30 cm... j'attends de voir..

Pour un bon compactage, il faut un squelette granulaire hétérogène (du gros, du moyen et du petit)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

borito : votre message du 22/11/2020 à 14:43 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.


Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions


Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Nord
J'ai commandé un essai plaque.
D'après l'étude du radier, le fond de forme doit avoir une valeur ev2 compris entre 10 et 15 mpa.
J'ai suivi les recommandations du géotechnicien et du commercial de chez jackon pour la cailloux 0/31.5 et l'épaisseur de 30/35cm compacté en deux fois.
C'est vrai que du sable, cela me faisait aussi un peu peur, j'ai préféré prendre avec du gros. Tu as raison chew, du 0/31.5 tu en penses quoi?
moins hétérogène du coup, selon les camions j'ai des fois plus de 31.5 que de sable et inversement, cela se voit


Ca à l'air vraiment costaud, j'espère juste que les valeurs seront bonnes.
Pour la planéité du fond de forme, je vais rajouter un sable 0/4 sur 3 à 5 cm
Merci de vos retours
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,
Pour info j'ai eu l'essai plaque tout est conforme avec des valeurs ev2 entre 47 et 60 sur 3 points différents.
Bien plus que les 10 à 15 préconisé.
Me voila rassuré ;)
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 14h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir