Retour
Menu utilisateur
Menu

Nb de circuits plancher chauffant

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonsoir,

Je viens d'acheter un appartement des années 70 avec un plancher chauffant qui ne chauffe pas de façon homogène.

Plan de la moitié de l'appartement : un rectangle avec à chaque extrémité un carré.

Dans le carré de gauche, chauffage plancher homogène (entre 22 et 23) Rectangle : ok sur toute la longueur mais seul 1/4 de la largeur est à 23 C° le reste à 20 voir moins ; le carré de droite : chauffage homogène dans toute la pièce.

le reste de l'appart pas terrible.

Je me dis que puisqu'il y a un circuit sur toute la surface dans deux pièces, il doit y en avoir aussi dans le salon (rectangle, non ?)

Ma question : dans les années 70, y avait-il plusieurs circuits pour un plancher chauffant (si oui je n'ai pas encore trouver de nourrice dans l'appart ; au niveau des parties communes, seules l'arrivée générale s'y trouve).

Si non : pourquoi cela ne chauffe t'il pas de façon homogène ?

Je vous remercie.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Chauffage collectif ou individuel ? Ca peut venir d'un manque de debit. Les circuits proches de la chaudière chauffent en priorités.Ca peut aussi être dû a une accumulation de boues qui freine la circulation de l'eau.
C'est un circuit en cuivre ou en acier?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Merci pour la réponse. C'est du collectif. Je ne sais pas si en cuivre ou en acier. La colonne montante a l'air d'être en acier. J'ai mesuré à 29 C la température départ dans la colonne montante au niveau du piquage vers l'appartement. Il faut que je vérifie en la température en retour. Comment savoir si boue ou manque de débit. Essayer d'abord le débit puis si ce n'est pas cela demander un désembouage ?
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 23h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir