Retour
Menu utilisateur
Menu

Echange sur schéma télérupteur proposé par un site internet. Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 272 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aveyron

Bonjour,

Voici un schéma trouvé sur le site mentionné ci-dessus. 

Je ne comprends pas pourquoi il faudrait mettre 2 disjoncteurs en amont du télérupteur. 
Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'une erreur ?  J'avais prévu de n'en mettre qu'un seul, le plus gros ampérage. 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
site marchant donc vente supplémentaire d'un disjoncteur et pas le moins cher, ils ont pris exemple sur les contacteurs J/N ou le 2 A est devenu obligatoire, cette obligation n'est au départ pas pour la protection de la bobine du J/N mais pour une coupure du fil phase présent allant sur les comptages lors d'interventions par les services enedis.
Pour l'instant la C15100 ne le demande pas pour  les télérupteurs, ce 2 A ne sert pas à grand chose, et un 10 ou 16 A est suffisant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

C’est la première fois que je vois un schémas comme celui ci .

Je n’ai jamais installer un disjoncteur de 2A pour protégé la bobine ,
du télérupteur .

Le télérupteur , je le connecte sur le disjoncteur qui protège les lumières .

Et comme Parental 25 les mêmes conclusions .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci à tous les 2.
çà me rassure car je n'avais pas prévu cette option puisque je compte mettre un disjoncteur 10 ou 16A pour protéger 2 télérupteurs des chambres. (Chambre en 2 parties)
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Je suis bien plus axé sur l'électricité industrielle que domestique et ce schéma me va bien car j'ai pour habitude de séparer les circuits commande et puissance.
Je ne sais pas si l'auteur du schéma était dans cette optique...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour,
Dans le cas de montages industriels, les sections de conducteurs des circuits "commande" et "puissance" sont différentes et, outre la séparation de ces circuits, son comprend la nécessité d'utiliser des disjoncteurs de calibres différents.

Les disjoncteurs courbe C (utilisés dans le installations des locaux d'habitation) protègent les conducteurs contre les surcharges et courts-circuits mais en aucun cas la bobine du télérupteur et il n'est donc d'aucune utilité. 
On peut tout connecter en aval du 16 A en utilisant des fils de 1,5 mm².
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
C'est hyper courant de protéger par un 2A le contacteur. Ils coutent généralement une blinde et son dépourvus de bobine généralement
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

Un 2A pourquoi pas si on rejoint l'idée d'élec indust.

Cela permet d'avoir un seul circuit de commande pour ce qui est alimenté par télérupteur, donc en un point, on peut commander plusieurs circuits issus de protections différentes (gain en filerie) : quasi inutile en domestique (cela s'apparente à la technologie KNX)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
cedric35400 a écrit:C'est hyper courant de protéger par un 2A le contacteur. Ils coutent généralement une blinde et son dépourvus de bobine généralement

courant peut-être, mais pas en domestique
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir