Bonjour à tous,

J'aurais aimé avoir vos avis par rapport à la construction de notre VS.

Il y a 2 poutrelles dont une des extrémités repose sur un bloc de polystyrène (voir photo). Ce polystyrène vient comblé une réservation pour l'aération du VS.

Je vais remonter ça à notre CDT qui, je le vois venir, va nous dire "oui mais vous inquiétez pas lorsque la dalle sera coulée celle-ci maintiendra la poutrelle en place".

Mais le rôle d'une poutrelle est justement de soutenir la dalle et pas l'inverse. Qu'en pensez-vous ?

Merci par avance pour vos retours.

Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez sur la page devis travaux de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

C'est clairement pas top, il aurait pu décaler sa réservation pour la ventilation du VS... Peut-être qu'il envisage de reprendre sa poutrelle dans un chaînage horizontal, mais en construction neuve c'est dommage alors que ça se corrige facilement.

Ce qui m'embête le plus par contre, c'est la nappe à gauche de polystyrène qui a l'air de pencher... il n'y a rien pour gérer la rive??? à corriger aussi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Aube
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

J'ai eu le CDT qui comme je le pensais, ma dit que tout était parfaitement normal...

Je vais voir s'ils prévoient un chaînage à ce niveau.

La nappe de polystyrène à gauche penche effectivement sur toute la longueur de la maison. Elle ne repose pas sur une poutrelle sur le côté gauche, mais directement sur le muret en parpaing d'où la différence de niveau, ce n'est pas normal ?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 900 message Indre Et Loire
Non ce n'est pas normal, la rive doit être gérée par une poutrelle également (soit une poutrelle de rive, semblable à une demie-poutrelle, soit par une poutrelle entière pour réduire les coûts dont la moitié inutile sera noyée dans le chaînage... une pratique pas top bien sûr)

Franchement, pour la réservation de la ventilation, il peut la décaler vite fait, c'est pas la modif du siècle... mais ça limitera le risque de fissurations ultérieures
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Et l'arase étanche ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 16h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir