Retour
Menu utilisateur
Menu

Après un changement d'interrupteur, la lumière s'éteint dans la pièce d'à côté ! Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Voulant rénover un peu les WC, j'ai acheté des interrupteurs lexman cosy mais après plusieurs combinaisons de branchement des fils (il y en a 3) force est de constater que j'ai un problème :

- Ou bien les WC ne s'allume pas
- Ou ils s'allument mais la sdb à côté ne s'allume plus
- Ou si la sdb est déjà allumée, en allumant les WC cela éteint la sdb...

En bref, j'ai essayé (me semble t-il) toutes les possibilités de branchement mais cela ne fonctionne pas parfaitement.

A noter qu'avant de changer d'interrupteur tout fonctionnait parfaitement aux WC et à la sdb.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


une photo, le descriptif des fils en présence aidera à répondre

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous devez avoir 3 fils :
- phase en provenance du tableau
- repiquage phase à destination de la sdb
- retour lampe des WC

Je pense que vous avez essayé de mettre chaque fil sur une borne différentes (et quelles que soient les combinaisons cela ne peut pas fonctionner ainsi)

Il faut mettre les 2 phases ensembles sur la borne L et le retour lampe WC sur la borne 1 ou 2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci pour vos réponses.
Désolé pour les photos je n'arrive pas à les mettre sur le forum.

Concrètement, j'ai 3 fils : 2 marrons et 1 rouge aux WC (idem interrupteur sdb)
Effectivement je me suis trompé dans le branchement et j'ai essayé avec les 2 marrons ensemble sur la borne L et le rouge sur la borne 1, cela fonctionne pour les WC mais pas pour la sdb; par contre si les WC sont allumés alors je peux allumer la sdb. Au contraire si les WC sont éteints alors il m'est impossible d'allumer la sdb...
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez 3 combinaisons possibles

1- le rouge seul et les 2 marrons ensemble
2- un marron seul et l'autre marron et le rouge ensemble
3- l'autre marron seul et le 1er marron et le rouge ensemble

Vous avez essayé la combinaison 1 qui visiblement ne fonctionne pas
Ce sera une des 2 autres qui fonctionnera

A noté qu'au vu de vos tests, le rouge est la phase en provenance du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
ça fonctionne, merci beaucoup ! J'ai effectivement mis ensemble le rouge et un marron...cela ne m'était pas venu à l'esprit de mélanger les couleurs ainsi ! Il me paraissait tellement "logique" que tous les fils soient séparés ou bien que les 2 marrons soient ensemble.

Enfin bref. Merci beaucoup Carminas !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai que les choix de couleur sur votre installation, ne sont pas logiques (en tout cas à cet endroit), bien qu'ils respectent la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir