Température ambiante qui n'atteint jamais la consigne.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour,
Je me permet de poster concernant un potentiel soucis avec ma régulation de chauffage.
Tout d'abord mon installation est une chaudière à granulés de la marque morvan couplée avec un ballon tampon. Tout ceci relié sur un thermostat d'ambiance siemens rev34.Mes radiateurs sont en acier avec robinets thermostatiques. Je possède en plus un poêle à bois.

La maison est en pierre sur 2 niveaux non isolée en bas et isolée d'une vingtaine de cm de laine de roche dans les combles perdus, double vitrage partout. Dans l'Yonne.

Voici un peu plus d'un mois que la chaudière est en route. Elle chauffe bien, aucun problème la dessus. Le bémol est sur la régulation. Lorsque je demande une consigne (peut importe laquelle) le thermostat régule la vanne trois voie jusqu'à vouloir atteindre la consigne en douceur sauf quelle ne l'atteint jamais sans un coup de pouce du poêle à bois. Elle stagne à 0,2 degrés près ce qui fait que le circulateur d'eau fonctionne en permanence.

Mon chauffagiste dit que c'est normal et qu'aucun réglage ne peut être fait.
Mais j'ai pu voir sur le manuel d'installation du rev qu'il était possible de modifier certains paramètres qui pourraient concerner la demande de fermeture.

Qu'en pensez vous ?

Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...

Allez sur la page devis chaudière bois - granulés de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, votre chauffagiste comme tous les chauffagistes dès qu'il s'agit d'un chauffage aux pellets botte en touche et planque son incompétence derrière l'impossibilité de modifier quoi que ce soit. je ne connais pas la chaudière morvan mais elle doit certainement être en puissance modulable.il faudrait déjà connaitre sa puissance mini maxi. avec 1 ballon tampon vous devez fonctionner avec priorité à la temp de l'eau qui circule entre la chaudière et le ballon tampon. il faudrait déjà voir si la temp programmée sur la chaudière n'est pas trop basse. étant donnée que la régulation se fait par la vanne 3 voies, il serait bon d'avoir 1 temp au moins de 60 ou 65°pour ne pas brider votre chauffage.comment fonctionne votre chaudière?? en mode "on off" ou en mode sans arrèt donc continu quand la temp de l'eau est atteinte, ou encore par tranche horaire.. cordialement
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Yonne
Alors le chauffage puise dans le ballon tampon qui est réchauffé indépendamment par la chaudière qui a une puissance entre 7 et 24kW. La température du ballon maxi à été programmée par le chauffagiste à 65 degrés. La chaudière à été mise en route et réglée par le patron de l'entreprise ainsi qu'un de ses chefs d'équipe qui commence à pas mal connaître ce type de chaudière. Je pense que le soucis (s'il y a) vient du thermostat d'ambiance de la maison qui régule la vanne 3 fois et qui d'après lui ne peut pas être réglée.
Or en regardant le manuel d'installation j'ai vu qu'il était possible d'entrer dans les réglages chauffagistes et de modifier certains paramètre comme par exemple la boucle de régulation. Je pensait la modifier pour choisir une boucle de régulation lente pour une maison peu isolée avec grande pièces et radiateurs fonte (qui aujourdhui est sur une regulation dite normale pour une maison de taille standard avec isolation standard et radiateur acier) et baisser la vitesse du circulateur.
N'étant pas très connaisseur dans le domaine du chauffage je préférait avoir des avis sur cette modification pour ne pas me lancer dans quelque chose d'hasardeux.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
7/24kw c'est largement assez pour chauffer votre maison. avec de l'eau à 65°.
si l'eau du ballon est réellement à 65°ça doit venir de votre régulation. il faudrait pouvoir passer en mode manuel pour ouvrir la vanne 3 voies et vérifier si l'eau circule bien dans les radiateurs. vérifier aussi si le circulateur fonctionne bien. avec 1 chaudière comme la votre vous pourriez chauffer 1 chateau!!
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Yonne
Oui oui tout fonctionne bien c'est justement la régulation qui me pose le soucis de trop fermer la vanne 3 voie avant d'atteindre la consigne
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
Vous êtes de S&l??
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 19h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir