Bonjour à tous , 

Je vais devoir  créer un tableau pour un parking existant : 

2 niveaux ( rdc , r+1 ) avec chacun une dizaine  de luminaires  , + ecl secours
2 portes sectionnelles , 

Aucune protection à l'heure actuelle , et disjoncteur d'abonné en tetra .

Quelle doit être la valeur de la protection differentielle pour l'eclairage : 300mA ? 

Est ce un mauvais chois de les proteger en 30mA ( contiunuité de fonctionnement ) 

J'envisage de distribuer en mono , donc 3 inter diff mono
exemple
phase 1 : ecl rdc
phase 2 : ecl r+1 
phase 3 : portes 


qu'en dites vous merci 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Calvados
Bonsoir,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voulez les protéger en 30mA pour une continuité de fonctionnement .

Le differentiel n'influe en rien sur la continuité de service .

bonne soirée,
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
benjky a écrit:Bonsoir,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voulez les protéger en 30mA pour une continuité de fonctionnement .

Le differentiel n'influe en rien sur la continuité de service .

bonne soirée,

Bonsoir , 
Un 300 mA laissera plus de marge qu'un 30mA en terme de continuité de service 
Voila pourquoi je demandais les valeurs minimales en tertiaire pour de l'eclairage 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Calvados
JéromeDK a écrit:
benjky a écrit:Bonsoir,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voulez les protéger en 30mA pour une continuité de fonctionnement .

Le differentiel n'influe en rien sur la continuité de service .

bonne soirée,

Bonsoir , 
Un 300 mA laissera plus de marge qu'un 30mA en terme de continuité de service 
Voila pourquoi je demandais les valeurs minimales en tertiaire pour de l'eclairage 

il faut mieux raisonner en courant de défaut que en continuité de service . 
Après pour l'éclairage 300 mA est recommandé . 
Pour la distribution, mettez 3 inter diff + 3 disjoncteurs  l'inter diff sert juste pour protéger contre les courants de fuite mais pas des courts-circuits .. 
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir