Bonjour à tous,

La construction de ma maison est en cours et ils en sont à l'étape du coulage du plancher. Ils ont ferraillé aujourd'hui donc j'imagine qu'ils vont couler demain.

J'ai besoin d'avis sur la qualité du ferraillage. (Pour info, j'ai fait casser la précédente fondation car la profondeur ainsi que le diamètre du chainage n'était pas bon. De plus, ils n'avait pas relié le chainage vertical au chainage horizontal, ils s'étaient contenté de planter le chainage après coulage).

Il n'y a pas le chainage vertical pour le moment, vous me confirmez bien qu'il doit être présent au moment du coulage et non après en mode planté du bâton hein ? 

De même il n'y a pas l'arase étanche, mais ce n'est pas que dans le cas où il y a des planelles ? car moi c'est un coffrage.

Merci d'avance ! 

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle

Ferraillage de la dalle
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Uzès (30)
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

Le ferraillage horizontal a l'air pas mal. Ne pas oublier toutefois de mettre les chapeaux de rive.

Le noir au fond du coffrage, ça ne serait pas l'arase étanche ? (prévue en arase du mur dans les DTU)

Mais les attentes verticales de chainages bien ancrées dans le reste, c'est dur à obtenir.
Bien ancré, c'est à dire la longueur d'ancrage de 50 d dans le béton, ce qui ne peut se faire qu'en coudant (en général)

Pourtant, surtout en zone sismique, ça devrait être.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Bonjour, l arase étanche de type feuille est interdite en zone sismique.

Les chainages verticaux ne pourront pas être installés convenablement.

Des équerres de liaison sont manquantes.

Attention aux chapeau de rive à installer tous les 25cm environ.

Les recouvrements mini sont de 50 a 60 diamètres selon la norme parasismique utilisée

Dito sur le sujet principal, il faudrait des cales pour garantir l enrobage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis aujourd'hui à 00h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir