Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelques petites questions avant branchement EDF

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message Corse
Bonsoir à tous et toutes. 
Voila, je viens d'obtenir mon consuel. 
J'ai donc fait la demande EDF et j'ai reçu mon devis avec descriptif. 
Je suis en lotissement. J'ai vu avec mon voisin, il me dit que dans tout le lotissement, le compteur LINKI est posé en limite de terrain. 
J'ai tiré un câble en 2x25 qui arrive en dessous du tableau. 

et je dois encore tirer celui en 2x15 CU.

Tableau

Je vais donc poser à côté de mon tableau le disjoncteur différentiel, juste au dessus de la goulotte du câble en 2x25.
J'ai une platine pour le fixer. Mais quelques petites questions. 

platine



Le câble qui arrive en 2x25 se branche sur le haut du disjoncteur? Et sur le bas, le câble qui va au tableau? 
Est ce que je coupe mon câble 2x25 en le faisant rentrer dans la platine de 2 ou 3 cms et ensuite, je raccorde avec les fouets? 

Et surtout, qui doit brancher le disjoncteur? Moi ou EDF? Ce n'est pas mentionné sur leur descriptif. 

Et encore deux questions. 
Mon câble en 2x25 est bien sur dans une gaine enterrée. Par contre, dans mon vide sanitaire qui est aménagé, je l'ai fixé par des serre câble sur le mur en hauteur, sans gaine. Un ami électricien m'avait dit qu'il n'y en avait pas besoin. Qu'en pensez-vous? 

Et mon câble en 2x1.5 CU, pareil une gaine enterrée. L'ancien proprio avait tiré un câble entre le coffret et l'entrée du vide sanitaire. Est ce que je peux faire un raccord de l'entrée du vide sanitaire jusqu'au tableau ou il faut sortir l'ancien fil et en mettre un plus long? 

Voila, je pense avoir fait le tour. D'avance merci pour vos réponses. 
Bonne soirée
Serge
 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,

Non ce n'est pas obligatoire.

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/modeEmploi/demarchesEtape3

Fait appel à un professionnel pour le reste, je pense que ce sera plus judicieux.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le compteur et le disjoncteur sont posés l'un à côté de l'autre, soit en limite de propriété (type 2), soit dans le logement (type 1)

Si type 1, la liaison et le raccordement sont à la charge d'ENEDIS
Si type 2, la liaison et le raccordement sont à votre charge (à faire par vous même ou par un électricien que vous mandaterez)

Type 1 ou type 2, cela doit être marqué sur le devis d'ENEDIS.

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Attention la platine que vous avez n'est pas adaptée, car elle est pour compteur + disjoncteur et pas pour disjoncteur seul

Pas besoin de fouets avec des sections inférieures à 35²
La liaison entre la sortie du dispositif de coupure d'urgence et le tableau se fera en 16².

Le câble peut être apparent dans le vide sanitaire
Vous pouvez prolonger le 2x1,5² en mettant une boite de dérivation étanche dans le vide sanitaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Corse
Bonjour.
Merci pour les réponses.
Je viens de regarder, je suis en type 1. Mais effectivement, dans le lotissement, j'ai constaté, les compteurs Linki sont posés dans le coffret en limite de propriété. C'est spécifique aux lotissements?
EDF me demande aussi que le câble en 2x25 soit capuchonné et tétiné. Vous savez si je peux trouver cela à l'unité?
Merci.
Serge
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 08h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir