Bonjour,

J'ai un tableau divisionnaire relié avec du 10mm² au tableau principal.
Or pas de 32A dans le tableau principal au départ du 10mm²?

Est-ce problématique? A quoi sert le 32A?
Il y a 2m de câble entre les deux tableaux (ils sont quasiment dos à dos).
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le but du disjoncteur au départ du circuit vers le tableau divisionnaire est (comme pour tous les circuits) de :
- permettre de couper le circuit à l'origine
- protéger le câble contre les surcharges
- protéger le câble contre les court-circuits
C'est la dernière fonction qui est essentielle

Mais du 10² supporte jusqu'à 50A, donc sans disjoncteur le risque de surcharge est inexistant avec un abonnement inférieur à 12kVA.
En revanche pour un abonnement 12kVA il existe un risque potentiel, à pondérer en fonction de la nature du tableau divisionnaire


A noter que lorsque 2 tableaux sont l'un à côté de l'autre, on ne parle pas de tableau divisionnaire car on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas pas besoin de disjoncteur au départ, c'est comme ci c'était d'autres rangées du même tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Merci pour cette réponse détaillée. A partir de quelle distance considère -t- on que deux tableaux sont l'un à coté de l'autre?
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela n'est écrit nulle part
Au final ce qui est important ce n'est pas trop la distance, mais la nature de ce qu'il y a dans votre tableau divisionnaire et l'éventuel risque de surcharge du 10² qui en découle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 17h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir