Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème pompe surface + réglage système surpresseur

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour à tous,

J'ai mis dans cette section, car il y a plus de sujet autour des pompes bien que moi, c'est l'eau de la maison

Je viens d'acquérir un bien, avec donc de l'eau de source et la maison alimentée par un système surpresseur

- citerne arrivé source
- pompe avec pressostat
- ballon vessie

J'ai eu plusieur petit soucis (comme changer le flotteur de la citerne)

J'ai contrôlé la vessie qui n'avait quasiment aucune pression, je l'ai gonflé à 1.6 bars (dans l'optique d'avoir un déclenchement de la pompe à 2bars), à priori il n'y a jamais eu de maintenance dessus

A partir de la, j'ai eu des soucis côté pompe
Elle ne démarrait pas, j'ai joué sur le pressotat, sans succès, au mieux j' ai fait chauffer la pompe et disjoncté le contacteur

La pompe : espa 1755M /45 mètres nominale / 5.4A

Or, celle ci n'a jamais atteint 4bars ! Sauf erreur, elle devrait attendre les 4.5bard dans forcer..

Du coup, j'ai ouvert le coffre de démarrage, le condensateur a l'air joli, mais entre ma phae d'entrée et le moteur il y a une "protection" qui a cramé fait fondre un peu le boîtier

Je n'ai pas la référence, je ne sais pas par quoi le changer, ni même si c'est nécessaire puisque la pompe est branché sur un telemeca GV1-M10

Avant d'aller plus loin sur le réglage de l'ensemble, si vous pouviez m'aider à résoudre déjà ce soucis,

Je ne sais pas si je peux shunter cette protection (ou si il faut la laisser en plus du contacteur)
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...

Allez sur la page devis arrosage automatique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des jardiniers paysagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
0bey a écrit:J'ai contrôlé la vessie qui n'avait quasiment aucune pression, je l'ai gonflé à 1.6 bars (dans l'optique d'avoir un déclenchement de la pompe à 2bars), à priori il n'y a jamais eu de maintenance dessus

C'est quoi les réglages haut et bas du pressostat de la pompe ?


A partir de la, j'ai eu des soucis côté pompe
Elle ne démarrait pas, j'ai joué sur le pressotat, sans succès, au mieux j' ai fait chauffer la pompe et disjoncté le contacteur

La pompe : espa 1755M /45 mètres nominale / 5.4A

Or, celle ci n'a jamais atteint 4bars ! Sauf erreur, elle devrait attendre les 4.5bard dans forcer..
C'est la hauteur de refoulement et la pression du circuit qui détermine la pression.
Si t'es à l'échappement libre et avec très peu de hauteur de refoulement, elle ne montera pas en pression.

Du coup, j'ai ouvert le coffre de démarrage, le condensateur a l'air joli, mais entre ma phae d'entrée et le moteur il y a une "protection" qui a cramé fait fondre un peu le boîtier
il faudrait joindre une photo du coffret, notamment de cette protection.
C'est pas un sectionneur porte fusible ?


Je n'ai pas la référence, je ne sais pas par quoi le changer, ni même si c'est nécessaire puisque la pompe est branché sur un telemeca GV1-M10. C'est la protection du moteur électrique de la pompe.

Avant d'aller plus loin sur le réglage de l'ensemble, si vous pouviez m'aider à résoudre déjà ce soucis,
il faut savoir ce qui a cramé ! ; donc photo.

Je ne sais pas si je peux shunter cette protection (ou si il faut la laisser en plus du contacteur)
mieux vaut ne pas shunter une protection...

Tu as un schéma électrique de l'ensemble ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ariege
Pour les photos, je fais ça plus tard, je peux pas de suite mais pour répondre à 2-3 interrogations déjà

La pompe est branché sur le circuit avec le ballon et le reseau

Le presostat est réglé pour couper à 3.6 bars environ (je voudrais qu'elle démarre à 2 mais j'y arrive pas, d'autant que j'ai du baisser le max sous peine de faire sauter le contacteur de la pompe réglé à 5.5A basé sur la pompe) , au dessus la pompe disjoncte, pour autant elle a pas atteint son nominal

Dans le doute, j'ai sorti le condo, HS.. Je suis en train de m'en procurer un
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
0bey a écrit:Le presostat est réglé pour couper à 3.6 bars environ

Dans le doute, j'ai sorti le condo, HS..
Si le condo est HS, cela veut dire que le moteur électrique ne peut démarrer. Le condo a pour fonction de produire un courant déphasé qui induit un champ magnétique nécessaire pour sa mise en rotation


Citation: Obey:
je voudrais qu'elle démarre à 2 mais j'y arrive pas, d'autant que j'ai du baisser le max sous peine de faire sauter le contacteur de la pompe réglé à 5.5A basé sur la pompe

si le condo est HS le moteur doit ronronner et générer des courants anormaux jusqu'à déclenchement des protections.


Donc après remplacement du condo, il faudra t'assurer de la rotation normale de ton moteur. La pompe débitera et tu pourra régler le seuil bas du pressostat.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 15h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Créer un arrosage intégré automatique
Créer un arrosage intégré automatique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir