Env. 10 message Gard
Bonjour a tous j ai besoin d aide, j ai fait installer un foyer fermé jotul i520 de 7kw nominal et une ditribution air chaud il y a quelques temps mais je narrivve pas a rechauffer les pieces correctement quand la distribution s enclenche. Je vous passe les details mais j ai de gros doutes sur la qualité du travail fourni, je suis monté dans les combles pour reposer du scotch, tendre les gaines debrancher un té poser a l envers, rationnaliser le circuit, j ai du elnlever au moins 6m de gaines inutiles.. Actuellement j ai 2 bouches 1 dans la cuisine a 3m du moteur qui est derrriere le salon dans les combles, et 1 dans le couloir a 8m environ qui dessert 3chambres.ca souffle dans le couloir et la cuisine mais ca ne rechauffe rien du tout ou a peine.les gaines sont isolées et recouvertes de laine de roche projetée. Quand il n ya pas le loteur allumé je monte sans problemes a 22 dans le salon. Maison de 85 pas super isolée mais forte inertie dalle beton au plafond recouverte d isolant sur 30 cm, murs moellons vide d air et brique.
Au depart la buse d aspiration donnait au dessus des grilles, je l ai rallongée un peu, peut etre pas assez,elle est en dessous d environ 15 cm, en bricolant mais elle continue a aspirer une bonne partie de tout ce qui passe autour y compris par les sorties hautes. C est un 350 m cube de chez poujolat.
1)Je me demande si les aerations basses sont suffisantes, la doc technique donne 500 cm carré de passage libre en bas minimum et800 en haut or làj ai2 grilles en bas de 15 sur 15 et 2 grilles en haut de 19 sur 34.5
2)faut il descendre la busee plus bas plus pres du foyer? De combien?
3) ces abrutis devaient me raccorder le foyer grace a un passage sous la maison qui donne juste a coté et qui est relié a une gaine en alu de 80 mais ils ne l ont pas branché sur l'entree du poele. Je me tateà ouvrir le placo et faire une étanchéité propre. Qu en pensez vous ?
Merci de m aider parce que ca fait 3 hivers que je resouds au fur et a mesure les problemes mais ce n est toujours pas satisfaisant... j essaye de mettre des. Photos pour illustrer tout ça
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 il faut un tuyau rigide au bout de la gaine alu , ça c'est interdit ( la gaine alu sans tuyau )

 je descend le tuyau rigide 20 cm au dessus du foyer et côté opposé à l'ouverture de la porte .

 faire un essai avec les bouches de la cuisine presque fermées , normalement 12 mm d'ouverture .

 et 20 mm pour les plus éloignées .

 Photo de la distri dans les combles ?

 je regarde la doc du foyer demain .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci beaucoup de prendre le temps de me repondre,si l install n est pas conforme je vais galerer va falloir faire revenir l entreprise, le reste de la buse est isolée a partir du caisson de décompression.en attendant je peux rallonger le tuyau. Je vais essayer de prendre en photo les combles des que je peux,je vais te joindre un schéma.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gard
Salut,
désolé de m'y remettre si tard. je n'ai pas pu prendre de photo de la distribution dans les combles mais j'ai fait un schéma. Tu noteras qu'il y a une différence de niveau là ou est posé le distributeur. Je pense que je vais essayer de le rapprocher et de le mettre juste au dessus du salon car parfois il ne déclenche pas alors qu'il y a de la chaleur ( il est réglé sur 40); ca n avait pas été fait car il y a des moellons qui séparent chaque partie de la maison et un petit trou pour passer de l'une à l'autre dans les combles.Quand il fera meilleur je mettrai un conduit rigide comme tu me l'as dit.

J'ai rallongé le conduit à 40 cm de manière provisoire et c'est nettement mieux.Disons que je ne sens plus ce courant d'air désagréable, après, le débit dans le couloir n'est pas franchement folichon, ça souffle mais ça ne décoiffe pas.
Qu'en est il des grilles d'entrées basses ? Ne sont elles pas trop petites?
merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

il faudrait faire un essai avec les grilles du bas enlevées .

si elles font 15/15 ça ne fait plus que 150 cm² de passage libre par grille .

après le moteur , 4 ml c'est quoi ? un Té  , un Y , un Té à 30° .

Filtre sur le moteur ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
C est un boitier carré en metal avec 3 sorties, celle de gauche est bouchée avec du scotch. Celle de droite va a la cuisine celle de devant va dans les chambres. J ai mis les flocons de laine de roche que j avais par dessus mais je me suis pas appliqué. Je devrait virer ce machin?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gard
Pas de filtre sur le moteur
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Il faut poser un Y , il faut aussi que la gaine soit étirée au maximum ,

  une gaine de 1 ml en carton , ça fait 10ml étirée ,il faut éviter que l'air soit ralenti .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 10h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir