Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Mimizan (40)
Bonjour,

Je souhaite installer :


Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium HP

avec des bouches d'extraction commandées en Push ou par détection de présence.

Pour éviter de me percher sur un escabeau je souhaite alimenter ces bouches par le module 230V.

questions :

section des files pour le groupe moteur 1,5 mm² ou 2,5 mm² ?

niveau de protection du disjoncteur différentiel pour le groupe moteur de la VMC 16A ou 20A ?

niveau de protection du disjoncteur différentiel pour les modules 230V dans les bouches push et présence 2A, 10A, 16A ?

Merci de vos retours

Bien courtoisement,

Georges Frérot
Messages : Env. 40
De : Mimizan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

pas compris l'escabeau ;
je ne connais pas le modèle envisagé mais une VMC tourne H24/24, voir peut-être pour un système d'extraction ?

En standard :
câblage : 1.5²
protection : 2A

Cdlt.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

oui, comme dit par ***** du 1.5mm²et protection 2A

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Il n'y a que la bouche cuisine qui soit commandée par poussoir et celle de la SDB par détecteur, non?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Mimizan (40)
Merci pour ces premiers retours.

C'est un système ALDES.

Les bouches sont des BAHIA CURVE S

L'escabeau c'est tout simplement une allusion à la hauteur des bouches pour changer les piles, donc je préfère le module 230V.

1,5 mm²/ 2A je suppose que c'est la protection pour les bouches actives (Push et détection de présence).

Donc une ligne protégée à 2A pour toutes ces bouches.

Mais pour le groupe moteur de la VMC est-ce bien suffisant ?
Messages : Env. 40
De : Mimizan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Une seule ligne 2A pour les bouches et le groupe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
gfrerot a écrit:...

Mais pour le groupe moteur de la VMC est-ce bien suffisant ?


Voui : Vérifiez sur la doc technique : google "Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium HP"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 04h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir