Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement PAC ??? 2 devis différents

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour,

J'ai reçu 2 devis pour 144m² en Alsace. Une fois 8.5kW et l'autre 11,5kW sur du Viessman Vitocal 111S.

Pour vérifier la cohérence, comment calculer la puissance nécessaire ?? Déperdition totale bâtiment 185 W/K selon étude.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 5000 message Loire Atlantique
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
185 W/K selon l'étude RT mais selon votre calcul de déperditions ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Cartman44 a écrit:185 W/K selon l'étude RT mais selon votre calcul de déperditions ?

 Bonjour, 
Je n'ai pas calculé moi même.
Je veux bien m'y tenter si vous avez un guide ?
Cependant avec les 185W, comment je retrouve la P Pac ?
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
ArnAüd a écrit:
Cartman44 a écrit:185 W/K selon l'étude RT mais selon votre calcul de déperditions ?

 Bonjour, 
Je n'ai pas calculé moi même.
Je veux bien m'y tenter si vous avez un guide ?
Cependant avec les 185W, comment je retrouve la P Pac ?
Merci


Il suffit de demander à votre thermicien. J'imagine qu'en faisant l'étude thermique il a fait un calcul de déperditions.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
C'est ce que je vous ai donné, 185W/K.


Cartman44 a écrit:
ArnAüd a écrit:
Cartman44 a écrit:185 W/K selon l'étude RT mais selon votre calcul de déperditions ?

 Bonjour, 
Je n'ai pas calculé moi même.
Je veux bien m'y tenter si vous avez un guide ?
Cependant avec les 185W, comment je retrouve la P Pac ?
Merci


Il suffit de demander à votre thermicien. J'imagine qu'en faisant l'étude thermique il a fait un calcul de déperditions.
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Non dans un calcul de déperditions on doit avoir les déperditions par pièces afin de pouvoir dimensionner ses émetteurs de chauffage.

La rt2012 et le calcul de déperditions sont 2 choses différentes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Haute Vienne
L'étude thermique vous donne un résultat par pièce puis global,

Par exemple
piece de vie: 2238w
WC: 240W
CELLIER:491w
SDB:394w
CHAMBRE 1:454w
CHAMBRE 2:452w
CHAMBRE 3:377w

TOTAL:4646w

Il faut donc dans ce cas la une Pac 5kw
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Bizarrement je n'ai pas ça dedans. Je vais les appeler. Par contre avec une déperdition globale de 185W/°K, pour un Delta de Temp référence (-15) à un confort de 20°C ça donnerait 185x35= 6475W. A voir .... + ECS en sus ?
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
ArnAüd
C'est compliqué de définir la puissance d'une PAC car il ne fait pas tout le temps -15°C dehors, donc si on prend une PAC de 7kW pour couvrir les besoins par - 15°C, le reste du temps la PAC sera surdimensionnée ...
Il faut trouver un bon compromis pour une T° extérieure moyenne et s'il fait plus froid dehors que la PAC ne pourra pas couvrir 100% des besoins énergiques, il faut utiliser un autre moyen de chauffage : poêle buches ou granulés, radiateurs ou autre.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
florian87380 a écrit:L'étude thermique vous donne un résultat par pièce puis global,

Par exemple
piece de vie: 2238w
WC: 240W
CELLIER:491w
SDB:394w
CHAMBRE 1:454w
CHAMBRE 2:452w
CHAMBRE 3:377w

TOTAL:4646w

Il faut donc dans ce cas la une Pac 5kw


Non une et peut être réalisé au niveau du bâtiment mais pas à la pièce.

377 W a quelle température intérieure ? Quelle surpuissance mise sur l'émetteur ? Quel débit de soufflage ou de it de l'entrée d'air ?

Tout cela se trouve dans un calcul de déperditions. Chez certains ces missions sont vendues en complément...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Ulyssesourd
Bonjour
Puissance pac = 80% des déperditions à la température de base.
Pac + appoint ne doit pas excéder 120% de la déperdition
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Haute Vienne
Cartman44 a écrit:
florian87380 a écrit:L'étude thermique vous donne un résultat par pièce puis global,

Par exemple
piece de vie: 2238w
WC: 240W
CELLIER:491w
SDB:394w
CHAMBRE 1:454w
CHAMBRE 2:452w
CHAMBRE 3:377w

TOTAL:4646w

Il faut donc dans ce cas la une Pac 5kw


Non une et peut être réalisé au niveau du bâtiment mais pas à la pièce.

377 W a quelle température intérieure ? Quelle surpuissance mise sur l'émetteur ? Quel débit de soufflage ou de it de l'entrée d'air ?

Tout cela se trouve dans un calcul de déperditions. Chez certains ces missions sont vendues en complément...


C'est tout simplement un exemple que j'ai pris sur une etude thermique que j'avais sous les yeux, je ne suis pas thermicien et ne sais pas calculer ce genre de chose.

C'était simplement une indication. La puissance de la pac ne peut dans tout les cas être choisi au hasard
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Haute Vienne
Cartman44 a écrit:
florian87380 a écrit:L'étude thermique vous donne un résultat par pièce puis global,

Par exemple
piece de vie: 2238w
WC: 240W
CELLIER:491w
SDB:394w
CHAMBRE 1:454w
CHAMBRE 2:452w
CHAMBRE 3:377w

TOTAL:4646w

Il faut donc dans ce cas la une Pac 5kw


Non une et peut être réalisé au niveau du bâtiment mais pas à la pièce.

377 W a quelle température intérieure ? Quelle surpuissance mise sur l'émetteur ? Quel débit de soufflage ou de it de l'entrée d'air ?

Tout cela se trouve dans un calcul de déperditions. Chez certains ces missions sont vendues en complément...


C'est tout simplement un exemple que j'ai pris sur une etude thermique que j'avais sous les yeux, je ne suis pas thermicien et ne sais pas calculer ce genre de chose.

C'était simplement une indication. La puissance de la pac ne peut dans tout les cas être choisi au hasard
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Le thermicien me dit 236w/K. Un chauffagiste me dit que 7kW est OK pour ma maison et propose du coup aussi 8kW ....
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Vous devriez citer votre thermicien qui parle en W/K il n'a pas dû faire de calcul de déperditions...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
En fait ça m'énerve. Je ne sais plus quoi penser. Je pense que ces calculs n'étaient pas prévu. Puis je les calculer moi même ? Un lien, un site ?
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Haute Vienne
ArnAüd a écrit:En fait ça m'énerve. Je ne sais plus quoi penser. Je pense que ces calculs n'étaient pas prévu. Puis je les calculer moi même ? Un lien, un site ?


https://pacreno.fr/#/ Je ne sais pas si cela fonctionne dans le cadre d'une maison neuve mais ça ce tente
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Merci, à voir oui
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
ArnAüd a écrit:Merci, à voir oui


Il te faudra un numéro de Siret mais bon ça se trouve !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir