Retour
Menu utilisateur
Menu

Réduire la largeur d'une cage d'escalier

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.423 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Yvelines (78)
Bonsoir,

j'ai cherché sur ce forum et sur Internet, en vain. Est-ce qu'un pro connaitrait une solution à ce problème Smile ?

L'architecte et le maçon n'ont pas dessiné et construit la bonne largeur pour ma cage d'escalier du sous-sol.
Elle devrait faire 85cm de large. Hors elle en fait maintenant 95cm. Résultat : impossible de fixer au dessus de cette cage l'autre escalier du haut ... qui fait 87cm de large.

Que me proposeriez vous de faire pour pouvoir fixer la base de l'escalier du haut au dessus de la cage du sous-sol W00t :
* Raccourcir la cage d'escalier du sous-sol avec
- équerre ?
- rajout d'une poutrelle supplémentaire ?
* Autres ?

Avez-vous déjà au ce problème ?

Merci pour votre aide et bonne soirée.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
Messages : Env. 80
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Yvelines (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...

Allez sur la page devis escalier de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
pour reduire la taille de la tremie, je placerai des fers sur tout le pourtour en les fixants avec de la resine dans la dalle. puis coffrage puis coulage.

Y a peut etre d'autres solutions.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Yvelines (78)
Merci 42kwhaum2.

simple question pour confirmation :
Le poteau de l'escalier et la marche de départ (c'est un escalier 1/4 tournant) doivent prendre appui sur ce nouveau 'trémi'.
Est-ce que cette solution permet de supporter le poids de l'escalier ?

Merci pour votre aide.

Bonne soirée.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
Messages : Env. 80
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
pour moi oui, si doute c'est une etude beton....
L'interet de fixer les fers dans la dalle de compression a la resine ,est que c'est du Sûr.
De memoire on fait un trou de 20 sur 20cm de forage et on place des fer de 10. Si tu fait un 1/4 de tour en beton aussi dessus , laisse ces fers sortis en attente pour reprise.
Met en par exemple tous les 10cm.

Personne n'as d'autres idées ?
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Yvelines (78)
Merci encore 42kwhaum2 pour ces précisions.

Comme vous me parlez d'escalier béton ... je dois être d'autant plus rassuré car le mien sera en bois.

Vu que la masse sera moindre, dois-je garder quand même un espace de 10 cm entre chaque forage ?

Promis, plus d'autres questions de ce type Tongue
Merci beaucoup pour votre aide.

Bonne soirée.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
Messages : Env. 80
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Yvelines (78)
Bonjour,

Je viens compléter ce post pour donner les infos de mon constructeur … quelques mois plus tard Mad

Au début, il voulait me proposer l'ajout d'une poutrelle qui aurait pris appui sur les marches de l’escalier du sous-sol (béton) et en appui contre le mur en parpaing, le long donc des poutrelles de mon plancher.

Après lui avoir indiqué que cette solution ne me plaisait pas, et « grâce à la venue » d’un nouveau maçon, ce dernier propose l’ajout d’une poutre qui serait coffrée sur place et qui reposerait sur des fers installés dans des trous percés dans le trémie existant et coulés à la résine. Comme l’indique « 42kwhaum2 » Wink

J’ai demandé à mon CT s’il avait une étude béton pour le 1er cas : il m’a répondu non.
Mais il me répond aussi « non » pour la 2eme proposition.

Ultime question : 42kwhaum2 ou autres posteurs … connaissez-vous une étude béton qui valide l’ajout de cette poutre (15 cm de large et 2m80 de long) ?

Merci et bon appétit.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
Messages : Env. 80
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis escalierArtisan
Devis escalier
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son escalier
Choisir son escalier
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'escalier en bois
Photos d'escalier en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir